账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 32931|回复: 34

09技术措施讨论贴1——柴油发电机容量的选择问题

  [复制链接]
     
发表于 2010-4-15 01:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 无限创意 于 2010-4-15 13:57 编辑

原来跟龙王说过这个事情 最近一直较忙 也没时间写 但是总拖着也不好 准备从今天起 根据自己的时间陆续的发 欢迎大家一起讨轮。
第一个疑问:技措P9-2.6.2.2-3)应急发电机的负荷计算及容量选择 共三条 基本上是摘自JGJ16-2008-3.5.4
1 当应急发电机仅为一级负荷中特别重要负荷供电时,应以一级负荷中特别重要负荷的计算容量,作为选用应急发电机容量的依据;
2 当应急发电机为消防用电设备及一级负荷供电时,应将两者计算负荷之和作为选用应急发电机容量的依据;
3 当自备发电机作为第二电源,且尚有第三电源为一级负荷中特别重要负荷供电时,以及当向消防负荷、非消防一级负荷及一级负荷中特别重要负荷供电时,应以三者的计算负荷之和作为选用自备发电机容量的依据。

P48-4.2.2.5 当柴油发电机组除为消防、安防等负荷供电,同时还为其它非消防重要负荷供电时,在火灾发生时,应自动切除非消防重要负荷。发电机的容量应按消防负荷及非消防重要负荷之间的较大者确定发电机的容量。

看完这两条 一直很费解 这两条的编制者是同一个人啊 按理说不应矛盾的。是自己的语言理解能力太差吗?以至于我试图这样为其解释:前条的“两者计算负荷之和”“三者的计算负荷之和”包含了后条的
“按较大者确定发电机的容量”。也不知道民规的编制者同意否?
     
 楼主| 发表于 2010-4-15 01:36:00 | 显示全部楼层
与此有关的技措条文还有P51-4.2.10.2 在非火灾情况下,当非消防重要负荷需由柴油发电机组供电时,该负荷宜由单独母线段供电,一旦市电停电可由发电机组向该段母线供电。当火灾发生时,应将该段母线自动切除,以保证消防负荷的供电。
     
发表于 2010-4-15 02:15:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-14 22:36 编辑

那意味着消防负荷还有一段应急母线?天啦,数数,如果两个独立变压器加柴油发电机,有几段母线?
     
发表于 2010-4-15 02:21:38 | 显示全部楼层
原来跟龙王说过这个事情 最近一直较忙 也没时间写 但是总拖着也不好 准备从今天起 根据自己的时间陆续的发  ...
无限创意 发表于 2010-4-14 21:25

这里面矛盾,又要引起天下大乱了。
     
发表于 2010-4-15 02:27:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-14 22:49 编辑

看看陈元丽的观点
fadianji.jpg
可以简单的理解,备机容量就是对应于应急柴油发电机,主机容量就是对应于备用柴油发电机。
     
发表于 2010-4-15 02:31:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-14 22:51 编辑

要说明的是,主机容量要小于备机容量,因为备机容量仅仅短时工作。相应的,主机容量叫做prime capacity,备机容量叫做standby capacity。
要选择柴油发电机容量,首先就是在设计中确定柴油发电机的用途。
技术措施的杯具在于首先没有确定柴油发电机的性质,这个用词需要果断,干净利索。可惜,说了一大堆,很难理解。
     
 楼主| 发表于 2010-4-15 02:42:34 | 显示全部楼层
那意味着消防负荷还有一段应急母线?天啦,数数,如果两个独立变压器加柴油发电机,有几段母线?
东海龙王 发表于 2010-4-15 02:15


呵呵 这个本来是我准备写的第二个问题
     
发表于 2010-4-15 02:46:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 东海龙王 于 2010-4-14 22:57 编辑

北京市建筑设计院的技术措施怎么说呢?
dadianji.jpg
显然,北京市建筑设计院的规定就简单,明了,易于理解。实际就两种情况,第一是没有发生火灾,但是发生停电事故,需要柴油发电机为重要负荷供电;第二种情况,发生了火灾,市电发生停电,此时需要启动发电机为消防负荷供电,注意此时非消防电源已经切除。
     
发表于 2010-4-15 02:48:14 | 显示全部楼层
呵呵 这个本来是我准备写的第二个问题
无限创意 发表于 2010-4-14 22:42

你早点睡吧,明天再谈。我这还早,过来给你捧个场。
     
 楼主| 发表于 2010-4-15 02:48:31 | 显示全部楼层
本帖最后由 无限创意 于 2010-4-15 13:57 编辑

因为我上次就说过 看完技措 我突然发现自己不会一级负荷的设计了
既然龙王提到了 我把第二个也写出来 这几天就先讨论这两个疑问吧

另贴讨论
     
 楼主| 发表于 2010-4-15 02:50:45 | 显示全部楼层
你早点睡吧,明天再谈。我这还早,过来给你捧个场。
东海龙王 发表于 2010-4-15 02:48


o啦 欢迎多讨论 正好画完图了 先下了
     
发表于 2010-4-15 03:03:39 | 显示全部楼层
然后我又查了,北京市建筑设计技术细则依然和北京市建筑设计院的规定一摸一样。重要原因在于,这个北京市的技术细则由后者制定。
那我纳闷了,中国建筑设计院如果做北京市的工程,可以不遵守北京市的这个技术细节么??
     
发表于 2010-4-15 03:04:50 | 显示全部楼层
因为我上次就说过 看完技措 我突然发现自己不会一级负荷的设计了
既然龙王提到了 我把第二个也写出来 这几 ...
无限创意 发表于 2010-4-14 22:48

我建议在题目上分开,一个问题一个专题,一个专题一个帖子。不然帖子太长,很难查询。
     
发表于 2010-4-15 03:10:49 | 显示全部楼层
《供配电工程设计指导》给出了经典的应急电源系统的配电系统图
peidian.jpg
对于非消防负荷,只需要在MCCB添加分励脱口器即可。
     
发表于 2010-4-15 12:19:02 | 显示全部楼层
我们在阿联酋的情况也是和北京市建筑设计院的第一种情况一致,柴油发电机的容量按此选取。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 05:23 , Processed in 0.069590 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表