[问题探讨] 照明回路用2P和1P断路器都可以吗?

[复制链接]
     
发表于 2019-9-17 21:28:05 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2019-9-21 18:44 编辑
荣知事 发表于 2019-9-16 10:57
哈哈,生气啦。是你们把问题复杂化了。我说漏电保护开关主要是防护直接接触。你们来了一个 “ 漏电保护不 ...

你这个人真逗,我只是不想在这个问题上继续争论了,你觉得你对,我觉得我对。不知道为什么就给我扣了“生气了”的帽子,还说“光生气是没有意义的”

拜托,在电气设计界要是这么容易生气,早就被气死了。
     
发表于 2019-9-17 22:57:20 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-17 21:28
你这个人真逗,我只是不想在这个问题上继续争论了,你觉得你对,我觉得我对。不知道没什么就给我扣了“生 ...

诚版低配版
     
发表于 2019-9-18 10:09:03 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2019-9-17 21:28
你这个人真逗,我只是不想在这个问题上继续争论了,你觉得你对,我觉得我对。不知道没什么就给我扣了“生 ...

呵呵,你生气也好,不想再回帖也罢。“ 你生气了 ” 绝无恶意,也绝无这样一顶帽子。“你真逗”我也不看作一顶帽子。看来你心胸还算宽阔,好像电气设计界,也没有那么不堪忍受吧。
     
发表于 2019-9-20 10:02:43 | 显示全部楼层
GB 50058-2014 5.4.2 爆炸性环境线路的保护应符合下列规定:
    1 在1区内单相网络中的相线及中性线均应装设短路保护,并采取适当开关同时断开相线和中性线
DGJ32/J 26-2017 10.1.4  8 户内配电系统设置应符合下列规定:
   11)各配电回路保护断路器应具有短路保护和过负荷保护功能,配向用电设备的断路器应能同时断开相线和中性线;

  