[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

[复制链接]
发表于 2008-12-17 23:58:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
模块输出的是有源触点还是无原触点?比如非消防电源的切除用的模块?
发表于 2008-12-18 09:09:27 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

一般都是有触点的
发表于 2008-12-18 09:11:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>ywwxz</B></FONT> 在(<I>2008-12-17 23:58:09</I>)的发言<BR>模块输出的是有源触点还是无原触点?比如非消防电源的切除用的模块?</DIV><BR><BR>一般都是无源触点,也有输出24伏电压的
发表于 2008-12-18 09:13:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>与强电的控制回路发生联系的,无论输入、输出通常都是无源触点。</P>
<P>断电通常要配中间继电器,或专门的模块,说白了就是把普通的输入输出模块+中间继电器的功能组合在一起了。</P>
<P>因此看你断电的二次回路了,如果那里有了24V中间继电器,那输出的就是有源信号,没有,肯定就是无源的</P>
     
发表于 2008-12-18 09:58:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

通常模块输出的既有源触点也有无源触点,看你工程实际需要选择.
 楼主| 发表于 2008-12-18 10:33:36 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2008-12-18 9:13:53</I>)的发言<BR>
<P>与强电的控制回路发生联系的,无论输入、输出通常都是无源触点。</P>
<P>断电通常要配中间继电器,或专门的模块,说白了就是把普通的输入输出模块+中间继电器的功能组合在一起了。</P>
<P>因此看你断电的二次回路了,如果那里有了24V中间继电器,那输出的就是有源信号,没有,肯定就是无源的</P></DIV>?<BR>有源信号是一直输出24V电?还是“脉冲”24V?(送一下电就断电)
发表于 2008-12-18 11:28:56 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>想让它有源就有源,想让它无源就无源。有源的必须得加中间继电器,反过来推不能说明输出是有源,还是无源。</P>
发表于 2008-12-18 11:43:53 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>有源信号是一直输出24V电?还是“脉冲”24V?(送一下电就断电)---------------------------</P>
<P>一般是24伏一直输出,</P>
发表于 2008-12-18 12:57:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>这个问题没什么可讨论的.具体输出是什么信号要看是什么品牌的产品.一般有三种可能性:一,无源常开触点输出,而且触点动作后可以自保持(这是最常见的),第二种是直流24V输出(很少见),第三种也是无源常开触点输出,但触点动作后立刻自动恢复.</P>
     
发表于 2008-12-19 00:06:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>有源和无源的概念是电子学的概念。</P>
<P>在消防系统这个措辞不妥。</P>
发表于 2008-12-19 09:33:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

的确是不妥,不是专用名词,说起来不好交流。不过楼主的意思是说电平输出或脉冲输出的问题。用脉冲输出比较节能,但抗干扰能力差。电平输出可靠性差还不节能,但抗干扰。
     
发表于 2008-12-19 14:04:02 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

哈哈,听起来时髦。实际上是胡乱引用。
     
发表于 2008-12-19 14:43:42 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<P>一般涉及到控制的模块是有源触点,我是这样认为的,也许不对,呵呵!</P>
发表于 2008-12-19 21:14:34 | 显示全部楼层

回复:[求助]消防输出模块输出的是有源触点还是无原触点?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>keast</B></FONT> 在(<I>2008-12-19 14:43:42</I>)的发言<BR>
<P>一般涉及到控制的模块是有源触点,我是这样认为的,也许不对,呵呵!</P></DIV><BR><BR>这种说法是一种约定,也未尝不可!
发表于 2008-12-20 09:01:03 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