账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21198|回复: 34

电影院的应急照明

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-5-18 15:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《电影院建筑设计规范》JGJ58—2008对应急照明的要求:
7.3.1.2事故照明及疏散指示标志可采用连续供电时间不少于30min的蓄电池作备用电源。
我个人认为规范要求过低了,30min火灾发生时疏散时间没问题,但对于市电事故停电的问题却没考虑到。
成都某影院曾出过一例事故:当时影院在放映状态中出现市电停电,工作人员也不知原因,只是让观众等待。双头应急灯没坚持到30多分钟就熄灭了,结果引起恐慌,是否有踩踏已经忘了。我觉得对于人员密集场所,双头应急灯的可靠性有多高实在不好说,还是用发电机更可靠吧。或者建议去看电影的观众都带个手电吧,以防万一。

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2011-5-18 17:05:32 | 显示全部楼层
规范编制者经常也把应急照明等同于火灾应急照明,于是从各种防火规范里抄出来30min这个概念。
我个人建议:不同建筑经常根据其特点需要设置应急照明(非消防使用),这个做法要求是应该写进专门的建筑规范(比如电影院设计规范、剧场设计规范等)或者写进正在修编的一批XX建筑电气设计规范里。而这两种规范,最好不要体现火灾应急照明的内容,无特殊情况一律见防火规范即可。这样执行起来不会混乱。这不仅仅是电影院的问题,超市、商场等都存在这些问题。
民规以前想都写来着,结果更混乱。这次聪明了,基本上只写火灾应急照明。

回到电影院,我觉得30min短点,可是多长需要讨论下,编制规范时最好有实地调研。个人感觉60或90min差不多,时间上符合蓄电池灯或者EPS的产品特点,心理上30min观众可以等,60min估计没人等了。
另外,电影院的工作流程也应该注意这个问题。多长时间停电就应该组织人员退场了,甚至可以把这个提醒写进供电时间要求的条文解释里。
从规范层面,要求全上发电机不妥。有规模大小和经济性的要求。

最后说一句题外话:08年的规范了,还用事故照明这个词,有点无语......
     
 楼主| 发表于 2011-5-18 17:18:05 | 显示全部楼层
同意楼上,现在的规范只有火灾应急照明的要求,甲方很多时候要求执行规范的下限,还是把非消防的应急照明要求写进规范最好。小工程可以用移动式小型发电机,我不知道在运行过程中如何来检查蓄电池的可用时间,一般工程在初装时蓄电池时间可保证,不知道后期时如何检查,所以心有顾虑。
发表于 2011-5-18 17:24:26 | 显示全部楼层
请问楼主,你这个是从条文说明看来的?我手头只有规范没条文说明,我翻了翻规范,没看见你说的这条啊?
发表于 2011-5-18 17:31:11 | 显示全部楼层
呵呵,典型的概念混淆,
由于概念的混淆,导致错误的操作,引发不该有的事故。

应急照明包含:疏散照明、安全照明、备用照明。
疏散照明:用于确保疏散通道被有效地辨认和使用的照明。
备用照明:用于确保正常活动继续进行的照明。

拿疏散照明,用作备用照明,纯属概念混淆。

恐怕,该影院的设计人员也没有搞清概念。

疏散照明的应急时间30min,足矣,
而将疏散照明用作备用照明,是消防知识培训不到位的重要例证。

看来,各城市消防知识不到位的情况,还是比较严重的。

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 概念。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-18 18:18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-18 21:09 编辑



    楼上正解, 疏散照明不能片面得理解为箭头指示灯,此处双头灯是备用照明还是疏散照明,还得看当初的设计意向。为什么一定要说火灾应急照明,疏散照明,备用照明,安全照明,火灾不火灾,和这些照明的基本概念没关系,楼上已经解释了照明基本概念,规范也有阐述,只是规范对火灾时候应急照明详细条文做了侧重解释,个人认为应急照明主导思想还是不要用火灾和非火灾去分,规范虽然写了火灾应急照明,但是规范也没说要分开嘛(最起码基本概念里面没),也没弄出个子集来,一定要安出一个火灾应急照明和非火灾应急照明么?出安全照明的概念就能把某些问题解释了,管它神马情况,有了问题,就亮就ok。符合安全精神。
     
