账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 14655|回复: 29

[一次接线] 设计院图纸会对配电柜的Icw提出要求吗

[复制链接]
     
发表于 2016-1-7 13:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
icw.png

以前在老外的spec只看到对母线的要求
发表于 2016-3-11 14:28:55 | 显示全部楼层
其实,即使某设计中未提及短时耐受电流,但这个值也是隐含着的,只不过我们没注意而已。
举一个例子,某低压配电系统中,电力变压器的容量是2000kVA,阻抗电压为6%,低压侧电压为400V。
因为2000/(1.732X400X0.06)=48.1kA
于是,我们为此系统配套开关柜时,一定会说明,系统的短路容量不低于50kA。
既然知道了短路容量,我们把50X2.1,得到105kA。这个值就是峰值耐受电流,
在GB7251.1和GB14048.1中都给出了峰值耐受电流和短时耐受电流的概念,并且从标准中得知,峰值耐受电流与短时耐受电流之比为峰值系数n。
==============
具体到开关柜的主母线。当发生短路时,主母线必须能够承受短路电流的最大峰值电动力冲击,也即主母线的动稳定性。对应于主母线的动稳定性,用它的峰值耐受电流Ipk来定义;当发生短路时,主母线必须能够承受短路电流的热冲击,也即主母线的热稳定性。对应于主母线的热稳定性,用它的短时耐受电流Icw来定义。
峰值耐受电流Ipk与短时耐受电流Icw之比,就是峰值系数n。
短路电流曲线.JPG
在上图中,我们看到了Ipk。
再看标准中峰值系数的定义:
GB7251-2013版中的峰值耐受和短时耐受3.jpg
GB7251-2013版中的峰值耐受和短时耐受4.jpg
值得注意的是,在低压开关柜内,Icw的时间长度一般是1s。
===================
提个问题:
我们来看下图:
ATS_ASCO参数.JPG
此图是ASCO的ATSE开关参数,注意到它的短时耐受电流的时间长度是30个周波,也即30X0.02=0.6s。
现在我们为某低压开关柜配套了4000A的ASCO开关,试问:开关柜的主母线要按0.6s来选择短时耐受电流,还是用1s来选择短时耐受电流?
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-7 16:20:02 | 显示全部楼层
如截图所示的低压柜参数即可满足要求:
12.jpg
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-1-7 13:37:52 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 13:42 编辑

低压柜的短时耐受电流和峰值耐受电流主要是针对指主母线和垂直母线宣称的,短时耐受的时间可在0.2s,1s,3s选择,龙王所举的例子中主配电柜的短时耐受电流为44kA,时间为3s,根据I²t=常数的原则,换算成1s情况下的短时耐受电流为76kA左右,即76kA/1s。
4.jpg
5.jpg
     
发表于 2016-1-7 13:47:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 14:10 编辑

根据GB7251.1-2013或IEC61439.1-2011在的要求,峰值耐受电流与短时耐受电流需满足下表中的关系,例如龙王举例中的峰值耐受电流为220kA,它的短时耐受电流为100kA/1s,所以该项目低压柜的柜体参数需要满足:
1.峰值耐受电流220kA;
2.短时耐受电流100kA/1s;
这个参数已经接近目前ABB,施耐德低压柜的顶配,比如:
a.ABB MSN3.0 短时耐受电流为100kA/1s,峰值耐受电流250kA;
b.施耐德Blokset的短时耐受电流为100kA/1s,峰值耐受电流220kA;
c.施耐德OKKEN的短时耐受电流为150kA/1s,峰值耐受电流330kA;




6.jpg
     
发表于 2016-1-7 13:54:57 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 16:29 编辑

龙王此项目的单台变压器容量是多少呢,运行方式如何,为何选择如此高参数的低压柜呢?
截图为OKKEN和Blokset的参数:
7.jpg
13.jpg
     
发表于 2016-1-7 14:12:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-7 14:14 编辑

下图为ABB MNS3.0的柜体参数,峰值耐受电流和短时耐受电流系数比为2.5,比GB7251.1/IEC61439.1的要求高:
9.jpg
MNS 3.0.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-1-7 15:53:49 | 显示全部楼层
变压器1000或1600.
这个问题是孙工提出的。
     
发表于 2016-1-8 09:28:22 | 显示全部楼层
这几个话题有点深,插不上话,学习了
     
发表于 2016-1-8 10:16:09 | 显示全部楼层
图文并茂,赞一个,学习了
     
发表于 2016-1-13 12:03:30 | 显示全部楼层
赞一个,学习了
发表于 2016-3-11 16:02:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-11 16:02:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-11 16:43:22 | 显示全部楼层
帕特里克 发表于 2016-3-11 10:28
其实,即使某设计中未提及短时耐受电流,但这个值也是隐含着的,只不过我们没注意而已。
举一个例子,某低 ...

从表格看,0.6s。
对吗?
发表于 2016-3-11 16:57:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 02:07 , Processed in 0.077494 second(s), 36 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表