账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10929|回复: 12

[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

[复制链接]
发表于 2009-4-9 22:29:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大家看看自己的意见,泵的功率为28KW
发表于 2009-4-10 00:03:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lingyan 在 2009-4-12 9:01:31 编辑过」</div>
发表于 2009-4-10 08:37:59 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-9 22:29:41</I>)的发言<BR>大家看看自己的意见,泵的功率为28KW</DIV><BR><BR>在管网压力较大时起泵,有时会跳闸。因为启动转矩减小,启动时间长了。可能引起一些保护元件动作。
发表于 2009-4-10 08:47:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>对于高层建筑,如果设备容量较大,建议采用自藕变压器方式起泵要好些。</P>
     
发表于 2009-4-10 10:43:49 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:00:55 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV align=center><B>lingyan</B></DIV>
<P>标准图中就有星三角启动的方案,怎么不行呢?<a href="http://www.SZQDT.COM" target="_blank" >WWW.SZQDT.COM</A></P>
<P>不要发些业务间的广告好吗?让人恶心!!</P>
 楼主| 发表于 2009-4-10 23:02:13 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>谢谢xuhui6521</P>
     
发表于 2009-4-11 00:53:07 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 23:00:55</I>)的发言<BR>
<DIV align=center><B>lingyan</B></DIV>
<P>标准图中就有星三角启动的方案,怎么不行呢?<a href="http://www.szqdt.com/" target="_blank" >WWW.SZQDT.COM</A></P>
<P>不要发些业务间的广告好吗?让人恶心!!</P></DIV>你是第二个公开表示反感的人。<BR><BR>
     
发表于 2009-4-12 14:53:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>确实比较烦这类还打着技术讨论幌子的广告</P>
发表于 2009-4-12 20:35:43 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gerryzhao</B></FONT> 在(<I>2009-4-9 22:29:41</I>)的发言<BR>大家看看自己的意见,泵的功率为28KW</DIV><BR><BR>如果是临时高压系统,又是非高层建筑应该没有什么大问题。
发表于 2009-4-13 10:07:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>当然可以星三角启动了,星三角也好,软启动也好,都是为了降低消防泵的启动电流,避免对电网冲击过大。而且由于电气元件的寿命是由使用次数决定的,我觉得用三角更好些,毕竟只是接线,没有引入其他元件。</P>
发表于 2009-4-13 10:10:37 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-4-10 8:37:59</I>)的发言<BR>
</DIV><BR><BR>对于官网压力较大会引起跳闸,我觉得可能性不大,因为本身设计的时候,泵就是根据需要的供水压力来选择的,除非设计选择错误,那也就是这个泵根本不能保证系统最不利点的供水能力了,是设计失误,和启动泵的方式关系不大,不知道这样理解对不对?
发表于 2009-4-13 21:30:41 | 显示全部楼层

回复:[讨论]消防泵的启动方式是否可以星三角启动?

<P>           同样功率的水泵的电机,启动方式不同,启动转矩是不同的。一般水泵的启动是从空载到满载的过程。对于常高压系统来说,水泵的启动是带载启动。需要较大的启动转矩。星形启动大大减小了启动转矩。使启动时间延长。使一些保护元件可能动作。</P>
<P>          在实际工作中,经常出现这种情况。我不是说一定如此,而是常常如此。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-22 14:42 , Processed in 0.081107 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表