审图意见

  [复制链接]
     
发表于 2011-6-8 15:36:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
未命名.jpg
大家看看,接地那条怎样回复最恰当?
发表于 2011-6-8 15:44:02 | 显示全部楼层
2根以上直径大于10的主钢筋
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 15:51:59 | 显示全部楼层
楼上有出处没有?
     
发表于 2011-6-8 16:33:12 | 显示全部楼层
民规11.8.9条,钢筋或圆钢作为防雷装置时,直径应为10mm及以上。至少一根
     
发表于 2011-6-8 17:16:12 | 显示全部楼层
图纸的一般表达为:当钢筋大于D16时,利用柱子对角两根主筋作为引下线;当钢筋小于D16时,利用四根钢筋作为引下线。
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:34:13 | 显示全部楼层
不是引下线,审图是说的接地的基础钢筋
     
 楼主| 发表于 2011-6-8 17:38:09 | 显示全部楼层
还有点不明白,明明都到1楼了,开敞楼梯间疏散到内走廊,安个疏散指示标志从内走廊直接疏散出去就行了,为何要在楼梯出口处安装个安全出口指示标志来混淆呢?
发表于 2011-6-8 21:23:24 | 显示全部楼层
三相四线电路,需用三相四线制电度表。
     
发表于 2011-6-8 21:47:10 | 显示全部楼层
要先确定好基础的周长,然后参考防雷规范中的相关规定就行了,楼主好好看看规范啊。
     
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:07:01 | 显示全部楼层
楼上说的不适合这个工程,GB50057-94(2000版)确定基础周长是针对无钢筋的闭合条形基础的。2楼和4楼的答案是靠谱的
     
 楼主| 发表于 2011-6-9 10:10:47 | 显示全部楼层
回复 8# lhchen


我知道,因为电表表达不完整,只写了额定电流,未写型号,所以审图这样提。
发表于 2011-6-9 11:28:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-9 15:07:24 | 显示全部楼层
公共接地强电短路故障、雷击会对弱电设备产生冲击电压。接地电阻越小,越能减轻这种冲击。
     
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:13:29 | 显示全部楼层
回复 12# 治学以诚


    问了也白搭,我直接用《建筑物电子信息系统防雷技术规范》5.2.5条回复了,当地防雷办也是认可这个的,验收不存在问题。
     
 楼主| 发表于 2011-6-9 15:15:06 | 显示全部楼层
第4条,热水器插座高度在2.3米,已经是2区外,这条也可以忽略