[求助] 火警线路引至小区消防控制室,哪几种管线可以共管敷设。

[复制链接]
     
发表于 2012-8-28 12:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
单体住宅楼引至小区消防控制室及消防水泵房的线有:报警2总线,电源线,消火栓按钮线,消防专用电话线、多线手动控制专线、屋顶消防水箱液位信号线,压力开关直接启动喷淋泵用控制线,请问这些线引出至室外,哪些是可以共管?有无规范规定?
     
发表于 2012-8-28 12:52:38 | 显示全部楼层
原则就是不同电压等级的线路不可共管。规范里是有这方面规定的。
     
发表于 2012-8-29 09:15:49 | 显示全部楼层
现在不是有多芯的电缆么?控制信号之类的 攒成一根电缆。。
     
发表于 2012-8-29 11:19:32 | 显示全部楼层
室外消防报警,用多孔梅花管有问题么?
发表于 2012-8-29 11:43:38 | 显示全部楼层
     
发表于 2012-8-29 11:47:56 | 显示全部楼层
我认为规范中要求不同额定电压等级线路不可共管主要是出于EMC方面的考虑。
室外消防报警线路存在多种额定电压等级线路,采用梅花管只能解决线路防机械损伤的问题,无法解决EMC的问题。
因此,室外消防报警线路用梅花管有问题。但到底用梅花管EMC问题会有多严重,缺少有效的资料数据,无法定量分析。
     
发表于 2012-8-30 16:42:35 | 显示全部楼层
GB50166--3.2.4 火灾自动报警系统应单独布线,系统内不同电压等级、不同电流类别的线路,不应布在同一管内或线槽的同一槽孔内。
发表于 2012-9-14 16:23:16 | 显示全部楼层
看了这个帖子,我把外线从原来的梅花管改成钢管了。图集里也说:需采用穿管抑制对弱电电缆的电气干扰时,应采用钢管。
     
发表于 2012-9-17 00:04:00 | 显示全部楼层
有几条民规敷设要求贴上来:
配电线路章节8.3,5 除下列情况外,不同回路的线路不宜穿于同一根金属导管内:
1 标称电压为50V及以下的回路;
安全技术防范系统章节:条文解释:14.8.2 交流220V供电线路应单独穿导管或线槽敷设,50V及以下的供电线路可以与信号线路同管槽敷设。
     
发表于 2019-9-10 17:46:53 | 显示全部楼层
所以一般穿多大的管啊?
     
发表于 2019-9-11 08:36:41 | 显示全部楼层
《火灾自动报警系统设计规范》图示 P72有一个表格,