账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28650|回复: 5

[求助] 关于电缆桥架是否加隔板的问题?

[复制链接]
     
发表于 2014-4-2 16:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
关于电缆桥架什么时候需要加隔板?
隔板的作用是什么?
是把消防和非消防隔开?还是把双路电源的两路电源隔开?
是不是高层建筑现在不允许消防和非消防共槽敷设?(北京地区审图提及)
那是不是高层应急照明和普通照明就不能放在同一个线槽内了呢,加隔板也不行了吗?
     
发表于 2014-4-4 00:41:40 | 显示全部楼层
消防回路与普通回路、同一负荷的2路电缆均需分开敷设,在同一桥架中敷设时应加隔板。消防线路有防火要求,有时须在耐火槽盒内敷设。若普通电缆与消防电缆在同一槽盒内敷设,因载流量降低很多(最低0.38),会增加普通配电回路电缆的投资,因此,普通电缆单独在电缆体架中敷设更合理。若消防采用矿物绝缘电缆,消防与非消防均可在梯架中敷设,则不存在上述问题,只需设隔板即可。
     
发表于 2014-4-4 00:49:12 | 显示全部楼层
桥架是统称,设计时应指明桥架的具体类型。如体架、托盘、槽盒等。否则无法选线缆截面。
     
发表于 2014-4-4 02:04:50 | 显示全部楼层
谢谢新疆的周工热情解答。
呵呵,好多年没见了。
     
发表于 2014-4-11 14:35:44 | 显示全部楼层
回复 4# 东海龙王


    东海龙王您好,能告诉我您是谁吗?
     
发表于 2014-4-12 13:11:34 | 显示全部楼层
对于平时不用的电线电缆,可以不计入降低系数的
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-31 23:27 , Processed in 0.064172 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表