请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

[复制链接]
     
发表于 2009-1-15 14:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>通风要求,卫生间内排气扇动的时候屋顶上面风机动,排气扇关屋顶上面风机关,师傅说每层卫生间设置风机按钮,控制线垂直串接至屋顶风机箱。</P>
<P>请问这个控制线用几根线 用什么线?</P>
发表于 2009-1-15 14:56:23 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<P>这样做可以实现,但不好,相当于每个卫生间都要给出一个启动信号,各卫生间的启动信号是逻辑或的关系,</P>
<P>这样才能实现。设了按钮,谁上卫生间还习惯按按钮呢?而且还会造成屋顶风机的频繁启动、停止。</P>
<P>直接屋顶风机一直开着就OK了。</P>
发表于 2009-1-15 15:26:36 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-15 14:43:41</I>)的发言<BR>
<P>通风要求,卫生间内排气扇动的时候屋顶上面风机动,排气扇关屋顶上面风机关,师傅说每层卫生间设置风机按钮,控制线垂直串接至屋顶风机箱。</P>
<P>请问这个控制线用几根线 用什么线?</P></DIV><BR><BR>很容易实现,用4根线解决,KVV
发表于 2009-1-15 15:32:12 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wosuwoxing</B></FONT> 在(<I>2009-1-15 14:56:23</I>)的发言<BR>
<P>这样做可以实现,但不好,相当于每个卫生间都要给出一个启动信号,各卫生间的启动信号是逻辑或的关系,</P>
<P>这样才能实现。设了按钮,谁上卫生间还习惯按按钮呢?而且还会造成屋顶风机的频繁启动、停止。</P>
<P>直接屋顶风机一直开着就OK了。</P></DIV><BR>屋顶风机也可用时间继电器控制上班自己开<BR>
     
 楼主| 发表于 2009-1-16 03:02:04 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<P>到底怎么样做合适啊?</P>
发表于 2009-1-16 09:17:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2009-1-16 14:03:25 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<P>诚前辈!</P>
<P>你这个是什么意思啊   我不清楚</P>
发表于 2009-1-16 15:11:06 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009-1-16 9:17:59</I>)的发言<BR>
<P>层数多时,烟卤效应。层数少时,采用变压式排气道。两种情况屋顶风机都没有开启的必要。</P>
<P>你的做法我不懂。</P></DIV><BR><BR>设不设置机械排风是设备专业的事,而电气控制是配合排风工艺的。
     
发表于 2009-1-18 18:32:06 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

记得我曾经画过一个联动的图纸,卫生间内的双联开关,一路接风扇电源,另一路接屋顶风机接触器的控制线圈电源
     
发表于 2009-1-20 08:53:31 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2009-1-18 18:32:06</I>)的发言<BR>记得我曾经画过一个联动的图纸,卫生间内的双联开关,一路接风扇电源,另一路接屋顶风机接触器的控制线圈电源</DIV><BR><BR>大致是这样子
     
 楼主| 发表于 2009-1-20 20:13:05 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

主要一个问题就是:我的客房11层,每层有15个客房,屋顶只有一个与其联动的风机。如果这样垂直串接至屋顶风机控制箱的话就会有15个控制线引过去,那箱子里怎么接线啊? <BR>
     
发表于 2009-1-20 20:38:30 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 20:13:05</I>)的发言<BR>主要一个问题就是:我的客房11层,每层有15个客房,屋顶只有一个与其联动的风机。如果这样垂直串接至屋顶风机控制箱的话就会有15个控制线引过去,那箱子里怎么接线啊? <BR></DIV>
<P><BR><BR>就我所知道的这类建筑的客房的卫生间排气扇和屋顶的风机是没有联动要求的.也确实没有这么做过,因为暖通专业没有这样的要求.</P>
<P>刚才问了暖通专业,回答是屋顶风机是在入住率较高时才开启,入住人员较少时不用开启,因为本来这风道就有烟囱效应</P>
     
 楼主| 发表于 2009-1-20 23:31:25 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<P>多谢GDX8785老兄的回答</P>
<P>太好了</P>
发表于 2009-1-21 00:45:08 | 显示全部楼层

回复:请教:高层综合楼屋顶排风机如何控制,与卫生间的换气扇如何实现联动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>woshichuizi</B></FONT> 在(<I>2009-1-20 20:13:05</I>)的发言<BR>主要一个问题就是:我的客房11层,每层有15个客房,屋顶只有一个与其联动的风机。如果这样垂直串接至屋顶风机控制箱的话就会有15个控制线引过去,那箱子里怎么接线啊? <BR></DIV><BR><BR><FONT face=黑体 color=#0938f7 size=3>可以把控制做成由卫生间控制的“与非”关系后,再控制屋顶的风机。假如有11*15=165个控制点,当有70%时运行风机。当然要和设备专业沟通,由它们提供当哪些客房用时,应机械排风。这个接线类似于消火栓的串联连接。<BR></FONT><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 dqlenovo 在 2009-1-21 0:53:24 编辑过」</div>
     
发表于 2009-1-24 02:05:23 | 显示全部楼层

<P>请问这个控制线用几根线 用什么线?</P></DIV><BR><BR>网易电气有这个图纸。