账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

审图意见,关于消防配电开关过负荷保护设置问题

   火... [复制链接]
     
发表于 2012-8-5 19:35:20 | 显示全部楼层
新手,学习了。
发表于 2012-8-9 11:12:15 | 显示全部楼层
此问题关于协会的讨论文件:

555.jpg
666.jpg
     
发表于 2012-8-14 17:40:01 | 显示全部楼层
同意100#dmd888 的观点: “其实最末级线路设置过载保护一点没有问题。消防设备火灾扑救时间不可能超过建筑构件耐火极限,实际点就按1小时算吧。低断长延时脱扣器1(或2)小时约定不脱扣电流为整定电流105%,而低断整定电流一般比消防设备电机额定大10%左右,消防设备选配电机时一般加大一到二个等级,因此设备工作电流通常只有低断过负荷整定电流60%左右。即使种种原因达到整定电流105%,还可支持至少一小时,哪来什么问题。”
而且我觉得这条规范应该主要针对设备   就是电机是否要设置热继电器的问题,以及如何设置。所以我觉得100#加上107#的观点整合考虑就行了。
     
发表于 2012-8-21 11:13:44 | 显示全部楼层
同意变压器的过载那肯定少不了;干线的(变配电站出线开关处)我认为是以“过载时,通过电流互感器+继电器报警”--大家往往交给智能数字表搞定,而不宜在断路器上做文章;而末端箱位置,交给热继电器配合二次回路上的红灯、蜂鸣器等搞定。
发表于 2013-6-5 14:25:41 | 显示全部楼层
学习了,呵呵
发表于 2013-12-6 17:35:24 | 显示全部楼层
学习了!对新人很有帮助!
发表于 2013-12-6 17:39:31 | 显示全部楼层
学习了,新人只有跟帖了 !
     
发表于 2013-12-20 13:32:35 | 显示全部楼层
小弟学习了
     
发表于 2013-12-24 16:17:13 | 显示全部楼层
消防配电线路的保护满足短路跳闸过载只报警不脱扣有很多方法:方法一:现在,有多个厂家可以生产一种带电子脱扣器的消防型塑壳断路器,该断路器具有短路跳闸,过载仅报警的功能。采用这种断路器对消防配电线路进行保护是最简单而可靠的方法。
方法二:选择用于保护配电线路的消防型CPS装置对消防配电线路的过负荷和短路进行保护。该型CPS可满足过负荷时不跳闸而只发出报警信号的要求。
方法三:若该建筑设有漏电火灾报警系统,应选用具有过电流或超温报警功能的漏电火灾报警系统,利用漏电火灾报警系统的过电流或超温报警功能对消防配电线路作过负荷保护,同时选用脱扣器代号为3200的断路器对消防配电线路作短路保护。
方法四:选用脱扣器代号为3200的断路器作短路保护,另设热继电器对消防配电线路的过负荷进行保护。为了不降低主回路的可靠性,热继电器应通过电流互感器接入,其过负荷动作信号与报警装置连接。
     
发表于 2013-12-26 22:15:20 | 显示全部楼层
消防配电线路应设仅作用于信号的过负荷保护,这是强条;消防设备可以不设过负荷保护。
发表于 2014-5-5 16:22:46 | 显示全部楼层
学习了哈哈
发表于 2014-7-25 09:35:39 | 显示全部楼层
只在末端设置单磁保护的开关,对于干线及变压器来说,该带过载保护的还是带上
发表于 2017-3-16 09:28:45 | 显示全部楼层
hanqiangding 发表于 2012-8-9 11:12
此问题关于协会的讨论文件:

请问是哪个协会的问题答疑?现在审图提这个问题,不好回答。
发表于 2017-9-18 18:26:52 | 显示全部楼层
谢谢,大家的讨论中学习到不少知识。
     
发表于 2017-9-20 14:32:30 | 显示全部楼层
消防用电配电线路的过负荷保护动作于切断电路,指的是末端线路保护,而非首端或供电线路,即末端设备控制箱的设备。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-28 16:16 , Processed in 0.088553 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表