账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10143|回复: 11

6000平米地下车库,要不要设置消防报警

[复制链接]
     
发表于 2009-5-21 16:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
地上是几栋8层住宅带商铺,地下车库有140车位,分成2个防火分区,应属于3类车库,按车库防火规范不需设置消防报警,但地下室带有储藏室,不知道需不需要设置报警,迷惑中
发表于 2009-5-21 17:45:01 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<P>没有消防设备吗?</P>
发表于 2009-5-21 19:45:30 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<P>地下车库要做火灾报警系统</P>
发表于 2009-5-21 20:28:51 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

你6000平米的地下车库,400辆车车位都有余,说它是3类是不对的。报警系统,喷淋系统 ,室内消火栓系统都要做
发表于 2009-5-21 21:05:56 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009-5-21 20:28:51</I>)的发言<BR>你6000平米的地下车库,400辆车车位都有余,说它是3类是不对的。报警系统,喷淋系统 ,室内消火栓系统都要做</DIV><BR><BR>
     
 楼主| 发表于 2009-5-22 09:50:14 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

因为车库有部分做成了储藏室,所以停车位不满150个,属于3类车库,地下室只有防火卷帘门,没有排烟风机,水是做了喷淋,我想消防联动肯定是要做的,但是要不要装设探测器呢?
发表于 2009-5-22 11:33:41 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

如果是储藏室,可能就属库房之类,更要做报警了
     
 楼主| 发表于 2009-5-22 12:38:53 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

储藏室是普通住宅的储藏室,分成若干小间,应该不属于库房吧
发表于 2009-5-22 15:53:29 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<P>储藏东西地方不叫库房叫什么?在地下,面积有4000平米像一个地下商场</P>
发表于 2009-5-23 08:42:21 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

我感觉还是要做上的报警探头的,要不对应的联动设备怎么联动啊?
     
发表于 2009-6-10 15:26:19 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<P>可以压力开关联动!但这个建议还是做了好,省得以后头痛</P>
     
发表于 2009-6-13 12:09:02 | 显示全部楼层

回复:6000平米地下车库,要不要设置消防报警

<P>11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:</P>
<P>2 、每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物的库房,占地面积超过500m2 或总建筑面积超过1000m2 的卷烟库房;</P>
<P>4 、任一层建筑面积大于3000m2 或总建筑面积大于6000m2 的商店、展览建筑、财贸金融建筑、客运和货运建筑等;</P>
<P>9 、建筑面积大于500m2 的地下、半地下商店;</P>
<P>10、 设置在地下、半地下或建筑的地上四层及四层以上的歌舞娱乐放映游艺场所;</P>
<P>以上摘自《建筑设计防火规范》,除此之外,我也找不到相应的规范来针对你的工程项目了。</P>
<P>如果没有防排烟、卷帘、水泵等消防联动设施,没有电气消防是不违规的。</P>
<P>不知道有没有别的意见?</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则