账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: chen8436

[问题探讨] 照明回路用2P和1P断路器都可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-10 12:34:44 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-10 11:31
总开关上的漏电保护已经包涵一切了,插座回路单独设漏电保护,是多余的。不过有人认为不便于查找漏电线路 ...

总开关设RCD是错误的,插座回路应当每回路均设RCD,动作值的原因~~

室内检修时当然是分回路方便了

至于伸臂范围...唉...
     
发表于 2019-9-10 14:25:31 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-10 11:31
总开关上的漏电保护已经包涵一切了,插座回路单独设漏电保护,是多余的。不过有人认为不便于查找漏电线路 ...

参考50054的5.1.12,防直接接触防护的RCD动作值应为30mA。
插座设置RCD是更偏向直接接触防护的30mA,小孩子往插座里伸手指或者插东西的事应该不算少见。
总开关设置30mA动作值太小,如果整户的正常漏电电流比较大就会误动作,而且扩大了断电范围,这是不合适的。因此正常情况下,总开关设置的RCD应是偏向电气火灾防护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2019-9-11 09:54:22 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-10 12:34
总开关设RCD是错误的,插座回路应当每回路均设RCD,动作值的原因~~

室内检修时当然是分回路方便了

所以讲,现在建筑电气业内认识很是混乱。不符合漏电保护运行的,偏要安装漏电保护。需要漏电保护的地方,却 “ 总开关设漏电保护是错误的。” 至于错误说,只不过一处漏电整个户内全部停电。这又什么大不了的事情呢?而且还有分路开关可以暂时切除的。相比变压器总开关安装漏电保护,影响要小得多,小得多。

至于插座回路为什么要每一个回路安装漏电保护呢?总开关有漏电保护,难道不能保护插座吗?移动式电气设备检修,可以把插头拔下来,那么检修插座呢?采用1P开关不又涉及中性线带电问题了吗?我们没有说总开关下面不设分路开关,当然也不排除总开关下面没有分路开关。这与插座单独安装漏电保护应该没有关系。

至于伸臂距离是指,TT系统的PE保护范围在电气设备伸臂距离,距离过大可能不安全。不是人伸臂碰到碰不到照明灯具问题。再说,没有标注照明灯具一定要安装在人伸臂碰不到的地方。室内照明没有人采用TT型式的,采用了也未必是安全的。哪为什么照明回路不需要漏电保护了呢?

进户总开关处安装漏电保护,户内所有线路,所以开关插座面板,所有电气设备都在保护范围,岂不更安全。一户人家室内全部暂时停电,不是大逆不道的事情。人命比供电可靠性重要得多。进户总开关处安装漏电保护比插座单独安装要省事,省地方,省资金。
     
发表于 2019-9-11 10:33:04 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2019-9-10 14:25
参考50054的5.1.12,防直接接触防护的RCD动作值应为30mA。
插座设置RCD是更偏向直接接触防护的30mA,小 ...

漏电保护装置本来就是为了防止直接接触而运生的。30mA动作值也是考虑人体一般承受能力。

可能是你错误地理解了建筑电气业内相关标准的意思,人家规定插座单独安装漏电保护,是专门为了防止移动电气设备的间接接触防护。

实践证明一套户内的低压线路规模有限,常规的对地泄漏不会等于或者超过10mA,哪怕是200平米,哪怕是一幢别墅,特别是新安装线路和开关面板。但是,采用不合格线路设备,安装工艺不达标,不在此列。

漏电保护能不能作为火灾防护,还不知道。漏电保护能不能作为间接接触防护,还难说。随意提高漏电保护动作值,将遗害无穷。如果漏电保护动作值超过30mA,就会失去直接防护意义,因为前面已经讲了,这个值是根据一般人体耐受得到的。广大农村总保,是保护整个村子所有线路上的直接接触。难免会有固有泄漏电流较大的情况存在,调大动作值只是为了躲过这个固有的漏电值,在这个固有值得基础上增加对地触电,保护同样有效。而且这个动作值一定是按照躲过固有漏电数值调整的。根本不存在总开关设置漏电是偏向电气火灾防护概念。如果你觉得户内固有漏电确实大,也可以选择50mA或者100mA。但是,需要实际测试。人触电防了,火灾也能防,岂不更好。
     
发表于 2019-9-11 11:49:41 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-11 10:33
漏电保护装置本来就是为了防止直接接触而运生的。30mA动作值也是考虑人体一般承受能力。

可能是你错误 ...