发表于 2011-5-18 21:09:55 | 显示全部楼层
顶上去,个人浅陋阐述
发表于 2011-5-18 21:22:05 | 显示全部楼层
回6楼:规范也没有刻意的去区分应急照明里面分什么消防非消防,大家设计中不管神马情况,通常也都是有了问题,就亮。这些都好办。
但是最大的问题是规范对于火灾应急照明来说,何处为疏散照明,何处为备用照明,负荷等级,供电线路、灯具要求、供电时间等规范写的很具体了;
但是对于非消防的应急照明,何处为疏散照明,何处为备用照明,负荷等级,具体到每个不同用途的建筑,供电时间怎么要求等等,基本上没有规范可依。
而这两者事实上要求不同,某些场所可以一致,某些场所无法统一,或者说统一起来经济性不允许。所以设计中就会出很多问题。
发表于 2011-5-18 21:25:19 | 显示全部楼层
《电影院建筑设计规范》JGJ58—2008对应急照明的要求:
7.3.1.2事故照明及疏散指示标志可采用连续供电时间 ...
shan 发表于 2011-5-18 15:59



    我倒是觉得30min足矣,在市电停电情况下,电影院工作人员应该做好准备疏散,且应该知道自己的蓄电池是工作多长时间的。如果不知道,那就是管理操作的问题了,从设计上来说,30min是合理啊。再说了电影院是客流量比较大的公共场所,为何你所说的那个电影院没有设置自备发电机?一旦出问题,比如踩踏事件,怎么办。反正个人觉得这个30min设置没错,错就错在电影院可能为了省钱,没有设置发电机,没有做好事故应对。   以上只是在下陋见,不足之处,各位不要激动哈。。。。。。
     
发表于 2011-5-18 21:42:25 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2011-5-18 21:44 编辑

且不说是否有火灾应急照明和非火灾应急照明的说法
就本贴楼主所言"当时影院在放映状态中出现市电停电,工作人员也不知原因,只是让观众等待。双头应急灯没坚持到30多分钟就熄灭了,结果引起恐慌,..........."的状态,
这样的电影院不去也罢,因为这影院的工作人员连基本常识都没有----等待什么?等待这蓄电池把电消耗完?
作为看电影的观众,应该在停电后的第一时间离开才是.
     
发表于 2011-5-18 21:43:02 | 显示全部楼层
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-5-18 21:48 编辑

回复 8# 注册会员
确实如此,规范对火灾应急照明做了阐述,但是对非火灾没怎么详细说明,今后的规范是不是一定要以火灾和非火灾作为为临界点分开么,还有没有其他的出发点分开,值得商榷和研讨。。。
发表于 2011-5-18 21:56:51 | 显示全部楼层
错就错在电影院可能为了省钱,没有设置发电机,
luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-18 21:25


不是神马建筑都要求做发电机滴.......
这个做设计的都应该知道。
发表于 2011-5-18 22:06:13 | 显示全部楼层
回复 12# 注册会员


    您也没说这个成都电影院是什么等级的呀,或许是甲等呢?您没说清楚是神马负荷等级呀
发表于 2011-5-18 22:06:40 | 显示全部楼层
回复  注册会员
确实如此,规范对火灾应急照明做了阐述,但是对非火灾没怎么详细说明,今后的规范是不是一 ...
老康阁楼 发表于 2011-5-18 21:43


基本无其它办法。因为两者供电时间无法统一,是否该疏散也无法统一。
发表于 2011-5-18 22:07:17 | 显示全部楼层
回复 10# gdx8785


    G版您说的很实在,我同意,顶起
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-21 23:39 , Processed in 0.092688 second(s), 33 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表