账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

审图意见,关于消防配电开关过负荷保护设置问题

   火... [复制链接]
发表于 2011-9-2 22:41:40 | 显示全部楼层
50045虽然没看到最后的稿子,但是可以预计的是,肯定不会和IEC的表述有一个字的改变的。。。。这种拿来主义的学风,注定以前不会的,现在还是不会。。。。。
     
发表于 2011-9-2 23:01:08 | 显示全部楼层
50045虽然没看到最后的稿子,但是可以预计的是,肯定不会和IEC的表述有一个字的改变的。。。。这种拿来主义的学风,注定以前不会的,现在还是不会。。。。。
han2003 发表于 2011-9-2 22:41


如果一个字都不变,那还弄这么长时间做什么啊?直接翻译印刷算了。。。
跟其他规范如何兼容也是个问题。。。
发表于 2011-9-2 23:03:12 | 显示全部楼层
混乱的规范体系和不断重复的条文,难免会造成各种冲突和歧义。。。。。。。。
     
发表于 2011-9-2 23:27:17 | 显示全部楼层
新版的住宅电气设计规范一出,估计审图的大爷们又开始当成宝贝了
     
发表于 2011-9-3 10:33:50 | 显示全部楼层
嘿嘿嘿嘿,楼上几位大虾,在议论GB50054还是GB50045啊?

GB50054是电气《低规》,GB50045是防火《高规》。
发表于 2011-9-3 12:06:54 | 显示全部楼层
晕,打错规范号了,讨论的是低规。。。。
     
发表于 2011-9-4 15:00:46 | 显示全部楼层
9月下旬南京有一期GB50054的培训班。
     
发表于 2011-9-9 20:45:42 | 显示全部楼层
听取了各种不同意见,详述如下:

对于重要负荷尤其是消防风机、消防水泵等电气设备,自变电所或总配电室的配出开关——

观点1:消防动力配电回路,自始至终单磁脱扣断路器(仅末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号即可);

观点2:消防动力配电回路,总配电室的配出开关可以选复式,适当拉开级差,比如2008年江苏《建设工程施工图设计审查技术问答》4.1供配电27关于此复式脱扣、磁脱扣的解释:“:。。。。。。设复式脱扣在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》(GB 50054-95)第4.3.5条的规定。”,仅终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负荷报警信号

观点3:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),自始至终单磁脱扣断路器,发过负载报警信号不仅限于末端电机,配电线路也需要设置“过负载报警信号”。见04DX002《工程建设标准强制性条文及应用示例(房屋建筑部分-电气专业)》P25 的“配电线路保护”附注:“因目前尚无只动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(注:当时没有这种断路器),故要满足本条(注:指GB50054-95之4.3.5)规定,可在线路首段或末端串接(或经电流互感器)热继电器,其触点动作于信号,并引到值班室,线路保护断路器只设短路保护。”

观点4:正常电源的消防动力配电干线回路,可以按常规配置(复式脱扣);但应急电源的消防动力配电回路(配电干线和末端电机),不仅过负荷不动作于跳闸只发报警信号,当发生接地故障,配电干线和末端电机的保护开关也不脱扣。
未经证实的IEC60364-4-43:2010是否有“消防灭火电气设备,接地故障的短路保护免装”?
     
发表于 2011-9-9 20:49:20 | 显示全部楼层
特别注明:
楼上观点4的“发生接地故障”不是指发生mA级的线路、设备漏电,确实就是指接地故障。
     
发表于 2011-9-9 20:58:11 | 显示全部楼层
请东海龙王介绍介绍国外(比如东海龙王亲身经历的迪拜工程)是如何处理这个棘手问题的。
     
发表于 2011-9-9 21:04:38 | 显示全部楼层
刚才看到龙王出游声明,囧!{:sad:}

在此专侯东海龙王驾到,盼!{:smile:}
     
发表于 2011-9-9 21:35:16 | 显示全部楼层
请参加9月下旬南京这期GB50054培训的坛友,务必询问GB50054的主编人员,这个消防回路配电干线的MCCB,究竟该如何设计才算是正确?

问后有答案,万望勿忘来此告诉大家。有劳有劳,麻烦麻烦。先谢!{:49:}
发表于 2011-9-9 21:46:33 | 显示全部楼层
期待期待。。。。
     
发表于 2011-9-9 21:54:23 | 显示全部楼层
期待
     
发表于 2011-9-9 21:58:51 | 显示全部楼层
观点5:消防动力配电回路(配电干线和末端电机),配电干线选动作于信号、不跳闸的具有线路过负载保护功能的断路器(CM3已具备此保护功能),发出过负载报警信号;终端就地控制箱电机保护单磁脱扣断路器,末端电机过负荷由热继电器发出过负载报警信号。

目前的观点5,估计无人会有反对意见。除常熟开关厂CM3,还有哪几家MCCB产品具备与CM3同样的保护功能?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 16:11 , Processed in 0.145649 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表