账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12691|回复: 12

一路10kV一路柴发的问题

[复制链接]
     
发表于 2011-6-7 12:03:17 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
现正在设计福建一个项目,为一个四星级酒店,根据民规要求除了酒店经营及管理用计算机设备外其余很多用电负荷均应按一级负荷供电。当地只有一路10kV供电,故又另配了一台柴发。我们院里审核审定都要求我柴发热备用,就是365X24小时一直处于运行发电状态(我觉得这根本不可能实现)或者要求当地电业必须提给二路10kV,而我原来设计的是冷备用,只有当外部供电的10kV进线失电且0.4kV低压母线上失电时,柴发才起动向一级负荷供电。消防应急照明在楼层配电管径内加EPS,计算机等设备自带UPS,我觉得能满足供电及电源切换的要求,关键是其它的消防设备如消防泵、喷淋泵、消防风机等等,不知在15s内切换能否满足规范要求。后来咨询了集团里给我们上课的李工,他的意见是消防设备就地需要设计EPS即可满足要求。
      我的问题是:
     1.消防设备尤其是消防电力设备的切换时间要求多少,我找过民规、建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范,均没有找到相关条文。不知是否有相应规范要求对应?
     2.消防设备末端加EPS应该是能满足要求的,但EPS备用时间为多少?EPS是否安装在末端双切的后侧?
     3.希望有福建的XD给予指点,你们当地碰到这种情况是如何设计的,谢谢!

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
大鼻山 + 3 有疑就问

查看全部评分

发表于 2011-6-7 12:13:32 | 显示全部楼层
饿滴神,不用EPS,EPS电池衰减,维护量大,不适用动力负荷
发电机启动时间参见民规6.1.8.1条,满足规范即可
你们还集团公司咧,总工咋这样

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
大鼻山 + 5 热心

查看全部评分

     
发表于 2011-6-7 12:37:51 | 显示全部楼层
1.消防设备尤其是消防电力设备的切换时间要求多少,我找过民规、建筑设计防火规范和高层民用建筑设计防火规范,均没有找到相关条文。不知是否有相应规范要求对应?
B_tequila 发表于 2011-6-7 12:03

楼主看的规范不是中国出版的么?
建筑设计防火规范第11.1.2条,明确了一级消防负荷30秒内启动即可;
高层民用建筑设计防火规范第9.1.2条或是民规6.1.8条,也是同样要求;

关于消防设备的持续供电时间,请看民规13.9.13条。

此外,EPS不宜用作动力设备供电。
发表于 2011-6-7 12:43:22 | 显示全部楼层
说发电机要日夜不停的工作做备份,那是不可能的,那要存多少吨油啊,不仅费用是任何单位都无法承受的,环保局和消防局都不可能同意,你们的总工咋是这水平?
目前的技术水平,你说的这种情况,只能采用一路10KV,一台发电机,+局部的UPS(EPS),消防泵只能用市电和柴油发电机双投供电的方式,柴油发电机启动时间15秒,对消防泵能够接受,而且只能这样了,消防泵用EPS不可取,这种大容量EPS费用极高,EPS对于电机还存在一定问题。
     
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:11:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 B_tequila 于 2011-6-7 13:22 编辑

回复 3# 大鼻山


    谢谢鼻兄的回复。
    PS.我觉得我们总工的水平不能承担我院电气专业的审核审定工作,但是现在公司人际关系复杂,哎······
     
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:13:37 | 显示全部楼层
看来以后有疑问只能问你们了,呵呵。
我们公司电气设计水平实在是很菜。
     
 楼主| 发表于 2011-6-7 13:17:50 | 显示全部楼层
回复 3# 大鼻山


    还有,确实是我没有认真看规范,我地错
     
发表于 2011-6-7 13:24:49 | 显示全部楼层
你们审图的疯了。
应急照明可以用EPS,满足火灾应急照明的切换时间要求。
其他消防动力设备鼻子说的很清楚了。
     
 楼主| 发表于 2011-6-7 16:55:52 | 显示全部楼层
回复 8# 东海龙王


    我们的审图不是疯了,是确实不懂。他们审图基本不说是违反了哪条规范,哪条技术措施等等。他们的常用的审图话语是:我们XX院都是那么做的,我们审图培训的时候就是这么说的。哎······
     
发表于 2011-6-7 17:06:11 | 显示全部楼层
一路市电+柴油发电机,这是深圳8成以上的一、二级负荷的配电模式
发表于 2011-6-7 19:31:17 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-7 19:59:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-6-8 08:50:54 | 显示全部楼层
只有业主要求你们热备用,你就搞。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 18:57 , Processed in 0.061970 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表