对金属屋面的防雷?!

[复制链接]
发表于 2009-5-13 16:25:33 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P> 对于金属屋面的防雷介绍的可能比较多了,可是实际中还是碰到些问题,在这里请教大家了!!</P>
<P>1,  对金属屋面(梁,柱)从理论上应该是相互联结可靠的吧,一般我在做的时候在四周女儿墙或檐沟设置了避雷带,  再与钢结构部分联结,可碰到如下的例子呢?</P>
<P>2,建筑介绍: 防潮层以上至1.200米处外墙均用非承重MU10混凝土多孔砖,1.200米以上: 乳白色50mm轻型金属聚苯乙烯夹芯板,所有泛水板均为0.6厚彩钢板。且四周檐沟做了0.6厚彩钢板封檐,所以这时四周再做避雷带困难,那  </P>
<P>  (1)是不是还需要设四周避雷带?  (2)或做暗设的避雷带? (3) 不增加造价 的情况下普通避雷针?那保护范围又不大,可能需要设好几根,可能也不美观!</P>
<P>所以在这里请教大家我以上的疑惑?或有好的办法? </P>
<P>为什么每日上传图片只能3个??</P><BR> 200951316233982.jpg <BR> 200951316234782.jpg <BR> 200951316242682.jpg
 楼主| 发表于 2009-5-13 16:28:17 | 显示全部楼层

回复:对金属屋面的防雷?!

忘说了,以上是个厂房或仓库的的建筑
     
发表于 2009-5-17 11:52:06 | 显示全部楼层

回复:对金属屋面的防雷?!

<P>我说两句:</P>
<P>1、有本图集,介绍有金属屋面的一些相关做法,去看看。</P>
<P>2、看你的说法,实际上你的金属屋面(1.200米以上: 乳白色50mm轻型金属聚苯乙烯夹芯板,所有泛水板均为0.6厚彩钢板。且四周檐沟做了0.6厚彩钢板封檐,)可以利用做接闪器。</P>
<P>3、要是采用了上述的金属构件做接闪器,就需要保证这些金属构件和其余防雷接地装置的电气连通,这点要是理解了,就好办了。</P>
<P>4、屋顶土建设计的金属构件和电气设计的防雷接地装置不会必然联结的,所以电气专业要提出联结要求和方法。</P>
<P>这么说,不知道说清除没有。。。</P>
发表于 2010-3-30 14:36:58 | 显示全部楼层
很复杂啊!
     
发表于 2010-3-31 10:12:37 | 显示全部楼层
学习中。。。
     
发表于 2010-4-2 13:29:22 | 显示全部楼层
1不需要避雷带,2更不需要避雷针,3 看3楼
发表于 2010-4-3 13:49:31 | 显示全部楼层
首先,你不能保证,此厂房或仓库内无易燃物品,那么按照“建筑物防雷设计规范”,第4.1.4条
三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;
因此,此屋面金属板不能用作接闪器。
发表于 2010-4-4 17:17:18 | 显示全部楼层
7楼的理解和本人的理解有出入