[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

[复制链接]
     
发表于 2008-12-8 19:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<BR><FONT color=#333333>住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,不知道选双极漏电的好处在哪里?再说,N线规范上说不是不宜段开吗?照明回路选单极还是双极好?选单极是否违犯规范?</FONT><BR>
发表于 2008-12-8 19:47:44 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

应该提倡断LN级的1P开关!
     
发表于 2008-12-8 21:36:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

漏电检测的原理是什么?末端单相回路断N没关系。
发表于 2008-12-9 10:03:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P class=0>住宅建筑规范GB 50368—2005<o:p></o:p></P>
<P class=0 style="TEXT-ALIGN: center"><o:p></o:p></P><!--EndFragment-->
<P class=0>8.5.4 <FONT face=宋体>每套住宅应设置电源总断路器,总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。</FONT></P>
<P class=0>选用DPN开关1P+N 但要选断N线的 2P开关更好</P><!--EndFragment-->
发表于 2008-12-9 10:24:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>小弟也想知道~~请斑竹们明示~</P>
<P>图集《04DX002 强制性条文应用实例》第23页要求</P>
<P>TN-S系统装设漏电保护的单相三线要选用2P开关~</P>
<P>可本地有许多图纸都选用漏电1P,例RB1L-20/1</P>
<P>施耐德样本上的漏电微断根本就没有1P这一项,只有1P+N,2P~</P>
<P>小弟是外行+新手~~实在搞不明白</P>
<P>~~借这块宝地请各位斑竹指导一下~~</P>
beaty 该用户已被删除
发表于 2008-12-9 10:32:05 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2008-12-9 11:03:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-9 12:50:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>断1P+N和2P有什么区别吗?[em20]</P>
<P>望大家指导</P>
     
发表于 2008-12-9 21:57:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<DIV class=quote>以下是引用 <B>bingyuxy16</B></FONT> 在(<I>2008-12-9 12:50:17</I>)的发言<BR>
<P>断1P+N和2P有什么区别吗?[em20]</P>
<P>望大家指导</P></DIV>
<P><BR>1P+N和2P就接通和开断电源的功能来说没有区别</P>
<P>区别在于:1P+N的N线无保护;2P是L线和N线均有保护<BR></P>
发表于 2008-12-9 22:41:40 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>我觉得TN系统没必要断开N线,因为有总等电位连接,N线和PE线的电位是一样的,即使不断开N线,人也不会有触电的危险</P>
发表于 2008-12-10 19:14:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

采用漏电保护的回路,应断开所有带电导体,N线是带电导体,回路的断路器应采用双极。
发表于 2008-12-10 22:23:47 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

<P>2P的</P>
<P>&lt;&lt;低压配电系统&gt;&gt;电气安装一节最后一条</P>
<P>1.不宜断开N线,若需断开应和相线一起断开.</P>
<P>2.当采用漏电保护时,应断开所有带电回路.</P>
<P>3.严禁断开PEN线!</P>
<P>大致就是这个意思!</P>
     
发表于 2008-12-11 11:37:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-12-20 18:57:11 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

1P+N,真是抱歉!
发表于 2008-12-21 09:31:48 | 显示全部楼层

回复:[讨论]住宅楼中插座回路漏电断路器必须选双极吗?,

带有漏电保护的断路器,应断开所有带电体,N线是带电体,插座回路需用双极断路器。