[文章介绍] 2016.7|李蔚:非人员密集场所常闭防火门无需电气监控探讨

    [复制链接]
     
发表于 2016-8-29 07:40:26 | 显示全部楼层
可惜了,与规范组解释有点出入
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-29 08:16:19 | 显示全部楼层
对于有擒拿装置的常开防火门,只需要电动释放装置,或手动释放装置。
这是香港做法。
对于有擒拿装置的常开防火门,通常只需要手动释放装置。特殊场所需要设置电动释放装置,
这是美国做法。

防火门设置监控系统,纯粹是画蛇添足。
不同于金库防盗门,不同放射室常闭门,这些门需要设置监控装置,不闭门,不得操作。性质不同。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-30 13:13:51 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-8-29 08:16
对于有擒拿装置的常开防火门,只需要电动释放装置,或手动释放装置。
这是香港做法。
对于有擒拿装置的常 ...

对于有擒拿装置的常开防火门,擒拿?老诚这又练武了?
回复

使用道具 举报

发表于 2016-8-30 13:36:11 | 显示全部楼层
防火门,
一类是 自由开闭门,这一类门。应用最广泛。
另一类是 带机械闭门器,这一类门。应用比自由开闭门量少很多。这其中又分两类,带hold open 装置与不带hold open 装置。

带hold open 装置的门,被NEC称为防烟门,并对这一类门做了规定。

hold open 装置==擒拿定位装置
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-8-30 14:28:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 tangz0 于 2016-8-30 14:35 编辑

"将属于消防监督管理的事“由电气监控进行技术解决是不恰当的”----天网也不恰当?管理所需技术手段而一。这样的论文太没必要,况且写的人是参与过编规范的人。有点像,自己的人先搞了一个设计,而又由自己去优化,跟甲方讲,我优化的有多好,省了好多钱。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-7 18:23:12 | 显示全部楼层
主要还是现有的消防设备要保证能正常使用才行   巡检制度要做到位做好 不然上再多系统不能用也是白搭 浪费钱
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-12 10:33:29 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-8-10 12:04
论坛上,有人说高建民先生宣贯14版《建规》时全盘否定“全楼疏散”——建筑工程的安全疏散,不支持“全楼疏 ...

好像是全楼疏散哦,看谍影重重5,广场都要疏散的哦
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-12 11:59:03 | 显示全部楼层
xiaosilee 发表于 2016-9-12 10:33
好像是全楼疏散哦,看谍影重重5,广场都要疏散的哦

那就不妨先让丁大组长与高建民先生PK后,再做定论,如何?{:1_409:}
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-12 16:25:17 | 显示全部楼层
这个问题,还是要有国际常识。如果,只有中国这样搞。我肯定,中国的做法是错误的。
中国的建筑虽然最高,但是不是体量最大的。

编报警规范,必须具有的基本能力:
1、懂CAN总线,信息传输的原理,能研发CAN总线设备。
2、懂控制二次原理。所谓懂是有 二次控制  逆向工程 的能力。即去现场看一看控制柜,就能绘制出柜子的原理图,能另行制造一台完全一样的控制柜。

做工程设计,不需要这么强大的能力,但是,能识读二次图是基本的要求。否则,别告诉我,你是学电气的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 11:41:37 | 显示全部楼层
现在电气界所谓大咖们醉心玩虚的太多了,感觉李蔚李总业务特质上还是挺扎实务实的{:1_416:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-9-22 18:27:20 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-8-29 08:16
对于有擒拿装置的常开防火门,只需要电动释放装置,或手动释放装置。
这是香港做法。
对于有擒拿装置的常 ...

个人认为手动释放是有前提的,普通市民有相当的防火知识,知道火灾发生时要去关上防火门,更主要普通市民要知道什么是防火门和防火门用处,毕竟不是专业人员
就像我和审图的沟通,审图的竟然说防火门在火灾时候要保持开启,让人逃生,不能关上
可想而知普通市民,而且火灾那种危机时刻,绝大部分只顾逃生,我认为很少有人会停下来手动释放防火门
我并不是不赞成手动释放装置,只是目前国内普通市民可能缺少相关的知识和训练
而且诚版主举例其他国家,个人认为首先做法要符合国情,毕竟国情是规范都有这么大的争议,没有逻辑可言,更别说手动这种做法了,毕竟我们不是游戏规则的制定者,想玩好这个游戏只能在诸多限制中自己另想办法了,该说的我们做了就好,人家就是不听,咱们小同志也某办法啊
回复

使用道具 举报

发表于 2016-9-22 20:06:44 | 显示全部楼层
任何国家,都是把消防人员与公众,相区分的。都把公众当作无消防认知的前提,来写消防法规的。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-10-17 08:59:46 | 显示全部楼层
防火门监控,唯中国特色之独有。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2016-10-27 10:16:59 | 显示全部楼层
本帖最后由 ailum 于 2016-10-27 10:19 编辑
云溪2 发表于 2016-8-5 12:17
写的挺好,可以作为设计时的参考

但是审图那一关不一定能过的去,尤其是“火灾自动报警系统设计规范”编制组书面回复之后。(国标组关于防火门监控系统应用层面的问题的回复)。
后面还有消防支队的审查,会被搞死的。

画图匠愈来愈不会绘图了。
回复

使用道具 举报

发表于 2016-11-3 17:45:32 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,下载学习...