账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: dqlenovo

[讨论]SPD连接线长度小于0.5米有何意义?

  [复制链接]
发表于 2011-6-1 15:21:34 | 显示全部楼层



1、GBT18802.12-2006第6.1.1条的表3,TN-S系统相线与相线之间,相线与中性线之间及其与PE线之间都可以配置SPD,看需要而设
2、如果规范是错的,没有根据的,那就没必要管规范了吧
发表于 2011-6-1 15:26:00 | 显示全部楼层
所谓的0.5m,套用诚版的一句话,应该是拍脑袋出来的吧,条文说明如下“SPD连接导线应平直,导线长度不宜大于0.5m,其目的是降低引线上的电压,从而提高SPD的保护安全性能”
而涉及到SPD的残压的计算,仅有GB50057防雷设计规范第6.4.4条条文说明和GBT18802.12-2006第6.1.3条,故俺有此推断
     
发表于 2011-6-1 16:11:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 大鼻山 于 2011-6-1 16:12 编辑

1、呵呵,根据GB18802.12-2006,真有相-相装设SPD的可能性。但它随即也很明确地说了:相-相一般不装SPD保护。

2、我前面其实一直没讨论0.5米本身是否合理,也没说其根源和依据如何,也许当初0.4米或0.6米,都是可能被采纳的(正如分支线路3米内要装设开关,这个3米的来历也是差不多的。规范它总得有个具体数值吧,否则设计人又该质问“尽量短”是何意思?)。我想当时少数服从多数,最终编委拍板定的就是0.5米。

3、我前面帖子主要在说另一件事(也许不是你关注的):这个0.5米跟被保护设备的电源线路(含PE线)长度无关,它只是SPD两端跨接线的长度。
     
发表于 2011-6-1 16:25:57 | 显示全部楼层
1、虽然GB50343-2004是改编自QX规范,但是,其条文中这个0.5m确实是IEC的内容,是TC81,而不是TC37或TC37A;
2、GB50057不提0.5m,我觉得是明智的,0.5m本身不是太严谨,但是,也有其合理性;
3、一般来说,共模保护是充分的;特殊情况下,可以增加差模保护(相间、相中等)。
发表于 2011-6-1 16:37:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-1 16:44:11 | 显示全部楼层
“按911兄的资料,1m导线1000V,10KA。二类雷电流150KA幅值。。。”

前面一半是非常正确的。老YING后面的推理是错误的。
发表于 2011-6-1 17:29:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-1 18:19:56 | 显示全部楼层
回复 1# dqlenovo

SPD保护的目的是保证用电设备不受雷电损坏
所以只要考虑SPD安装处相线与地线之间的残压
而SPD本来就不保护接入点之前的设备,因此就算30m线路产生残压,也跟后面被保护的设备没有关系
发表于 2011-6-1 20:39:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-18 18:26 , Processed in 0.058482 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表