<P>有一个三层建筑, 一层 二层为跃层门市。大约150平米。16户。</P>
<P>三层为办公,三建筑面积大约 1600平米。</P>
<P>问:三层是否需要进行消防设计,既布置感烟探测器。</P>
<P>如果要做,请说明原因和有关规范。谢谢</P>
<P>俺是吉林哪噶达的。</P>
     
发表于 2008-6-9 16:37:38 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>偷懒啊。。。。</P>
<P>去看看建筑防火规范,有专门的条文,我就不复制上来给你了,你自己去看吧。</P>
发表于 2008-6-10 00:40:54 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>防火规范里没有商住楼定义,那么只能算为综合楼,为公共建筑。</P>
<P>对照火规自己定吧</P>
<P>1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;<BR>2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;<BR>3.中型以下的影剧院;<BR>4.高级住宅;<BR>5.图书馆、书库、档案楼</P>
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:17:11 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 0:40:54</I>)的发言<BR>
<P>防火规范里没有商住楼定义,那么只能算为综合楼,为公共建筑。</P>
<P>对照火规自己定吧</P>
<P>1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;<BR>2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;<BR>3.中型以下的影剧院;<BR>4.高级住宅;<BR>5.图书馆、书库、档案楼</P></DIV><BR><BR>可是我说的哪个 每层建筑面积没有超过2000平方米啊? 为什么要做啊?
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:19:28 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2008-6-9 16:37:38</I>)的发言<BR>
<P>偷懒啊。。。。</P>
<P>去看看建筑防火规范,有专门的条文,我就不复制上来给你了,你自己去看吧。</P></DIV>
<P><BR><BR><STRONG>冷若冰</FONT></STRONG> 大哥</P>
<P>麻烦你说清楚呗,我没有找到相关条文说要做啊!~!~</P>
<P>郁闷中。。。。。。。</P>
发表于 2008-6-10 08:30:09 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>没超过就不用做。还没明白?之所以没直接告诉你,是想你学会自己解决问题</P>
 楼主| 发表于 2008-6-10 08:50:16 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>冷大哥 是什么意思啊? 也是不用做吗?</P>
<P><STRONG>qw12345  你的QQ能告诉我吗?</STRONG></P>
<P> </P>
发表于 2008-6-10 15:00:38 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 0:40:54</I>)的发言<BR>
<P>防火规范里没有商住楼定义,那么只能算为综合楼,为公共建筑。</P>
<P>对照火规自己定吧</P>
<P>1.设有空气调节系统的或每层建筑面积超过2000平方米、但不超过3000平方米的商业楼、财贸金融楼、电信楼、展览楼、旅馆、办公楼、车站、海河客运站、航空港等公共建筑及其他商业或公共活动场所;<BR>2.市、县级的邮政楼、广播电视楼、电力调度楼、防灾指挥调度楼;<BR>3.中型以下的影剧院;<BR>4.高级住宅;<BR>5.图书馆、书库、档案楼</P></DIV><BR>请教您这火规是GB50016-2006 吗?上面好象没你的第1条<BR>
     
发表于 2008-6-10 23:18:42 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-6-10 8:50:16</I>)的发言<BR>
<P>冷大哥 是什么意思啊? 也是不用做吗?</P>
<P><STRONG>qw12345  你的QQ能告诉我吗?</STRONG></P>
<p></DIV><BR>我估计你有点偷懒了,以后把规范条文打上来再谈:
<P>1、“有一个三层建筑, 一层 二层为跃层门市。大约150平米。16户。三层为办公,三建筑面积大约 1600平米。”</P>
<P>因此执行建规、火规,这个你接受吧?</P>
<P>2、“问:三层是否需要进行消防设计,既布置感烟探测器。”</P>
<P>三层为办公,三建筑面积大约 1600平米。相关火规规范如WO斑所说,我说建规的:</P>
<P>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统: <BR>1 大中型电子计算机房及其控制室、记录介质库,特殊贵重或火灾危险性大的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,设有气体灭火系统的房间;<BR>2 每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;<BR>3 任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的制鞋、制衣、玩具等厂房;<BR>4 任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;<BR>5 图书、文物珍藏库,每座藏书超过100 万册的图书馆,重要的档案馆;<BR>6 地市级及以上广播电视建筑、邮政楼、电信楼,城市或区域性电力、交通和防灾救灾指挥调度等建筑;<BR>7 特等、甲等剧院或座位数超过1500 个的其它等级的剧院、电影院,座位数超过2000 个的会堂或礼堂,座位数超过3000 个的体育馆;<BR>8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;<BR>9 建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;<BR>10 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;<BR>11 净高大于2.6m 且可燃物较多的技术夹层,净高大于0.8m 且有可燃物的闷顶或吊顶内。</P>
<P>没有相关约束。</P>
<P>结论:不需要设置自动报警装置。</P>
<P>这个结论,你有异议吗?<BR></P>
 楼主| 发表于 2008-6-11 15:31:57 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

谢谢~!
     
发表于 2008-6-11 23:52:42 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<DIV class=quote>以下是引用 <B>sky_lxm</B></FONT> 在(<I>2008-6-11 15:31:57</I>)的发言<BR>谢谢~!</DIV>
<P><BR><BR>唉,我和WO斑总算没有白忙活。。。。</P>
<P>[em1]</P>
     
发表于 2008-6-12 22:59:27 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

规范很明白,没争议!
发表于 2008-6-15 14:10:11 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>学习了</P>
发表于 2008-6-16 09:04:52 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>还是自己在好好看看吧</P>
     
发表于 2008-6-16 20:57:24 | 显示全部楼层

回复:请教 电气精英! 消防的问题。

<P>新民规,13.1.3---2--2)建筑高度不超过24米的单层及多层公共建筑4)设有机械排烟的公共建筑,</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册