账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nihaoccs

[问题探讨] 照明回路超过80m

[复制链接]
     
发表于 2024-3-29 10:52:58 | 显示全部楼层

对16895真的不大熟悉,学习了。
不过这个16895.21是针对“电击防护”的,好像与短路保护没直接关系。
     
发表于 2024-3-29 10:55:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2024-3-29 10:56 编辑
wangguichao66 发表于 2024-3-29 10:52
对16895真的不大熟悉,学习了。
不过这个16895.21是针对“电击防护”的,好像与短路保护没直接关系。 ...

看截图的最后一句呢。一个措施(保护电器自动切断电源)可以只有一个目的,也可以达到多个。
     
发表于 2024-3-29 10:59:49 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-29 10:55
看截图的最后一句呢。一个措施(保护电器自动切断电源)可以只有一个目的,也可以达到多个。 ...

好的,谢谢!
我再好好学习一下16895.21.
     
发表于 2024-3-29 11:12:47 | 显示全部楼层
对线和插座按实际整定不然还是超
     
发表于 2024-3-29 11:51:32 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-29 10:44
另外对微断在3倍Ie、5倍Ie情况下热保护动作时间的大概范围(不同类型、不同厂家)到底在什么样的范围内一直 ...

有分散性,最有利情况才可能是这样。按最不利情况(最大时间曲线),C脱扣MCB,我查到的5s动作电流,没有小于7倍的。MCCB配典型的小一些,但大致都在5倍以上。
     
发表于 2024-3-29 13:52:04 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-29 10:55
看截图的最后一句呢。一个措施(保护电器自动切断电源)可以只有一个目的,也可以达到多个。 ...

类似的这种16895系列转化规范就是读起来拗口,截图的最后一句只是针对411.3.2.5条而言,看2011版就能比较得出,16895.21就是为了讲电击防护的。过电流防护就看16895.5,短路时间不能大于5S的原因我倾向于短路热稳定大于5S情况太复杂了,计算不来,其实配电手册第四版到是言简意赅的说根据规定不能大于5S,却不说出处,第三版没有5S的限制说法。
     
发表于 2024-3-29 14:25:08 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-3-29 13:52
类似的这种16895系列转化规范就是读起来拗口,截图的最后一句只是针对411.3.2.5条而言,看2011版就能比较 ...

“短路时间不能大于5S的原因我倾向于短路热稳定大于5S情况太复杂了,计算不来。” 这种理由不能成立。无非是超过5s有散热而不是绝热情况。工程上要计算总能拿出近似公式来
     
发表于 2024-3-29 15:28:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-3-29 15:30 编辑

楼上说的没错,
短路时间大于5S的热稳定校验,
最简单的方法是仍按照不大于5S的公式校验,相当于不考虑散热的影响(最保守的方式),
这种情况下还能满足的话考虑散热就更没问题了。
实际上估计想用热保护代替电磁保护的人基本上是这么干的。
     
发表于 2024-3-29 23:45:23 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-3-29 13:52
类似的这种16895系列转化规范就是读起来拗口,截图的最后一句只是针对411.3.2.5条而言,看2011版就能比较 ...

就我所知,这个5s与好多个问题相关联,应该先是人为定了一个限,但一旦定了后,就将其作为既定条件,规定其他技术条件。举例如下:
1、引燃周围物质的火灾危险。但为什么是5s,没看到标准出处,但很多文献中有提到。
2、过电压导致的用电设备过热。三相四线制回路L-N单相短路时,故障点负荷侧,其他非故障相的相电压最高可升高到1.45x220V,这个电压是差模过电压,直接作用在负载阻抗上,导致用电设备发热增加2倍以上。持续时间超过5s,危险性增大。
3、持续时间200ms~5s间过电压,属于暂时过电压,SPD只需要暂时过电压试验值UT与上面的1.45倍过电压配合。如果短路持续时间超过5s,则需要SPD的UC值与之配合,很难实现。
4、欧盟电缆的短路热承受力I2t曲线,最大只做到5s。
。。。。。。。
所以我猜测,配四编写者可能知道这些情况,即业界很多规定都是按短路电流持续时间不超过5s做出的,但很难一一说清楚,就概括了一句,没有展开。
     
发表于 2024-4-1 17:15:51 | 显示全部楼层
这个问题在东北院王金元老总编纂的《民用建筑电气设计指南》一书中有一个表格比较实用。
其中列举了各种开关导线的单相接地故障保护范围。
常规的设计额定16A开关配合3x2.5平方的导线,断路器灵敏度可保护67米半径。
如果是加大到4平方的导线。可保护80米范围的半径。
就我个人的设计经验而言,一般情况下,如果某一两条回路超了距离,直接加大到4平方截面即可。
     
发表于 2024-4-3 13:27:14 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-4-1 17:15
这个问题在东北院王金元老总编纂的《民用建筑电气设计指南》一书中有一个表格比较实用。
其中列举了各种开 ...

这数据一看就不对,80和67什么比例,4和2.5什么比例
     
发表于 2024-4-3 13:40:01 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-4-1 17:15
这个问题在东北院王金元老总编纂的《民用建筑电气设计指南》一书中有一个表格比较实用。
其中列举了各种开 ...

类似的表格19DX101-1里就有啊,只不过数值跟你这个不一样。
     
发表于 2024-4-8 14:42:45 | 显示全部楼层

GB16895.5 过电流保护430.1中的注1的这个说法,我认为说明规范并没有排除短路可用过载保护代替。
至于两者的区别,则过于细微,如果没有权威说法,我倾向于没有显著的安全风险区别。



430.1过电流保护的范围.jpg
     
发表于 2024-4-15 16:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-4-15 17:13 编辑
x01oct 发表于 2024-4-3 13:27
这数据一看就不对,80和67什么比例,4和2.5什么比例

呵呵,上面我凭记忆大概写的,并没有想到会有人来较真。
既然有人较真,那我查了一下,原表格写的是16A断路器2.5平方保护62米,4平方保护100米。20A断路器4平方保护80米。
这个数据来源是施耐德的产品手册,不是这本书原创或者凭空想象的。你用不同的产品可能会得到不一样的数据,这个只是参考。

用不用随你。
     
发表于 2024-4-15 17:10:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-4-15 17:12 编辑
myface 发表于 2024-4-3 13:40
类似的表格19DX101-1里就有啊,只不过数值跟你这个不一样。

19DX101上面只有一个表,是按瞬动电流计算的,平时画图一般标注的都是额定电流,如果查这个表还得乘一个瞬动倍数。
我说的民标指南上是4个表,分别为通用型,B型,C型和D型,而且是按额定电流写的表,数据来源是施耐德的产品手册。
我是觉得民标指南用额定电流列表使用比较方便,所以我拿这个举例。
无论是指南也好,图集也好。都只是一个参考依据,都不是具有强制性的标准规范。
所以你觉得图集好你就用图集,随你开心舒服就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 05:50 , Processed in 0.060004 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表