账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 26411|回复: 31

[求助]谁知道?

[复制链接]
     
发表于 2007-5-29 20:48:35 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>有没有人知道:</P>
<P>1、电信行业的机房接地电阻阻值要求是多少?要确切且有依据哦。</P>
<P>2、阅读*.ppt文件的软件是哪种?最好给个链接。</P>
<P>3、先谢谢热心同学。</P>
发表于 2007-5-30 09:54:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2007-5-30 10:19:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>老大,我不是说我们的规范,我说的是通信行业的规范。</P>
<P>你说的规范我了解的。</P>
发表于 2007-5-30 11:50:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>我也想了解,帮你顶一下。</P>
发表于 2007-5-30 12:53:37 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>如果是独立的通信机房,可参考“移动通信基站防雷与接地设计规范”以及GB50343-2004 的要求。</P>
<P>如果是在办公等建筑内的机房,可参考“民规”以及GB50343-2004 “建筑物电子信息系统防雷技术规范”的要求,以要求严的为准。</P>
<P> GB50343-2004 5.2.5条“<B>接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。”</B></P>
<P><B>请注意不管国家规范还是行业规范上说的接地电阻值不大于多少(这只是最低标准),但都应达到弱电具体设备对接地电阻值的要求。例如一些国外设备要求达到0.1欧的接地电阻值。</B></P>
<P>附:</P>
<P>移动通信基站防雷与接地设计规范        <BR>                 <BR>            (中华人民共和国通信行业标准 YD5068-98)<BR>施行日期:1998年10月1日<BR><BR>  <STRONG>5.接地电阻 <BR><BR>  5.0.1 移动通信基站地网的接地电阻值应小于5欧姆,对于年雷暴日小于20天的地区,接地电阻值可小于10欧姆。<BR>  5.0.2 架空电力线与电力电缆接口处的保护接地以及电力变压器(100KVA以下)保护接地的接地电阻值应小于10欧姆。<BR>  5.0.3 架空电力线上方的避雷线及增装在高压线上的避雷嚣的接地电阻值,其首端(即进站端)应小于10欧姆,中间或末端应小于30欧姆。</STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
<P><STRONG></STRONG> </P>
     
发表于 2007-5-30 13:00:44 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

除楼上所说之外,还有《微波站防雷与接地设计规范》、《通信局(站)接地设计暂行技术规定》等
     
 楼主| 发表于 2007-5-30 22:29:01 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>zzzzzz</B></FONT> 在(<I>2007-5-30 12:53:37</I>)的发言<BR>
<P>如果是独立的通信机房,可参考“移动通信基站防雷与接地设计规范”以及GB50343-2004 的要求。</P>
<P>如果是在办公等建筑内的机房,可参考“民规”以及GB50343-2004 “建筑物电子信息系统防雷技术规范”的要求,以要求严的为准。</P>
<P>GB50343-2004 5.2.5条“<B>接地与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置时,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。”</B></P>
<P><STRONG></STRONG></P>
<P><STRONG></STRONG></P></DIV><BR>你说的对,今天我看见了。是5欧。<BR>
     
 楼主| 发表于 2007-5-30 22:38:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-5-30 13:00:44</I>)的发言<BR>除楼上所说之外,还有《微波站防雷与接地设计规范》、《通信局(站)接地设计暂行技术规定》等</DIV>
<P><BR><BR>你说的我没有看,我去看看。</P>
<P>关键有人告诉我,是0.5欧,甚至0.1欧!天啊,这是真的吗?</P>
<P>说0.1欧的还是行业内的知名专家啊!搞智能化的。我又不敢问依据何在。</P>
<P>0.5欧是一个合作的通信同行告诉我的,他说通信行业都是按照这个0.5欧的标准做的,达不到就采取降阻和采用电解电极。晕!</P>
<P>可是我的运行经验告诉我,4欧就可以了。我设计过一个电信枢纽,地市级的,基础接地装置,联合接地,由于地理环境,1欧做不到,那就4欧,运行多年,有过雷击什么的,噪声、雷击都不影响电讯信号的质量。那些通信的同行一直都很不理解,反正运行没有问题。</P>
<P>坛子里还有谁有过这类经验的?进来说说。</P>
     
发表于 2007-5-31 12:48:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

我个人倾向于认为:弱电系统接地电阻跟强电系统一样,等电位是关键,而阻值大小不是关键。
发表于 2007-5-31 14:28:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-5-31 18:02:30 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>      “1欧以下的接地装置要做井式接地”-----不敢苟同。我国许多地方正常情况下,接地电阻都在1欧以下。例如在南方粘土较多(水分较多)的地方,接地电阻做到1欧以下是很平常的。</P>
<P>     “他们测量出的数据基本上没有可信的价值”?对于专业的地阻测试,有标准的测试方法,次数要求,以及专业的地阻仪。</P>
<P>      接地电阻值的大小是规范的要求以及设备本身的要求。</P>
<P>“说0.1欧的还是行业内的知名专家啊!搞智能化的。我又不敢问依据何在。”或者0.5欧,依据就是“设备的要求”及GB50343-2004 5.2.5条的要求。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-5-31 23:38:09 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>楼上的,你说的设备要求,什么设备要0.1欧?这个要求0.1欧的出处在哪?</P>
<P>我找了很多规范了,没有这方面的要求啊。</P>
<P>我见过最低的要求就是电力系统的中性点接地要求4欧。</P>
<P>计算机机房、通信机站等,都是5欧。没见过哪种设备或者接地要求接地电阻这么低的。</P>
<P>0.1欧。谁知道?</P>
发表于 2007-6-1 08:42:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-6-1 15:34:21 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P><STRONG>治学以诚  同志,不要这样啊,大家都是探讨哦。</STRONG></P>
<P><STRONG>我说一个设备要求接地电阻值0.1欧的的实例:在一个山头的雷达站,我国进口了美国的一种雷达,可是经常损坏(换元件贵啊)。找美国厂家来解决,厂家来首先就测接地电阻值,其设备安装条件要求必须接地电阻不大于0.1欧。因设备安装时接地电阻值没有达到要求,所以厂家对设备损坏不负任何责任。</STRONG> 可大家知道山上岩石多、土少啊,为达到要求,工程技术人员做了很多措施,包括挖坑、换土、加降阻剂、引到山下水渠边处理等措施。</P>
<P><FONT color=#000000>大家是不要纸上谈兵,不知你测过接地电阻没有。我是多次亲自测过的,在我们地区,我测的接地电阻值,大部分在0.2~0.4欧之间。</FONT></P>
发表于 2007-6-1 15:54:16 | 显示全部楼层

回复:[求助]谁知道?

<P>再介绍一种产品厂家资料:</P>
<P>HM-MD型放射治疗模拟机 (海明牌)</P>
<P>产品说明中有 接地电阻&lt;0.1欧  的要求</P>
<P>--------------------------------------<BR><BR><FONT size=3>SYC2000-4000I型一舱二室四门型医用高压氧舱</FONT></P>
<P><FONT size=3>氧舱型号:SYC2200-4000I型</FONT></P>
<P><FONT size=3>接地电阻值:≯2Ω</FONT></P>
<P><FONT size=3>-----------------------------------------------------------</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT><BR> </P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 zzzzzz 在 2007-6-1 16:04:52 编辑过」</div>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 13:09 , Processed in 0.065362 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表