账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9885|回复: 12

请问消防自动报警问题!

[复制链接]
发表于 2007-4-26 15:22:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
请问一下对消防弱电熟悉的朋友,手动报警装置和破玻按扭有什么区别吗??有没有图片发来看一下,最好讲一下工作原理和区别! 我只见过破玻按扭,以前一直以为破玻就是手动报警呢!
     
发表于 2007-4-26 18:19:27 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

如果没猜错的话,楼主讲的破玻按钮指的是消火栓内的起泵按钮,而手动报警装置应为火灾报警系统的手报按钮.
     
发表于 2007-4-26 23:00:51 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<P>好像看上去没有什么区别的。</P>
<P>手动报警按钮也是破玻型的。打碎玻璃,按钮自动复位,复位的结果就是接通电路,起到报警或控制效果。</P>
 楼主| 发表于 2007-4-27 09:19:52 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

图纸上破玻和手报是两个不同的图标啊,可我在工地只看到过破玻,不知道是不是施工单位给省了!所以想找个图片看看最好了!
     
发表于 2007-4-27 12:27:09 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>hbsjzsjy</B></FONT> 在(<I>2007-4-26 18:19:27</I>)的发言<BR>如果没猜错的话,楼主讲的破玻按钮指的是消火栓内的起泵按钮,而手动报警装置应为火灾报警系统的手报按钮.</DIV><BR><BR>热心解答,正确
     
发表于 2007-4-27 12:28:11 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xyang</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 9:19:52</I>)的发言<BR>图纸上破玻和手报是两个不同的图标啊,可我在工地只看到过破玻,不知道是不是施工单位给省了!所以想找个图片看看最好了!</DIV><BR><BR>不能省,因为规范要求2者都要装
     
发表于 2007-4-27 18:43:59 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xyang</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 9:19:52</I>)的发言<BR>图纸上破玻和手报是两个不同的图标啊,可我在工地只看到过破玻,不知道是不是施工单位给省了!所以想找个图片看看最好了!</DIV>
<P><BR><BR>再仔细看看,有区别的。</P>
<P>手报的厂家和消火栓按钮的厂家应该是不一样的。很多时候大家都把这两个东西放在一起,原理是一样的,功能不一样,作用也不一样。</P>
发表于 2007-4-27 20:34:57 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<P>报警设备厂家也有供消火栓按钮的,关键是<STRONG>冷若冰</STRONG>所说的“原理是一样的,功能不一样,作用也不一样”。</P>
<P>让供货商送一套样本不就看清楚了。</P>
<P> </P>
     
发表于 2007-4-27 23:35:01 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<P>哦,对哦,有的报警厂家也提供消火栓按钮,那个是编码的。</P>
<P>仔细看看,应该有区别,二者没理由没有区别的。</P>
发表于 2008-9-3 13:12:05 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 12:28:11</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xyang</B></FONT> 在(<I>2007-4-27 9:19:52</I>)的发言<BR>图纸上破玻和手报是两个不同的图标啊,可我在工地只看到过破玻,不知道是不是施工单位给省了!所以想找个图片看看最好了!</DIV><BR><BR>不能省,因为规范要求2者都要装</DIV>这样行不:   现在有很多都是用智能破玻了,也就是说这种破玻既有直接起泵功能也有报警的功能,因为它也接入消防报警主机的总线上的.这样不是有普通破玻的功能也有手报的功能了吗.一般我都是在每个消火栓箱的附近设置一个智能破玻,然后在主要的出口或离消火栓箱较远的地方设置手报.<BR><BR>
发表于 2008-9-3 20:07:16 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

手动报警按钮-----相对于自动控制的概念,突出人工动作的意义。破玻按钮则是手动按钮的一种,是手动打破玻璃发出报警信号,此外手动报警按钮还有钥匙型的,防爆型的,。。。。。等。
发表于 2008-9-3 20:47:57 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

作用应该是一样的,现在的手报是直接按下去的,按下去接通报警触点,并且按钮可以复位,不会对手报造成损坏,也不会误报。而“破玻”的那种现在基本上不用了,他是先将按钮按下去,切断报警回路,当把玻璃敲坏后,按钮不受力复位,接通报警触点,报警或启动消防泵。如果玻璃自身损坏,容易产生误报,并且玻璃损坏后,必须有现成的配件更换,如无配件,影响修复,否则只有将线拆除。说的不对的话别请指正。
发表于 2008-9-3 20:54:10 | 显示全部楼层

回复:请问消防自动报警问题!

错了,最后一句是“说的不对请指正”,另外还有,消火栓按钮和手报可以是一种产品,只是使用地方不一样,在进行智能编码的时候是不编在一个设备组里的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 18:24 , Processed in 0.071379 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表