13955的4.4.2和5.7.1。这个保护更偏向50054的5.1.12的。

50054的5.2.8、5.2.9和5.2.13,末端断路器也能作为间接防护器,但很多规范仍要求增加RCD。

总开关采用50mA或100mA,末端不装设30mA,30mA时总开关不一定动作,但这个电流值对人体是存在危险的。

RCD不值几个钱,从设计角度,插座加30mA,总开关加火灾RCD,成本增加不多,但能在出事故之后把自己摘出来。



     
发表于 2019-9-11 17:51:01 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-11 10:33
漏电保护装置本来就是为了防止直接接触而运生的。30mA动作值也是考虑人体一般承受能力。

可能是你错误 ...

规范明确写了RCD不得单独作为直接接触防护措施,不知道您的理论依据是什么

30mA作为总漏电,完全没有必要,超过15mA就会动作,虽然常见的一户电气设备漏电电流在5~12mA(我按照规范给的表计算了一下我家,大概12mA)。对于设计来说,12和15过于接近了,并不是一个可靠的设计。

我家还没有200平米呢,要是一个别墅,我认为超过15mA是很正常的。

而且,进线装设同时断相+N的开关电器,用隔离器不是更好更安全么?

按您的意思,插座回路不设30mA的RCD,反而总开关设50mA或100mA的RCD这不是闹呢么~~
     
发表于 2019-9-11 17:56:24 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-10 11:31
总开关上的漏电保护已经包涵一切了,插座回路单独设漏电保护,是多余的。不过有人认为不便于查找漏电线路 ...

插座回路不装漏电保护?电死人咋办?总开都是300-500mA,能保护了人吗?
     
发表于 2019-9-12 10:04:30 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2019-9-11 11:49
13955的4.4.2和5.7.1。这个保护更偏向50054的5.1.12的。

50054的5.2.8、5.2.9和5.2.13,末端断路器也 ...

这里的总开关是指进户的总断路器,那么这个进户的总断路器漏电需要50mA 吗?知道大于30mA漏电保护开关不动作,对人体存在一定得危险。为什么还要去选择50mA 呢?无非就是室内有一定得固有漏电,需要躲过。
现在可以告诉你,正规的室内固有漏电10mA也是不能容忍的。每小时2.2瓦的损耗,每个月1.58kWh的损耗,老百姓会有意见的。所以,室内不存在躲过固有漏电电流一说,不管是防人触电也好,防火灾也罢,都应该选择30mA的漏电保护断路器。

漏电保护断路器感生二次电流的铁芯,是一种非晶材料,而且B-H工作点选择较高,希望在很微小的电流情况下,二次都能够得到感生电流。当线路中漏电流很大时,磁化曲线迅速磁饱和,阻止二次感生电流,保护二次负载中的电子,电器元件不受损害。

如果我们用来作为间接接触防护,电气设备外露可导电部分带电,与 PE 构成短接,基本上是属于单相短路电流。不要说几百,几千安培电流,如果是60A电流,这个非晶材料也不一定能够感生出二次电流了。不要认为不感生60A,30mA还会有的。理论上,e=-ΔΦ/Δt,一段时间内,磁通量Φ因为严重饱和,无变化ΔΦ=0,感生电动势也等于零,感生电流也等于零。所以,这个漏电保护还能不能动作,很难说。但是,作为一户总断路器的过流保护,一般可以动作。

要找出漏电线路那还不容易,一个分开关,一个分开关,或者一条线路,一条线路送到,很方便就找出来了。如果我们只是为了找漏电点而设置分路漏电开关,岂不用大炮打蚊子。
     
发表于 2019-9-12 10:23:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-11 17:51
规范明确写了RCD不得单独作为直接接触防护措施,不知道您的理论依据是什么

30mA作为总漏电,完全没有 ...

