账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28402|回复: 55

[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

[复制链接]
发表于 2008-1-15 15:32:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<BR> 200811515321076.jpg <BR> 200811515322176.jpg
     
发表于 2008-1-15 18:30:28 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>我有意见:</P>
<P>先提问,这个应该是住宅套内的配电箱,对吧?</P>
<P>1、如果是,避雷器可以取消。</P>
<P>2、主开关用断路器而不是隔离开关,这是强条。</P>
<P>3、空调回路可以不用漏电断路器,除非落地空调。</P>
<P>4、插座配电线路和保护电器之间应配合。</P>
<P>16A配合2.5,20A配合4。</P>
发表于 2008-1-15 19:04:30 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>从图中看应该是挂式空调,漏电断路器应该去掉,</P>
     
发表于 2008-1-15 19:56:15 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>1、电表后面的断路器采用了2P的,那么户内箱进线处用什么都无所谓 我习惯用2P的隔离</P>
<P>2、空调回路规范说可以不用漏电断路器 但是用了不是违反规范 是高于规范 除了多了一些微不足道的造价之外</P>
<P>有百利而无一害</P>
<P>3、16A的断路器一般用BV-2.5mm2导线 20A的断路器一般用BV-4mm2导线 </P>
     
发表于 2008-1-15 22:24:25 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>“1、电表后面的断路器采用了2P的,那么户内箱进线处用什么都无所谓 我习惯用2P的隔离”</P>
<P>该做法技术上没有什么问题,不过违反了强制性条文。</P>
     
发表于 2008-1-15 22:32:32 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 22:24:25</I>)的发言<BR>
<P>“1、电表后面的断路器采用了2P的,那么户内箱进线处用什么都无所谓 我习惯用2P的隔离”</P>
<P>该做法技术上没有什么问题,不过违反了强制性条文。</P></DIV>
<P><BR><BR>冷斑说说是违反了那一条.</P>
<P>我记得是电源进户处有你说的要求.而对于每一用户的分户箱我不记得有这样的条款</P>
     
发表于 2008-1-15 23:26:38 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>也是个有争议的问题,不好统一的,我一般用隔离</P>
     
发表于 2008-1-15 23:37:26 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 22:32:32</I>)的发言<BR>
<P>我记得是电源进户处有你说的要求.而对于每一用户的分户箱我不记得有这样的条款</P></DIV>
<P>现批准《住宅建筑规范》为国家标准,编号为GB 50368—2005,自2006年3月1日起实施。本规范全部条文为强制性条文,必须严格执行。</P>
<P>《住宅建筑规范》</P>
<P>8.5.4 每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。</P>
     
发表于 2008-1-15 23:37:53 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 23:26:38</I>)的发言<BR>
<P>也是个有争议的问题,不好统一的,我一般用隔离</P></DIV><BR><BR>黑子,没有争议。
     
发表于 2008-1-16 08:58:20 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-1-15 23:37:26</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>是有这一条.只要电表箱配出回路采用了断路器,也就是对应每套住宅而言的(每套住宅的电源总断路器).从这一点来说电表箱配出用的是断路器,而分户箱处用的隔离开关,应不能判违规.理由是:</P>
<P>1.此条规范的原意是:为保证安全和便于管理,上述的做法并不与之矛盾</P>
<P>2.规范条文并没有规定此断路器必须设置在分户箱内</P>
<P> </P>
     
发表于 2008-1-16 09:38:19 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

江苏省的住宅设计规范是要求: 每幢住宅;住宅单元或楼层总电源进线处应设断路器,此断路器应有剩余电流动作保护
     
发表于 2008-1-16 13:10:16 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<P>原来大家是这么理解这条规范的。原来争议由此引起。</P>
<P>这条规范出自《住宅设计规范》,原条文解释:</P>
<P> “五、每套住宅设置电源总断路器,便于在电气火灾发生时拉闸断电,也便于套内电气检修时断电。”</P>
<P>之所以有分歧,在于实施“一户一表,集中抄表”制度。</P>
发表于 2008-1-16 14:00:12 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

我的理解和9楼一样,再分户箱内我有时连隔离也不做都没事啊!
     
发表于 2008-1-16 14:32:29 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

<DIV class=quote>以下是引用 <B>alex840514</B></FONT> 在(<I>2008-1-16 14:00:12</I>)的发言<BR>我的理解和9楼一样,再分户箱内我有时连隔离也不做都没事啊!</DIV><BR><BR>还是你厉害!
发表于 2008-1-16 15:10:11 | 显示全部楼层

回复:[贴图]帮我看看 那个图比较合理 能告诉我原因就更好了谢谢!~~

学习了```
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 17:32 , Processed in 0.096819 second(s), 31 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表