账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 28024|回复: 28

落地装的空调回路要不要用漏电开关

 火.. [复制链接]
     
发表于 2010-9-7 15:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
落地装的空调回路要不要用漏电开关

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2010-9-7 16:08:27 | 显示全部楼层
壁挂式空调配电回路可以不设漏电保护,注意是"可以不设".
想明白设漏电保护的目的,也就不用纠结了.
     
发表于 2010-9-7 17:43:34 | 显示全部楼层
从规范的角度来说,是要漏电的。
发表于 2010-9-8 07:48:31 | 显示全部楼层
回复 3# linjianming
同意
     
发表于 2010-9-8 08:29:54 | 显示全部楼层
最低要求:TN不要,TT要
     
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:58:28 | 显示全部楼层
{:handshake:}
     
 楼主| 发表于 2010-9-8 16:59:31 | 显示全部楼层
     
发表于 2010-9-8 21:29:27 | 显示全部楼层
如果过流保护电器可兼作接地故障保护,就可不设RCD;反之,则需要。
发表于 2010-9-9 01:00:03 | 显示全部楼层
这个不是和插座一个道理吗,插座为什么要做这个就是为什么要做
发表于 2010-9-9 01:04:22 | 显示全部楼层
附上民规相关条文及条文说明:
10.8.1 住宅(公寓)电气照明设计应符合下列规定:
12 住宅分户箱内应配置有过电流保护的照明供电回路、一般电源插座回路、空调插座回路、电炊具及电热水器等专用电源插座回路。厨房电源插座和卫生间电源插座不宜同一回路。除壁挂式空调器的电源插座回路外,其他电源插座回路均应设置剩余电流动作保护器。
条文解释:在住宅照明设计中,规定在插座回路上设置剩余电流动作保护器,是因为插座回路所连接的家用电器主要是移动式和手持式设备,从防单相接地故障保护角度,这是必要的。
     
发表于 2010-9-9 14:23:33 | 显示全部楼层
这个不是和插座一个道理吗,插座为什么要做这个就是为什么要做
关东武夫 发表于 2010-9-9 01:00



    和插座不是一个道理,这是固定用途插座。
发表于 2010-9-9 19:42:54 | 显示全部楼层
要加,GB 13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》

QQ截图未命名.jpg
发表于 2010-9-9 20:53:45 | 显示全部楼层
柜式空调机的漏电保护动作值是30mA,对微断的过电流保护不会起作用。
     
发表于 2010-9-10 07:55:49 | 显示全部楼层
要加,GB 13955-2005 《剩余电流动作保护装置的安装和运行》
luohuan 发表于 2010-9-9 19:42

这本规范中不少条文均有争议 1.jpg
     
 楼主| 发表于 2010-9-10 08:40:29 | 显示全部楼层
"不存在不能摆脱的设备"有点绝对了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 03:35 , Processed in 0.073812 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表