路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

[复制链接]
发表于 2009-12-15 19:41:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>1.路灯到底采用TN-S还是局部TT系统比较好?</P>
<P>2.漏电开关漏电电流是否是30mA还是根据灯具及导线泄露电流计算得来?依据何在?</P>

<P>我的观点:建议采用TT系统,优点就不多说了。但是新民规141页提到距建筑物20米内应与建筑物接地系统一直,20米外宜采用TT系统,如何理解呢:</P>
<P>漏电电流不应直接采用30mA,应根据计算得来</P>
<P>希望各位大虾根据实际设计及施工经验发表看法,小妹我现在遇到了这个问题,很急~~~</P>
发表于 2009-12-15 20:12:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2009-12-15 20:14:09 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

理由呢,还有漏电电流的问题
 楼主| 发表于 2009-12-15 20:27:36 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<P>根据手册第三版,漏电动作电流值应为灯具及线路漏电电流的2.5~4倍的关系,所以漏电电流值需经过计算得出,      这也是为何很多一味的套用30mA,漏电开关不断跳闸的原因了!但是,民规7.7.10第2条第1点,又如何理解呢?</P>
     
发表于 2009-12-16 09:15:39 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>amylovely</B></FONT> 在(<I>2009/12/15 20:27:36</I>)的发言<BR>
<P>根据手册第三版,漏电动作电流值应为灯具及线路漏电电流的2.5~4倍的关系,所以漏电电流值需经过计算得出,      这也是为何很多一味的套用30mA,漏电开关不断跳闸的原因了!但是,民规7.7.10第2条第1点,又如何理解呢?</P><BR><BR></DIV>首先你要理解为什么插座回路和末端线路剩余动作电流要采用30mA的原因?因为采用30mA是为了防间接电击!而不是为了防接地故障或因接地故障而引起的火灾<BR><BR>
     
发表于 2009-12-21 11:32:08 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<P>小时候看电影,总想把片中人物分出个敌、我、好、坏;长大了,逐渐发现不是所有东西都是脸谱化的。</P>
<P>关于路灯接地,楼主除搜索相关帖子外,也可百度搜索《路灯配电系统若干问题的探讨》等文章。</P>
发表于 2009-12-21 11:57:50 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

灯杆和TN-S系统的接地点可能有几百米甚至几千米的距离,一但灯杆漏电,即使接地系统完好,也不能保证灯杆所在处的地电位和灯杆的电位相同,所以偶坚定的认为:路灯灯杆是一定要就近接地的,绝不能有半点含糊!
发表于 2009-12-21 13:14:01 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<P>1、TT系统可以避免PE线上传导危险故障电压,这对无法做等电位联结的场所是比较合适的,但对接地电阻要求较高,且路灯的单个基础接地体的接地电阻在雨季和旱季可能变化较大,断路器剩余动作电流值难以确定,采用30mA则容易因正常泄露电流大引起误动作。</P>
<P>2、TN-S系统由于PE线直接与变压器中性点金属连接,因此断路器动作电流不受接地电阻大小的影响,因此保护动作电流相对容易整定,缺点就是PE线会传导危险故障电压。</P>
发表于 2009-12-21 17:20:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2009-12-31 08:51:12 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<P>1、纯粹理论计算中,1000米路灯会有20多毫安泄露电流;因此采用RCD时,至少要配90毫安(4倍关系)额定电流,比如100毫安或300毫安等。30毫安是断然不可的。</P>
<P>2、无论是TT或TN-S,灯杆都必须跟附近所有相关金属体(如金属配电箱体、底座、支架、外壳、基础钢筋等)连通,即等电位联结。而以往某些砖家总是口口声声说“室外路灯无法做等电位联结”,我脑袋想疼了,也没有想出来为什么路灯等电位就不算他们心目中的“等电位联结”?o(∩_∩)o...</P>
发表于 2009-12-31 09:05:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-12-31 12:47:22 | 显示全部楼层

回复:路灯接地系统及漏电保护开关漏电电流大小探讨

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2009/12/21 17:20:26</I>)的发言<BR>上海北京TN-S,并对每个灯杆与基础钢筋做连接。南京TN-C每个灯杆与基础钢筋做连接再与PEN连接。本地我研究过,假定是,灯杆与基础钢筋做连接的话,勉强算TT。北京城建设计总院:灯杆必须做LEB,灯杆周围0.8米范围内做均压网。</DIV><BR>北京城建设计总院的做法值得推荐<BR>
     
发表于 2021-4-28 13:31:44 | 显示全部楼层
RCD的动作电流的选择依据:
1,手册第三版,漏电动作电流值应为灯具及线路漏电电流的2.5,且不小于单个设备漏电值的4倍。对于存量的路灯配电系统来说:测量实际泄露电流一个是工作量大,二是不同的线路数值差别很大,得到的结果并不具有实际指导意义。
2,GB50054,按TT系统考虑,动作电流应选择应满足公式I<50/R,如果R选CJJ89 规定的4欧姆,则动作电流I可以选择12.5A以下的值。考虑对接地电阻的要求放宽,必然R选100欧姆,则动作电流值可以选500mA的RCD。从设计的角度来说TT或TN-S选300mA的RCD没有一点问题。
     
发表于 2021-4-28 14:08:12 | 显示全部楼层
每盏灯的RCD应为30ma,总开应经过计算剩余电流
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报