<P>RT,如果仅是扩出阶段,只知道小区这个建筑面积和由别墅、高层组成,请问这么计算总装接容量,设几台多大箱式变电站呢</P>
     
发表于 2008-3-26 22:36:44 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>我说两句:</P>
<P>1、按照负荷密度,把总装容量估计出来。</P>
<P>2、再根据这个总装功率确定变压器容量,按照每台不超过630的原则,看看需要多少台变压器。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-26 23:19:23 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

我算过了,一共1336户住户按6KW为8016KW,别墅按70W/MM算为2680KW,商业80W/MM算为1127KW,公共部分为8万平方米按60W/MM算为4800KW,K住宅加别墅取0.35,商业和公共部分取0.7,功率因素取0.9,总体为8769KVA,选用1000KVA的变压器10台,请问这样算对吗?
     
发表于 2008-3-27 01:38:19 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>我认为过程是对的。</P>
<P>不过有些取值我和你不一致,这个就不重要了。</P>
<P>就按照你说的吧。</P>
发表于 2008-3-27 01:49:05 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>这个系数可不准。结论偏大。</P>
     
 楼主| 发表于 2008-3-27 08:59:01 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>请问那些取值不对,请指教:)</P>
发表于 2008-3-27 10:57:24 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>这小区很大阿!</P>
<P>住宅变压器一般不超过630KVA!</P>
发表于 2008-3-28 10:30:06 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yangyang_pd</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 23:19:23</I>)的发言<BR>我算过了,一共1336户住户按6KW为8016KW,别墅按70W/MM算为2680KW,商业80W/MM算为1127KW,公共部分为8万平方米按60W/MM算为4800KW,K住宅加别墅取0.35,商业和公共部分取0.7,功率因素取0.9,总体为8769KVA,选用1000KVA的变压器10台,请问这样算对吗?</DIV>
<P>别墅的负荷按户算比较合理,商业密度小了点(在没有确定空调采用直燃机组前),公共部分功能不明确,如果是地下室就大了,需要系数商业和公共的分开取值好,并且要考虑总同时系数,功率因数偏大(几乎不要补偿),变压器的布置方式应该确定下来,是集中布置还是分散布置?布置几处,都影响变压器的负载率取值。</P>
<P>总的结论:偏大。<BR><BR></P>
发表于 2008-3-28 10:52:16 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 22:36:44</I>)的发言<BR>
<P>我说两句:</P>
<P>1、按照负荷密度,把总装容量估计出来。</P>
<P>2、再根据这个总装功率确定变压器容量,按照每台不超过630的原则,看看需要多少台变压器。</P></DIV><BR><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>  每台不超过630KVA是依据什么得来?</FONT>
发表于 2008-3-28 10:55:31 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>yangyang_pd</B></FONT> 在(<I>2008-3-26 23:19:23</I>)的发言<BR>我算过了,一共1336户住户按6KW为8016KW,别墅按70W/MM算为2680KW,商业80W/MM算为1127KW,公共部分为8万平方米按60W/MM算为4800KW,K住宅加别墅取0.35,商业和公共部分取0.7,功率因素取0.9,总体为8769KVA,选用1000KVA的变压器10台,请问这样算对吗?</DIV><FONT face=黑体 color=#0808e7 size=4>  不知道你的项目在哪里?如果在西北地区这样算下来10台1000KVA变压器恐怕不妥</FONT><BR><BR>
发表于 2008-3-28 12:38:06 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>住宅小区的变压器容量好像地方电业局都有规定的吧?</P>
<P>我们这里的箱变最大才到500。~</P>
发表于 2008-3-28 14:23:53 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>goldflower</B></FONT> 在(<I>2008-3-28 12:38:06</I>)的发言<BR>
<P>住宅小区的变压器容量好像地方电业局都有规定的吧?</P>
<P>我们这里的箱变最大才到500。~</P></DIV>
<P>你的认识,是目前的现实情况。</P>
<P>室外箱变一般都是电业局垄断设计安装的。所以你没有接触过,也不必去研究这个问题。</P>
<P>变压器的容量规范上可以找到相关的说明。630KVA是指油变,干变没有规定,根据需要参照油变放大1、2级应该是没有问题的。另外我们这里室内变压器的容量电业局要求不超过1600KVA,规范推荐不超过1250KVA。<BR><BR></P>
发表于 2008-3-31 15:25:46 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P>箱变的话,成都这里最好不超过500</P>
发表于 2008-4-1 10:41:14 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2008-3-31 15:25:46</I>)的发言<BR>
<P>箱变的话,成都这里最好不超过500</P></DIV><BR><BR>谁说的,设计选用的630,800的都很多,看是什么情况
发表于 2008-4-2 16:53:03 | 显示全部楼层

回复:小区初步设计的容量计算

<P><FONT size=3>看你这个小区挺大的,个人觉得你的住宅系数取得偏大,我认为0.3即可;针对你这个小区,如果算箱变的容量的话,最好是分区域来划分,不同的箱变供不同的区域(供电半径不超过250米)以区域的容量来计算箱变的容量,现在箱变的容量可以做到很大,不过根据措施上规定最好不要超过1250kVA,还有确定总容量的话还要乘以一个系数取0.8~0.9,以上只是本人在做小区时的一些方法,希望对你有帮助。[em107]</FONT></P>