发表于 2024-4-16 09:15:01 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-4-15 16:54
呵呵,上面我凭记忆大概写的,并没有想到会有人来较真。
既然有人较真,那我查了一下,原表格写的是16A断 ...

施耐德的手册,也未见得就是对的

公式,施耐德给了
表格,施耐德也给了
但是,算一下,发现数据对不上

王金元抄的施耐德,施耐德自己用的啥?表格抄来抄去。。。呵呵



VeryCapture_20240416091120.jpg

     
发表于 2024-4-16 09:35:19 | 显示全部楼层
施耐德这本指南,总是将终端回路末端短路时,电源端终端配电箱的母线电压看成降到标称电压的80%,可以说这大致符合很多情况,但也有很多情况差得远。最好还是根据网络具体情况算一下。
     
发表于 2024-4-16 09:44:36 | 显示全部楼层
山川故鲤 发表于 2024-4-15 17:10
19DX101上面只有一个表,是按瞬动电流计算的,平时画图一般标注的都是额定电流,如果查这个表还得乘一个瞬 ...

我没见过那本指南啊,所以也无从评论。
如果你说的这个表格内有具体型号,如果你用的跟表格里一样的型号,参考下无可厚非。但如果型号或品牌都不一致,就没什么参考价值的,反而是图集上的更有参考价值。
不一样的品牌,不一样的型号,他们的脱扣曲线是不尽相同的。
当然如果拿不准,最稳妥就是算一遍。
也祝您开心每一天~
     
发表于 2024-4-16 10:14:32 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-16 09:44
我没见过那本指南啊,所以也无从评论。
如果你说的这个表格内有具体型号,如果你用的跟表格里一样的型号 ...

那个指南,局部就是抄施耐德电气装置应用(设计)指南2017年版

点评

05版指南就有  发表于 2024-4-16 10:49
     
发表于 2024-4-16 14:15:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 山川故鲤 于 2024-4-16 14:17 编辑
x01oct 发表于 2024-4-16 09:15
施耐德的手册,也未见得就是对的

公式,施耐德给了

没看过你截的这篇文章,也不太清楚你这个截图是什么地方截来的。
截图里的疑问“1.225倍是不是考虑了误差”,指南里倒是明确说了,是考虑了误差。另一个就是电阻率是按0.023,考虑了温度系数(也明确说了)。
指南里也给了公式,我选了几个数据校验了一下。基本都对的上,还算是自圆其说。
说点题外话,之前在别的帖子也和您争论过关于民标的看法。您对民标乃至东北院出版的相关规范一贯是看不上语带轻蔑。这我倒是理解。您在论坛1万积分,在业内地位举足轻重,对规范或者指南有诸多质疑合情合理。
我这种小卡拉米就一个原则,有据可依就行。
但我还是期待您什么时候也能出一本大作,对这些错误百出的规范或者指南拨乱反正。
     
发表于 2024-4-16 14:21:22 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-4-16 14:23 编辑
山川故鲤 发表于 2024-4-16 14:15
没看过你截的这篇文章,也不太清楚你这个截图是什么地方截来的。
截图里的疑问“1.225倍是不是考虑了误差 ...

“您对民标乃至东北院出版的相关规范一贯是看不上语带轻蔑”
我都不知道我有这个特点,受教了~~

截图的文章,我自己写的,数据是我自己算的。



顺便说:“在业内地位举足轻重
这个真的当不起,我就是个小人物~~
咱版主郎主或许称得上举足轻重,我肯定不算
     
发表于 2024-4-16 14:30:50 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-16 09:44
我没见过那本指南啊,所以也无从评论。
如果你说的这个表格内有具体型号,如果你用的跟表格里一样的型号 ...

表格内没有具体型号,只是解释里提到一句数据来源施耐德。
另外我也提醒您一点。手册上电源侧阻抗系数明确说了是按固定值0.8考虑。
根据配四,电源侧阻抗系数是0.8~1.0。短路点距离变压器越近,导线截面积越大,系数越小,反之越大。
就本帖的使用场景而言,对于照明这种距离变压器较远,导线截面很小的回路,我觉得应该取接近1较为合适。而如果完全按手册上的数据,则偏保守。
倒不是说手册错了,而是手册上仅仅只有一个表格。难以覆盖全面。所以我说指南的表格更实用一点。
如果带上这个0.8的系数和1的区别,指南里的数据和手册其实是差不多的。您有兴趣可以挨个验算。

也祝您工作顺利生活愉快。