二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

[复制链接]
     
发表于 2007-9-22 01:27:09 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 0:10:57</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-21 22:56:57</I>)的发言<BR>
<P>你现在看我的帖子都是一条一条看的,你有看完全吗?你有把整个帖子联系起来看吗?</P></DIV>
<P><BR><BR>很抱歉,我从来都不会断章取义,所以我每次都会试图去完整的了解您的全部意思,我努力了,但是对您的表述我还是只能用混乱来表达!所以,我不敢再去看您以前的帖子!</P>
<P>不信吗?先看您在20楼的发言</P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 22:09:08</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote></DIV>
<P>依照规范要求,负荷等级受水量约束,三级负荷,消防负荷中应该没有水泵,最多就是风机和应急照明。</P>
<P>1、应急照明用蓄电池,没有问题吧?</P>
<P>2、风机用专用回路,直接从总配电箱出来,单回路,不做切换。</P>
<P>3、从规范前后条文理解,没有双回路就没有切换的要求,此时不可能执行那条要求末端切换的规范。</P>
<P>4、个人认为,再加一回路,作为线路备用而不是电源备用,切换与否无意义,本身也属超量设计。<BR></P></DIV>
<P><BR>至少一个月以前 您还是明白消防有三级负荷 包括风机 您是用专用回路配电,单回路,不做切换,您还认为,再加一回路是线路备用而不是电源备用 属于超量设计!</P>
<P>一个月以后,您已经斩钉截铁的在51楼说:</P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-21 13:11:56</I>)的发言<BR>
<P>2、要是这样的建筑物中有消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯这些设备,我就按照二级负荷供电,提高建筑物供电等级。</P>
<P><BR></P></DIV>
<P>请问,您准备让我及大家如何把整个帖子联系起来看?我也曾试图按照您一贯倡导的 把XX当作XX的补充</P>
<P>我想把51楼当作20楼的补充,但发现是极其矛盾的!</P>
<P>您在20楼第3条说得太好了:3、从规范前后条文理解,没有双回路就没有切换的要求,此时不可能执行那条要求末端切换的规范。</P>
<P>一个月前,真理在你手中!<BR></P></DIV>
<P><BR><BR>嘿嘿,我知道你是怎么看的了。</P>
<P>好,我吵不过你,你赢了,可以了?</P>
<P>这下,你可以教教我那90%的实例了吧?</P>
<P>在此,我和你的出发点是不一样的。和你谈规范,真是浪费时间。</P>
<P>你赢了,又能怎么样呢?难道大家能够按照这样的说法去执行规范吗?你只是吵赢了而已。</P>
     
发表于 2007-9-22 01:45:40 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>不是吵赢了,而是规范不严谨造成的。明白这一点就好。你自己已经被规范弄得混乱了,前后一个月,你自己都不知道什么是对什么是错了。你如何解释自己在20楼说的话?所以无论你怎么不愿意承认规范有失误,遗憾的是你无法为规范自圆其说也无法为自己自圆其说!并且自己也混乱了,这就够了。</P>
<P>90%是有前提的,那就是按照规范认定的三级负荷的情况。</P>
<P>否则按照您最新版本的理解,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯你都自己定为二级负荷,那么我说完了对你有意义吗?</P><BR>
     
发表于 2007-9-22 02:01:43 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>我想,如果你可以像自己说的 耐心的从头看完这个帖子 你不必担心大家会和你一样去那样执行!(哪样呢?20楼还是51楼?我也不知道)</P>
<P>这个帖子里所有参与的人 除了您之外 大家都认同这个前提:消防有三级负荷 且同一建筑物内消防负荷不分三六九等 是三级都是三级</P>
<P>一、二级就不说了,大家的分歧在于:在这个前提下 对于建筑物消防负荷供电等级为三级的 有两种做法: </P>
<P>1、一个配电回路</P>
<P>2、两个配电回路到末端切换</P>
<P>明白吗?</P>
     
发表于 2007-9-22 02:06:13 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 1:45:40</I>)的发言<BR>
<P>不是吵赢了,而是规范不严谨造成的。明白这一点就好。你自己已经被规范弄得混乱了,前后一个月,你自己都不知道什么是对什么是错了。你如何解释自己在20楼说的话?所以无论你怎么不愿意承认规范有失误,遗憾的是你无法为规范自圆其说!并且自己也混乱了,这就够了。</P>
<P>90%是有前提的,那就是按照规范认定的三级负荷的情况。</P>
<P>否则按照您最新版本的理解,消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房及消防电梯你都自己定为二级负荷,那么我说完了对你有意义吗?</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>混什么乱啊,没听你说之前我是明白的,听你说的以后,我反而不明白了。</P>
<P>我一开始就不应该搭理你对规范的置疑,让你去孤芳自赏,呵呵。</P>
<P>和你这样的来探讨规范,是浪费时间,你自己好好看看规范吧。</P>
<P>无限创意,作为一个斑竹,你觉得这么做,有益于建筑电气论坛吗?</P>
<P>作为一个工程技术人员,以这样的态度对待规范,你觉得自己科学吗?</P>
     
