账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8197|回复: 5

[问题探讨] 带人防的大底盘有关设备夹层的电气疑问

[复制链接]
     
发表于 2013-6-3 21:50:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
一个最近的项目,大底盘车库,地上为34层住宅,人防部分只好将一栋住宅给包括了,建筑上给设备电气局部降板了,做了个设备夹层,高1.8米,这块电气怎么设计呢,非人防的配电室、弱电间到那个住宅的线路怎么走呢?
     
 楼主| 发表于 2013-6-3 22:09:37 | 显示全部楼层

平面

平面
4IW2R2][YB7[~$E8SF1A{RQ.jpg
发表于 2013-6-4 11:33:24 | 显示全部楼层
可以穿围护墙和人防顶板,管径不能大于150.
     
发表于 2013-6-4 13:28:17 | 显示全部楼层
和人防无关管线不宜穿越人防区,建筑降板就是让水电管线走覆土层进入住宅区域的
     
 楼主| 发表于 2013-6-4 22:16:29 | 显示全部楼层
回复 4# rainmen_73


  那从地库到覆土,再从覆土到降板都用什么方式呢?在设备夹层是走桥架吗?能说说具体怎么实施吗?谢谢!
发表于 2013-6-9 13:28:40 | 显示全部楼层
首先人防是不可能把住宅包括进去的,住宅的落下去的部分中,核心筒和其附房如计量或者强弱电小间也是不可以包括进去的,原因很简单,与人防无关。

其次,你上的剖面与平面的轴线号看不出有啥对应关系,也没看出哪里降板降了多少,我猜大概是住宅的投影部分做了降板吧。如是这样,把降板空间作为一个电缆沟槽使用即可,注意一下检修维护怎么弄。电缆沟槽首端对应住宅附房部分开口,末端对应非人防区,对非人防区处开口,即可解决。注意,首尾都是对非人防区开口。至于火灾探测和检修,以及消防与非消防、不同等级线路之间、双回路的隔离等等,自己考虑吧。看能给多少高度。
另外,3#楼误导,4#楼对的。

否则,你只有一个办法,把线路从侧墙或者顶板送出,沿覆土敷设,走个弯弯绕吧,注意覆土厚度达不到0.7m,你就悲剧了,那就在地面做沟吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-15 01:51 , Processed in 0.065139 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表