10KV变配电室内,电缆沟槽钢的安装方式:平放、立放?

[复制链接]
发表于 2011-2-21 22:41:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
10KV变配电室内,电缆沟槽钢的安装方式:1.平放;2.立放。

第1种方式先预埋好槽钢,不需要二次灌浆,适合开关柜柜体基础焊接;
第2种方式先预埋好钢板,然后槽钢焊接在钢板上,需要二次灌浆,适合开关柜柜体基础螺栓连接,当然也可以直接焊接。

是不是高压柜用第一种多,因为重。低压柜第二种多?

8.jpg
发表于 2011-2-21 22:49:52 | 显示全部楼层
我选2.立着放。

原因呢,说实话我也不知道,没研究过。
以前的图纸上都是这么画的。
这个问题真没考虑过。

坐板凳等着参与讨论。
     
发表于 2011-2-22 01:02:16 | 显示全部楼层
龙王有个《大话开关柜的基础槽钢 》
http://blog.zhulong.com/u/254477/detail4291807.htm
     
发表于 2011-2-22 08:02:17 | 显示全部楼层
学习了,谢谢。
     
发表于 2011-2-22 09:39:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:42:24 | 显示全部楼层
大话开关柜的基础槽钢
想必电气行业的英雄们已经看过国家标准图集《08D800-3》,里面有开关柜的安装秘笈。
  一般而言,开关柜使用螺栓固定时,槽钢开口侧向。当开关柜使用点焊方式固定时,槽钢开口向下。
  电焊方式是最简单的招式了。同时,这个招式也有其死穴:
  第一,既然点焊死了,更换柜子就是大麻烦鸟。
  第二,点焊处要做防腐处理。刷漆的颜色很难和开关柜协调一致。
  故,采用螺栓固定的方式居多。
  但是,采用螺栓固定的时候,槽钢的开口是向开关柜外侧好还是内侧好呢?
  显然,若槽钢朝向柜子外侧,穿螺栓十分方便。但是从外面看,十分的不美观。若槽钢开口朝向柜子内侧,美观倒是美观了,但是操作起来十分费事,因为要先取下柜子的底板。如果柜子的底板不可拆卸,麻烦就大了。
  以上招式在电气江湖中均有过招。你喜欢哪种呢
9.jpg
 楼主| 发表于 2011-2-22 13:45:43 | 显示全部楼层
谁有高低压柜子下面的电缆沟、盖板、槽钢、支架等的现场图片,发上来让大家学习下呀?