基本理由23楼已经回答了,可以参考一下。你12至15 毫安,是没有根据的,也是老百姓所不能容忍的。要求绝缘电阻是5兆欧,如果达标漏电电流可以忽略不计。

进户总开关一定得是断路器,因为其主要责任是切断进线以后,包括开关箱内的短路,过电流等等故障,以保证上一级线路安全。

哦,对了,为了照明回路检修切断中性线,而特别要求设置2P开关。其实,断路器是不能用来隔离电源的,看起来理由也不成立。

我是绝对没有说过,每家每户进线总开关漏电保护要求50至100毫安。我只是说,总开关30毫安,不用插座回路特别设置漏电保护。

     
发表于 2019-9-12 10:28:02 | 显示全部楼层
13007047622 发表于 2019-9-11 17:56
插座回路不装漏电保护?电死人咋办?总开都是300-500mA,能保护了人吗?

开关正常,安装规范,电不死人,有总开关保着呢。300-500mA,是建筑电气业内用来防火灾的,此开关不是彼开关。
     
发表于 2019-9-12 13:42:21 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-12 10:23
基本理由23楼已经回答了,可以参考一下。你12至15 毫安,是没有根据的,也是老百姓所不能容忍的。要求绝 ...

总开关为什么必须是断路器?有那本规范要求的?

断路器带隔离功能是这十几年的产品,以前的断路器不能保证断开。我断路器保护断路器后面的线路安全,不需要保证上一级线路安全,上一级线路由上一级断路器来保护。

总开关可以选在50或100mA是您在19#楼说的
     
发表于 2019-9-12 13:58:06 | 显示全部楼层
为了照明回路检修切断中性线,而特别要求设置2P开关。其实,断路器是不能用来隔离电源的,看起来理由也不成立。             现在的断路器很多都带隔离功能的,从符号上就能看出来。
     
发表于 2019-9-12 14:10:58 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2019-9-12 10:04
这里的总开关是指进户的总断路器,那么这个进户的总断路器漏电需要50mA 吗?知道大于30mA漏电保护开关不 ...

配四上有正常泄露电流的计算方式,你可以去看看。
     
发表于 2019-9-14 08:51:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣知事 于 2019-9-14 09:37 编辑
x01oct 发表于 2019-9-12 13:42
总开关为什么必须是断路器?有那本规范要求的?

断路器带隔离功能是这十几年的产品,以前的断路器不能 ...

我在11楼的图片,第一张是我们常规配置,第二张是你们的配置方法。你看一下,总开关都采用了断路器的。规范能够符合科学才是合理的。

现在除了抽出式断路器,有哪个断路器具有隔离功能?低压断开安全距离是30至50毫米,那种微型断路器是不能够满足的。

所以说,概念有些混乱。切除分支故障,是为了整个系统安全,目的就是如此。分支故障,让上一级保护来切除,这叫越级,影响就会扩大。这难道还有异议?如果整个系统安全运行不是靠每一个分支安全来保证的,哪它的基础又在哪里?如果是上一级线路故障,切除你的分支也与事无补。

我19楼的说法,是回答相关的帖子中关于“总开关漏电是偏向火灾防护”的。是确实含有固定漏电,需要躲过这个固定漏电基础上的。我们在漏电三级保护中,总保、分户保、单机保,确实有增大总保动作电流值的情况,这也是无奈之举,因为较大的低压系统线路复杂,环境存在不确定因素,存在一定的固有漏电电流。在住宅套内不应该存在这种情况。但是,需要搞清楚的是,在固有漏电的基础上,再有30毫安,保护一定得动作,否则就是保护无效。绝不是30毫安防人,50毫安防火灾概念。

     
发表于 2019-9-14 09:03:09 | 显示全部楼层
齐格斐 发表于 2019-9-12 14:10
配四上有正常泄露电流的计算方式,你可以去看看。

泄漏电流包括很多,有相相之间的,有相零之间的,相地之间的,有绝缘泄漏,还有分布电容泄漏。不管配四、配五的计算方法如何如何,户内绝缘泄漏电流在10毫安以上,老百姓是不能接受的。低压线损理论计算也从来不包括这一部分。再说,建筑电气业内确实存在一些理论混淆。所以,我们才提出置疑。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-1 11:37 , Processed in 0.086594 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表