楼主: 轻云舟

[求助] 关于漏电保护器的设计的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2023-1-5 11:31:25 | 显示全部楼层
这个厉害了,全是英文
     
发表于 2023-6-30 10:14:02 | 显示全部楼层
借楼主贴子顺便问一句,之前看旧帖子说漏电开关没法保护相间短路,近期我问断路器厂家说是有带漏电保护的断路器,能保护相间短路,是我理解的有偏差么
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 10:39:59 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 10:14
借楼主贴子顺便问一句,之前看旧帖子说漏电开关没法保护相间短路,近期我问断路器厂家说是有带漏电保护的断 ...

相间短路用的是过电流保护吧,不是用的漏电保护
     
发表于 2023-6-30 11:04:20 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-30 10:39
相间短路用的是过电流保护吧,不是用的漏电保护

是的舟兄。那这么来看,带漏保功能的断路器能用来满足配电回路灵敏度校验使用了
     
 楼主| 发表于 2023-6-30 11:24:10 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 11:04
是的舟兄。那这么来看,带漏保功能的断路器能用来满足配电回路灵敏度校验使用了

对,单相接地用RCD保护,相间短路用磁保护,相间短路电流一般大于单相接地,更有利于满足灵敏度。
     
发表于 2023-6-30 13:38:07 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-30 11:24
对,单相接地用RCD保护,相间短路用磁保护,相间短路电流一般大于单相接地,更有利于满足灵敏度。

嗯,我也理解是,感谢回复

点评

客气  发表于 2023-6-30 14:51
     
发表于 2023-6-30 15:06:01 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 10:14
借楼主贴子顺便问一句,之前看旧帖子说漏电开关没法保护相间短路,近期我问断路器厂家说是有带漏电保护的断 ...

是的,理解有偏差。
之前讨论过,对于单相末端回路(L\N\PE线径相同)的情况下,如末端短路灵敏度不满足规范要求的情况下,增设RCD可以保证接地故障保护在规定时间内动作,但无法保证L-N短路在规定时间内动作。
     
发表于 2023-6-30 17:41:27 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-6-30 11:24
对,单相接地用RCD保护,相间短路用磁保护,相间短路电流一般大于单相接地,更有利于满足灵敏度。

才发现自己写错了,不是相间短路,本意是要问相中短路。
     
发表于 2023-6-30 17:44:44 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-6-30 15:06
是的,理解有偏差。
之前讨论过,对于单相末端回路(L\N\PE线径相同)的情况下,如末端短路灵敏度不满足 ...

您意思是带漏保功能的断路器 不能用断路器的磁脱扣 保护相中L-N短路么,或者没有这种断路器。我问的良信开关 说漏电和短路都能满足
     
 楼主| 发表于 2023-7-1 08:17:35 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 17:44
您意思是带漏保功能的断路器 不能用断路器的磁脱扣 保护相中L-N短路么,或者没有这种断路器。我问的良信 ...

相中短路是什么?相线、中性线之间吗,RCD肯定没办法保护啊,还是只能用断路器磁保护
     
发表于 2023-7-1 08:57:24 | 显示全部楼层
轻云舟 发表于 2023-7-1 08:17
相中短路是什么?相线、中性线之间吗,RCD肯定没办法保护啊,还是只能用断路器磁保护

是的舟兄,是LN短路 。带RCD功能的断路器,断路器的磁脱扣器保护LN短路,RCD保护接地故障,按说可以。其他老师回复我的 说保护不了,挺困惑,可能说的是RCD保护不了
     
发表于 2023-7-1 09:45:08 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-7-1 09:47 编辑
糖豆粑粑 发表于 2023-7-1 08:57
是的舟兄,是LN短路 。带RCD功能的断路器,断路器的磁脱扣器保护LN短路,RCD保护接地故障,按说可以。其 ...

       还是应该从技术原理上搞清楚这件事。剩余电流保护是通过检测剩余电流动作的,LN短路不会产生剩余电流,所以不可能动作。但如果RCD又装有过电流脱扣器,则可以因检测到过大的短路电流而动作。
       你的问题在于混淆了两个概念:剩余电流保护是一种功能,RCD是一种设备。RCD一定有剩余电流保护功能,但是否有过电流保护功能不一定。终端用RCD,有RCCB和RCBO两类,前一种是不带过电流保护功能的,后一种才有。
       借用一句时髦的话,马斯克的所谓第一性原理,即从事情的本源了解问题,而不是只寻求一种语文疑问句的答案,才是正确的思考问题的方式。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-7-1 09:53:02 | 显示全部楼层
在终端电器这块,GB16916\16917中,将RCCB和RCBO都称为剩余电流断路器。所以说不能概括地称剩余电流断路器都能开断带电导体间的短路电流。对配电用CBR,产品基本都是断路器附加剩余电流保护功能,才能说可以开断带电导体间短路电流。
     
发表于 2023-7-1 10:16:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-7-1 09:45
还是应该从技术原理上搞清楚这件事。剩余电流保护是通过检测剩余电流动作的,LN短路不会产生剩余 ...

感谢dqaq老师解惑,确实是混淆了,还得加强基础知识掌握,也感谢其他老师的解惑
     
发表于 2023-7-1 11:08:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-7-1 11:18 编辑
糖豆粑粑 发表于 2023-6-30 17:44
您意思是带漏保功能的断路器 不能用断路器的磁脱扣 保护相中L-N短路么,或者没有这种断路器。我问的良信 ...

请看清楚设置RCD作为接地故障保护的前提条件,
是末端短路灵敏度不满足规范要求的情况下。
如果末端短路灵敏度满足规范要求的1.3倍,
那肯定是断路器的磁脱扣作为短路保护,包括相中L-N短路和接地短路,
这种情况下断路器已经满足接地故障保护要求,无需设置RCD作为接地故障保护。