账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 18176|回复: 30

[讨论]06版接地装置施工验收规范

[复制链接]
     
发表于 2007-2-27 22:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>看了看新的GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》,头疼</P>
<P>怎么06版还在到处使用零线、接零保护这样的非标准术语??</P>
<P>3.1.2条规定“在干燥场所,交流额定电压127V及以下电气设备外壳可不接地或接零”,谁能解释一下什么意思?</P>
<P>…………[em130]</P>
     
发表于 2007-2-28 12:09:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>我国的验收规范基本都不是设计单位编制的,因此在把握最新设计规范方面,明显要差之一截。</P>
<P>接零和零线都是15年前使用的术语了。</P>
     
发表于 2007-2-28 12:13:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>“在干燥场所,交流额定电压127V及以下电气设备外壳可不接地或接零”,谁能解释一下什么意思?</P>

<P>估计它想说,如此低电压在干燥场所的危险性不大,设备外壳甚至不用接PE线了。</P>
<P>我个人觉得,作为设计人员,可以不理会所有的施工规范。因为施工规范的部分条文编的很差劲(如配电箱高度)。</P>
发表于 2007-2-28 17:00:01 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>设计是按照设计规范来执行,只有设计中没有体现的,施工单位才会采用施工及验收规范的要求来做,但通常都会要设计人员同意才行的</P>
发表于 2007-3-1 18:45:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

从“规范”使用的术语的不规范,可以看出我国目前一些“规范”还不规范![em19]
发表于 2007-3-3 11:28:05 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-2-28 12:13:01</I>)的发言<BR>
<P><BR><BR>对于验收规范还是要尊重的。比如我们这儿的审图就爱用验收规范来审。</P>
<P>举个例子,开关的安装高度你要是写1.4米,他就给一条违反验收规范(双丰收规范是1.3米)</P>
发表于 2007-3-3 18:29:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

感觉楼上当地审图人员对规范的理解有僵硬之嫌。
     
发表于 2007-3-4 01:34:21 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

我认为审图人如果动辄拿施工验收规范或民规去卡设计人,就是自己水平方面要进行反思了.
发表于 2007-3-4 18:34:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>我们的审图也用验收规范,过一段就会提一新的问题,有些问题真没办法回答,好在认识,可以常交流。</P>
     
发表于 2007-3-4 20:08:09 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

也怪各位的设计水平越来越高,审图人几乎无可挑剔了,呵呵;只好拿验收规范凑数
发表于 2007-3-4 23:29:51 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

拿施工验收规范来量设计,有点不妥.
发表于 2007-3-20 11:59:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P><FONT size=3>干燥场所预期接触电压限值为50V,电压为127V时人体阻抗约为1230欧,此电压</FONT></P>
<P><FONT size=3>施加于人体必危及人身安全,因此这条规定似有问题!</FONT></P>
发表于 2007-3-24 02:29:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>请大家注意,质检站、监理单位是要按照施工验收规范进行验收的。</P>
<P>所以我们设计人员看问题一定要全面。比如说2.4m以下的灯具金属外壳需要接地,这是验收规范的。插座PE线不得串接也是验收规范的。</P>
<P>如果大家对施工验收规范条文有疑问,如果验收规范比设计规范要求严了,就应当按验收规范执行;如果宽了,可以在设计文件中特别提出施工要求。</P>
     
发表于 2007-4-24 00:52:58 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

啊哟,这本是新规范,我还没有见。
     
发表于 2008-2-12 09:32:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]06版接地装置施工验收规范

<P>“GB50169-2006《电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范》</P>
<P>3.1.2条规定“在干燥场所,交流额定电压127V及以下电气设备外壳可不接地或接零”,谁能解释一下什么意思?”</P>
<P><STRONG>没有问题。</STRONG></P>
<P><STRONG>交流额定电压127V,间接接触电压为36.7,接近国标的36V,能够保证小于IEC预期接触电压限值50V。</STRONG></P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 cqzrm 在 2008-2-12 9:33:51 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 23:57 , Processed in 0.075400 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表