[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

[复制链接]
发表于 2008-6-14 23:23:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>对于小高层住宅,不做火灾自动报警的<BR>非消防电梯是否需要消防联动到首层?</P>
<P>室内的消火栓按钮4芯线到机房,是否还需要另外2芯线到消防控制室?<BR><BR></P>
发表于 2008-6-15 01:43:02 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

1,不需要。2,要状态显示。
     
发表于 2008-6-15 09:11:23 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

看清规范,所有电梯规首。
     
发表于 2008-6-15 23:33:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

<P>在有消防中心的前提下:</P>
<P>1、所有的电梯迫降首层。旧的规范是有这个要求的,不知道新的怎么样。。。</P>
<P>2、消火栓按钮要去两个地方:</P>
<P>一个是泵房控制箱,直接起泵;</P>
<P>另一个去消防中心,报警且由消防中心发信号去泵房控制箱起泵。</P>
 楼主| 发表于 2008-6-16 23:45:20 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>东海龙王</B></FONT> 在(<I>2008-6-15 9:11:23</I>)的发言<BR>看清规范,所有电梯规首。</DIV>
<DIV class=quote> </DIV>
<DIV class=quote>规范的前提是火灾自动报警,如果没有火灾自动报警呢?</DIV>
 楼主| 发表于 2008-6-16 23:46:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>dqlenovo</B></FONT> 在(<I>2008-6-15 1:43:02</I>)的发言<BR>1,不需要。2,要状态显示。</DIV><BR><BR>就是说需要另外2芯线到控制室了?
     
发表于 2008-6-17 00:58:50 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

<P>我再说两句:</P>
<P>在没有消防中心的前提下:</P>
<P>1、电梯不存在受控制联动的问题。</P>
<P>2、按钮信号直接去泵房控制箱。</P>
     
发表于 2008-6-17 20:16:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

按照冷斑竹一说,一个小区,若是有多层,小高层,高层,设有一小区消防总控制室,那么只要有电梯的都需要消防联动到首层了吧。我还真没遇到过不做报警需要联动电梯的
     
发表于 2008-6-19 17:26:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-6-20 01:03:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]小高层住宅的非消防电梯是否需要消防联动到首层?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-6-17 20:16:30</I>)的发言<BR>按照冷斑竹一说,一个小区,若是有多层,小高层,高层,设有一小区消防总控制室,那么只要有电梯的都需要消防联动到首层了吧。我还真没遇到过不做报警需要联动电梯的</DIV><BR><BR>哦,黑子,那你有没有消火栓按钮启动水泵?那你这个住宅就不会着火了?