发表于 2007-9-22 02:08:05 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>我想 你应该先自己搞清楚以自己的哪个版本为准 才可以继续讨论下去!</P>
     
发表于 2007-9-22 02:10:01 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 2:08:05</I>)的发言<BR>
<P>我想 你应该先自己搞清楚以自己的哪个版本为准 才可以继续讨论下去!</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>斑竹教训的是,板油记下了。</P>
<P>请教斑竹,那90%怎么样了?</P>
     
发表于 2007-9-22 02:13:00 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>哈哈哈,最后的结果是这样。这个过程有点微妙了。</P>
<P>好,那我就做一个灌好水的板油吧,本来我也是抱着学习的态度来的。</P>
<P>看看在这里,斑竹能教我些什么了。</P>
     
发表于 2007-9-22 02:14:01 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 2:01:43</I>)的发言<BR>
<P>明白吗?</P><BR></DIV><BR><BR>我不明白,斑竹继续偷换概念,让我明白。
     
发表于 2007-9-22 02:15:15 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>工程技术人员质疑规范不科学吗?这句话是会让人笑话的!</P>
<P>再请问,我违反规范了吗?</P>
<P>讨论技术问题,请不要说题外的话 更不要说什么斑竹如何 如果非要上纲上线 </P>
<P>请你回去翻一翻建筑电气杂志 上面质疑规范的文章少吗?</P>
     
发表于 2007-9-22 02:26:25 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>《建筑电气》刊登的论文提出的置疑,意义在于产生了一种新的思想。而你的置疑没有太大的意义。</P>
<P>你的置疑只是给思考的人做了一个假设,而最后你自己又把这个假设推翻。</P>
<P>所以说你偷换概念。现在结论摆在这里了,你说,规范自相矛盾吗?</P>
<P>题外话你说得还少吗?呵呵。当然,谁叫你是州官,对吧?</P>
<P>说斑竹如何,是提醒你,你是这里的斑竹,为这个论坛的健康发展,你有更多的义务。</P>
<P>我别无他念。</P>
     
发表于 2007-9-22 02:39:49 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>请问 我给了一个什么假设?我又如何推翻了?我可没有推翻自己的习惯</P>
<P>结论很清楚,规范是自相矛盾的,语言是不严谨的。三个月前我就说过。也一直没变过。</P>
     
发表于 2007-9-22 02:45:02 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<P>规范怎么矛盾了?</P>
<P>哪条和哪条矛盾了?</P>
<P>他们分别约束了什么内容,在什么节点上矛盾了?</P>
     
发表于 2007-9-22 02:47:57 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-20 23:56:10</I>)的发言<BR>
<P>6、这里有很多年轻同行,我作为一个工作多年的工程技术人员,应该主张执行规范,正确理解规范,而不是断章取义,怀疑规范的正确性,更何况规范要是说推翻就推翻了,也太不严肃了吧?</P></DIV><BR><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 2:26:25</I>)的发言<BR>
<P>《建筑电气》刊登的论文提出的置疑,意义在于产生了一种新的思想。</P></DIV>唉 无语!<BR><BR><BR>
     
发表于 2007-9-22 02:51:05 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 2:45:02</I>)的发言<BR>
<P>规范怎么矛盾了?</P>
<P>哪条和哪条矛盾了?</P>
<P>他们分别约束了什么内容,在什么节点上矛盾了?</P></DIV>
<P><BR>问得好!如果我回答可能你又不能理解。那么我只能用这句话来回答你:</P>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-8-15 22:09:08</I>)的发言<BR>
<P>3、从规范前后条文理解,没有双回路就没有切换的要求,此时不可能执行那条要求末端切换的规范。</P></DIV>
<P><BR> </P>
     
发表于 2007-9-22 02:54:22 | 显示全部楼层

回复:二级负荷的消防泵一定要在末端配电箱处设置ATSE?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-9-22 2:47:57</I>)的发言<BR>
</P></DIV>唉 无语!<BR><BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>这样吧,你自己组织一下,你就用这个帖子里的观点去论证你的观点,你写篇论文,投到《建筑电气》,公之于众。</P>
<P>应急照明的论文发表之后的社会效应大家是知道的。看你的?</P>
<P>难道你觉得在这个帖子里,你有了新的思想和做法产生?别逗了!</P>
<P>前几个帖子,我觉得你还是很客观的,怎么现在变得这么执拗?</P>