账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8412|回复: 5

[规范条文] 关于应急照明供电的问题

[复制链接]
发表于 2014-5-13 10:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
民规13.9.12 应急照明电源应符合下列规定:
1 当建筑物消防用电负荷为一级,且采用交流电源供电时,宜由主电源和应急电源提供双电源,并以树干式或放射式供电。应按防火分区设置末端双电源自动切换应急照明配电箱,提供该分区内的备用照明和疏散照明电源。
当采用集中蓄电池或灯具内附电池组时,宜由双电源中的应急电源提供专用回路采用树干式供电,并按防火分区设置应急照明配电箱。
3 高层建筑楼梯间的应急照明,宜由应急电源提供专用回路,采用树干式供电。宜根据工程具体情况,设置应急照明配电箱。


供配电系统设计规范
3.0.4 下列电源可作为应急电源
1 独立于正常电源的发电机组。
2 供电网络中独立于正常电源的专用的馈电线路。
3 蓄电池。
4 干电池。


思绪有点凌乱了,按规范的意思,如果用自带蓄电池的猫眼灯类,只要有一路“应急电源”供电就可以了,只要有专门从配电房拉的一条回路给专用应急照明箱供电即可。

我的问题是:即使应急照明是一级负荷,只要采用用了猫眼灯(这应该是大多数做法吧),应急照明箱的供电也只需要单电源供电???也不用什么双电源切换了?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2014-5-13 11:14:25 | 显示全部楼层
我也这样认为,供电的树干只要一根就可以,由变配电所单独引来一根树干。
最多,变配电所引来双回路,然后集中做双电源切换后,一根树干引出。不必层层设双电源切换。
不过现在看图纸,都是层层设双电源切换(或者每3层设),别人都这么干。
     
发表于 2014-5-13 11:21:42 | 显示全部楼层
我们这二级负荷可以是一路专用电源加应急电池   一级负荷就必须双电源切换加蓄电池
 楼主| 发表于 2014-5-13 11:25:12 | 显示全部楼层
回复 3# xiaouqi


    我原先也这么理解的,一级负荷和二级负荷的供电措施总要有所区别拉开档次的,只是从规范上感觉即使是一级负荷也只要单电源+蓄电池就够了,感觉要求好低啊。
     
发表于 2014-5-13 16:12:06 | 显示全部楼层
二级负荷时,若条件允许,变配电所引来双回路,然后集中做双电源切换后引出;条件受限,专用回路加蓄电池。
一级负荷就必须双电源切换加蓄电池。
     
发表于 2014-8-24 09:23:25 | 显示全部楼层
按照楼主的意思,层层加码,一级负荷中的特别重要负荷又该如何配电呢?我们不能想当然地提高一些做法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:55 , Processed in 0.061705 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表