楼主: 冷若冰

[讨论]该用什么接地型式

[复制链接]
     
发表于 2007-7-10 10:23:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 15:39:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-9 11:27:09</I>)的发言<BR>
<P>楼上讲的是没有道理的,由变电所至单体MEB处是干线,并且在MEB处进行了总等电位联结,是没有危险的,我看到有资料讲可能是因为有电流通过接地体,导致地电位不稳定,可能会对有抗干扰要求的弱电设备产生干扰,但既然MEB已经为建筑物确定了基准电位,那么干扰是怎么发生的,我不大理解。</P></DIV><BR><BR>若室内采用TN-C-S系统,在出现了接地故障的时候,PEN线上就会带故障电位,就有可能出现危险电位导致电击产生。你同意这个说法吗?</DIV>我同意你的说法,我的意思并不是说楼内都采用TN-C系统,而是由变电所至单体建筑的总配电间(此处是设有MEB的)这一段采用TN-C,总配电间出线都采用TN-S<BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 10:40:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<P>楼上的,实际上,你所说的这段也应该是TN-S系统。</P>
<P>只是在进入单体建筑的时候,N线不能再与MEB或者接地端子联结,联结了就是TN-C-S了,就有我所说的问题了。</P>
     
发表于 2007-7-10 13:35:06 | 显示全部楼层

你同意这个说法吗?</DIV>
<P><BR>你说的是对的,正因为采用TN-C-S系统,在出现了接地故障的时候,PEN线上就会带故障电位,所以当我们采用TN-C-S系统时,要求重复接地!</P>
<P>当然,如果采用了总等电位连接,重复接地不做也是可以的,因为就接地来讲,采用总等电位连接得效果是可以取代重复接地的。<BR></P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-10 19:42:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<P>楼上的,为什么总等电位之后可以不用重复接地?</P>
<P>总等电位的结果不就是重复接地吗?</P>
     
发表于 2007-7-11 13:36:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

总等电位是设MEB板,其具体做法可以参见02年版的《等电位联结安装》(02D501-2),重复接地一般指的是采用TN-C或TN-C-S系统住宅进户时对PEN线再接一次地。
     
发表于 2007-7-11 14:41:10 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-10 10:40:32</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,实际上,你所说的这段也应该是TN-S系统。</P>
<P>只是在进入单体建筑的时候,N线不能再与MEB或者接地端子联结,联结了就是TN-C-S了,就有我所说的问题了。</P></DIV><BR><BR>我觉得联结了也没有你说的问题,如果有问题,就是我在26楼讲到的问题了。这种情况下有总等电位联结,是不存在PEN的电击可能的
     
 楼主| 发表于 2007-7-11 15:19:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<P>楼上的,你说的是对的,问题在于,N线和PEN线的区别在于是否多次接地。</P>
<P>N线可以重复接地的观点至今还是存在的。</P>
     
发表于 2007-7-12 13:52:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

IEC标准里面似乎没有N线重复接地的做法,而且强调N线只能一点接地,可能就是搞干扰的要求吧?
     
 楼主| 发表于 2007-7-12 15:42:49 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<P>哈哈哈,楼上的,我对N线重复接地发了新贴了。</P>
<P>新的智能化规范就有这个说法。</P>
<P>N线重复接地是有这种说法的,现在都还有。不知道搞通信和信息的同学怎么看的。</P>
     
发表于 2007-8-17 17:32:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<P>我顶你个肺气肿!!</P>
<P>支持老贾说的,</P>
<P>在配电柜内PE与N分开!</P>
     
发表于 2007-8-17 17:36:56 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

但是变压器爱的外壳还是要接地,引出PE线到配电柜内与N线连接去
     
 楼主| 发表于 2007-8-17 23:53:25 | 显示全部楼层

回复:[讨论]该用什么接地型式

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-8-17 17:32:30</I>)的发言<BR>
<P>我顶你个肺气肿!!</P>
<P>支持老贾说的,</P>
<P>在配电柜内PE与N分开!</P></DIV>
<P><BR><BR>黑哥,你说粗话了哦!而且还说的不太对。</P>
<P>最后一句很多人支持啊。</P>
     
发表于 2010-3-23 22:57:07 | 显示全部楼层

上海世博会要求低压采用TT,如此:L?
发表于 2010-3-26 10:37:42 | 显示全部楼层
各位前辈:我是新手,看完了大家的讨论,脑子还是不清醒,我最近看到一个现场的接地情况,我把它化成了示意图,请大家帮忙分析啊,我是真的糊涂了!谢谢大家指教啊!不甚感激!!

系统接地.rar

58.04 KB, 下载次数: 5, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2010-3-27 00:35:07 | 显示全部楼层
这个问题提的好,曾经也困扰过我,一个变电所可以分出很多接地形式的。不过你看看王厚余老师在《建筑电气》上的一篇文章就明白了,具体忘记什么名字了,好像是《变电所接地需要新观念》