回复:审查人员提出的关于开关和导线的匹配问题
<div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">以下是引用 <b>abc</b> 在(<i>2008-5-12 17:03:01</i>)的发言<br><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder"><div class="msgheader">QUOTE:</div><div class="msgborder">这个说法,忽略了 <font color="#ff0000">第二个开关前</font> 的过载,包括线路故障的过载,第一开关未能保护。</div><p>所以第一个开关与线路不匹配是肯定违规的。这点要明确。</p></div><p>忽略了第二开关前的过载,包括线路故障的过载.</p><p>这点我不是很在行.还需要去搞清下,要不请你举点常见的例子什么的,加深下印象.</p><br></div><br>这点冷若冰的说法不对,不是忽略了线路的过载,而是该条线路已经不需要再考虑过载,为什么?因为你末端箱的进线50A断路器已经把该条线路的容量限制死了,这条线路只要载流量大于50A就不存在过载的可能性,它不再需要首端的63A去保护过载了,63A只负责短路保护就好了。你说违反规范?违反哪一条?我看这条线路已经满足《低规》4.3.2条“下列配电线路可不装设过负载保护:二、不可能过负载的线路。”<br><br>实际“63A断路器——大于63A载流量的线路——50A断路器+分支”这么设计是很矛盾的,你设计了63A的容量的线路,却在末端装个50A的开关又限制了该条线路的容量,不知道这么设计的人是如何考虑的。是考虑未来增容吗?<br><br>