楼主: admin
收起左侧

[文章介绍] 2016.7|李蔚:非人员密集场所常闭防火门无需电气监控探讨

  [复制链接]
     
发表于 2017-11-3 17:55:34 | 显示全部楼层
朋友们,GB50116-2013是真的错误了呐。错误到离谱的程度。在基本常识上完全搞搞错了,写学术文章之前,一定要先弄弄明白,GB50116-2013是对了,还是错了,规范是真的错了,你不先行论述规范中的错误,写什么学术文章能有学术价值呢?
     
发表于 2017-11-3 18:51:49 | 显示全部楼层
报警技术,全世界,都是CAN总线时代,没有哪个国家比哪个国家更先进,所谓规范上的先进,都是在现有的基础上,如何实现更加可靠。

全世界,没有任何一个国家,如中国一样

欧洲,环形总线上设置隔离器。这是总线技术要求之上,增加可靠性,锦上添花之举。把总线从中间任意一点剪断,把隔离器拿掉,就是澳大利亚的报警设计规范所要求的做法。。澳大利亚,非环形总线上,不设置隔离器。一条总线不超过125点。这是总线技术要求,必须如此的。
澳大利亚与欧洲,并无实质的区别,一个是环形总线拓扑,一个是非环形总线拓扑。把环形总线在中间剪断就是澳大利亚的做法。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-11-3 18:58:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 希拉里 于 2017-11-3 19:01 编辑

全世界,没有任何一个国家,如中国一样设置:
3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

他们设计的报警系统
1、性能比我们优良,是真正的总线系统。一条鞭。我们是分支再分支,乱七八糟的一坨线。
2、他们检修方便。前后秩序明确,任意一段线坏了,容易查找。我们是胡乱连接,不容易查找的。
3、他们满足总线信号传输技术。我们不满足,我们没办法挂终端电阻的,因为我们设计的不是总线结构。
不挂终端电阻,是不符合总线技术的。(线路短还可以用一用,线路一长,性能就打折了)


执行3.1.6条,报警总线,不再是总线拓扑结构,是树干式拓扑结构,报警总线名不副实了,这是错误的。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
     
发表于 2017-11-4 09:22:11 | 显示全部楼层
报警产品,编码报警技术时代,采用42纳米晶圆片(芯片),全世界各国,差不多都是485报警技术。
2000年以后,28纳米晶圆片(芯片)良率高,技术成熟度高,稳定性优于42纳米晶圆片(芯片),报警产品,进入智能报警技术时代,(即CAN总线技术时代)。

欧洲、澳大利亚、美国、中国,都一例如此,没有例外。同样的产品技术。

欧洲火灾报警设计规范EN54、澳大利亚火灾报警设计规范AS1670、美国火灾报警设计规范NFPA72,内容基本上相同,只是在如何保证系统可靠性方面,各有小的技术改进。

EN54、AS1670、NFPA72都违反GB50116-2013强条3.1.6 。并且EN54、AS1670、NFPA72都遵守,报警总线不应设置分支回路,手拉手,一串到底,坚守总线拓扑结构。GB50116-2013在隔离器设置问题上,闹了个国际大笑话,其实何止于此一处,多到数不可数。

3.1.6 系统总线上应设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过32点;总线穿越防火分区时,应在穿越处设置总线短路隔离器。

GB50116-2013闹国际大笑话地方,我个人研究对比,大类讲,有8大类。如果细较每个错误,至少不少于2、3百条错误。

这些错误,可通过三个方面来论证:
1、电气的原理。
2、比对GB50116-2013与欧洲火灾报警设计规范EN54、澳大利亚火灾报警设计规范AS1670、美国火灾报警设计规范NFPA72差错之处。
3、人们的常识。

每一类,都可著写相当精彩的学术文章。


     
发表于 2017-11-6 09:36:33 | 显示全部楼层

火灾了,报警了,消防了,火灾消灭了。就这样简单的逻辑。

消防控制室不管理,日常非火灾的信号。防火门一天开闭几百次,消防控制室监控这个信号干啥吗?笨脑子想一想就是错误的规定。
     
发表于 2017-11-7 09:52:38 | 显示全部楼层
<建规>疏散通道在防火分区处设常开防火门,可以理解为,疏散通道上的门应为常开的,上述表1第三条表示不认同
     
发表于 2019-1-3 21:16:52 | 显示全部楼层
学习了,新手发言!
防火门监控技术专题,专辑创建人:admin
聚焦防火门监控器相关问题探讨