账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: lhchen

“短路是最严重的过负荷”

 火... [复制链接]
     
发表于 2011-2-10 12:04:15 | 显示全部楼层
短路和过载本不是一回事。
     
发表于 2011-2-10 12:11:53 | 显示全部楼层
不是把这个称为:接地故障吗,是不是可以独立成另一种问题了。。。。

好了,三种:接地故障、过负荷、短路。。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。。。怎么区分。。。。。。冷若冰 发表于 2011-2-10 12:01


不对不对。

接地故障是带电导体与PE线或“地”之间发生的故障,也分金属性(熔焊)和非金属性(电弧)故障两种。
发表于 2011-2-10 12:21:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 12:27 编辑
对了,尺短提出了另外一种短路:电弧性的短路。。。。

不是把这个称为:接地故障吗,是不是可以独立成另 ...
冷若冰 发表于 2011-2-10 12:01


我的理解:
短路特指带电导体间(L间,L/N间),不经或经极重负载放电,分为金属性和电弧性,分别由短路保护电器和AFCI(电弧故障断路器)保护。

接地故障是带电导体与PE导体(接了大地)间的放电,分为金属性和电弧性,由RCD保护。

线路过负荷(过载):(无论是设备端还是线路)发展到最严重阶段,就会形成短路(金属性和电弧性
),因此称“最严重的”过载。由“过负荷保护电器”保护。

看来这句话应该这样说:最严重的过载导致短路。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 这样说

查看全部评分

发表于 2011-2-10 12:35:47 | 显示全部楼层
《一场电气火灾惨剧带给设计人员的警示》(李顺康) 中描述的情况,就是过负荷导致短路,而“过负荷保护”“短路保护”均未起作用导致的惨剧。
也许这句话可以这么说:短路是过负荷的最严重结果
     
发表于 2011-2-10 13:09:39 | 显示全部楼层
短路可能性之一:是过负荷的最严重结果;
短路可能性之二:绝缘遭机械性损伤所导致;
短路可能性之三:绝缘老化(时间、温度、恶劣环境等因素)所导致;
短路可能性之四:绝缘遭雷击、操作过电压被击穿等;
。。。。。。
均是线缆绝缘破损后的结果。

过负荷——绝缘没有破损,只不过用电负荷的工作电流已经超过保护(防护)电器的过负荷保护整定电流而已。
长时间的严重过负荷(由反时限曲线而定),会导致绝缘老化、击穿,引发短路。

故:
短路和过载本不是一回事。
     
发表于 2011-2-10 14:38:48 | 显示全部楼层
属于电流型保护的主要有短路、过电流、
过载和断相保护等。
     
发表于 2011-2-10 14:39:52 | 显示全部楼层
当电器或线路绝缘遭到损坏、负载短路或接线错误
时将产生短路现象。短路时产生的瞬时故障电流可达
到额定电流的十几倍到几十倍,使电气设备或配电线
路因过流而产生电动力而损坏,甚至因电弧而引起火
灾。短路保护要求具有瞬动特性,即要求在很短时间
内切断电源。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
gdx8785 + 8 龙王严谨

查看全部评分

     
发表于 2011-2-10 14:40:59 | 显示全部楼层
过电流保护是区别于短路保护的一种电流型保护。
所谓过电流,是指电动机或电器元件超过其额定电流
的运行状态,不正确地起动和负载转矩过大也常常引
起电动机出现很大的过电流,由此引起的过电流一般
比短路电流小,不超过6IN0,在过电流情况下,电器
元件并不是马上损坏,只要在达到最大允许温升之前
电流值能恢复正常还是允许的。
     
发表于 2011-2-10 14:43:06 | 显示全部楼层
过载保护是过电流保护的一种,也属于电流型保
护。过载是指电动机的运行电流大于其额定电流,但
超过额定电流的倍数更小些,通常在1.5IN0以内。
由于过载保护特性与过电流保护不同,
故不能采用过电流保护方法来进行过载保护
     
发表于 2011-2-10 15:01:42 | 显示全部楼层
金属性(熔焊)和非金属性(电弧)故障两种 ———— 哦,我明白尺短说的意思了。。。。

短路和过载本不是一回事。———— 我赞同这个说法。。。。。

可是具体在哪不一样,好像都没说清楚。。。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:04:37 | 显示全部楼层
短路和过载本不是一回事。———— 再回到这里看看。。。。。。

短路,是电流经过了不期望的回路回到了电源的结果,这个大家接受否。。。。。。

过载,也就是过负荷,电流还在期望的回路上,可是超过了预期的结果。。。。。是不是这么回事。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:06:57 | 显示全部楼层
过负荷是什么?偏离最大负荷(30分钟计算负荷)这是负载自己的事情。———— 这只考虑了负载本身,没有考虑线路。。。。。。

线路也有容量的,也就是导体的载流量,线路的过负荷,就是载流量超过导体本身正常运行的预期,而出现的异常现象。。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:14:54 | 显示全部楼层
“短路是最严重的过负荷”,———— 再回到这里。。。。。我为什么说这个不一定有问题。。。。

如果把这个“过负荷”当作一个概念来理解,那么这句话肯定就有问题了。。。。

问题就在于:把“短路”和“过负荷”两种概念混淆了。。。。。

如果把这个“过负荷”当作一种现象来理解,那么这句话就没有问题了。。。。。

当过负荷作为一种现象的时候,在线路上的表现是电流异常增大,这个增大造成绝缘损坏等等,实质就是过电流。。。。。。这不就是短路了。。。。。大家能不能接受这个说法。。。。。。
     
发表于 2011-2-10 15:17:08 | 显示全部楼层
"短路是最严重的过负荷”---------- 似无大不妥
gdx8785 发表于 2011-2-9 22:20



G斑是不是也赞同我楼上的说法。。。。。。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 4 现象;概念;定义

查看全部评分

发表于 2011-2-10 15:20:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 911room 于 2011-2-10 15:25 编辑
短路和过载本不是一回事。———— 再回到这里看看。。。。。。

短路,是电流经过了不期望的回路回到了电 ...
冷若冰 发表于 2011-2-10 15:04


同意!

两者不是一回事,但最终结果相同——如果不以控制,就会起火,只是来得快与慢的区别。

金属性短路时,线路必然是过载的——而且不会有比这种情况更严重的过载了。

电弧性短路时,线路往往不过载,但绝缘很快被碳化,形成碳化通道,继而形成金属性短路,并造成线路过载。

过载(一定长时间和一定量级)后,“普通绝缘电缆”必然短路(有机绝缘材料总比金属导体熔点低),要是单独敷设的裸导体或矿物绝缘导体,可能烧断形成开路,而非形成短路。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-24 22:25 , Processed in 0.087603 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表