账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7248|回复: 4

[规范条文] 住宅建筑电气设计规范14.2.3条的疑惑

[复制链接]
     
发表于 2011-10-21 14:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
14.2.3建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑,应设消防控制室、应急广播系统及声光警报装置。其他需设火灾自动报警系统的住宅建筑设置应急广播困难时,应在每层消防电梯的前室、疏散通道设置声光警报装置。
条文
14.2.3建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑要求每栋楼都要设消防控制室,其他住宅建筑及住宅建筑群应按规范要求设消防控制室。住宅小区宜集中设置消防控制室,消防控制室要求24小时专业人员值班,设置多个消防控制室,需增加专业人员值班,增加系统维修维护量,增加运营成本。
问题1:一个工程下面是地下车库,上面是5栋超高层住宅,难道每栋超高层住宅都要设置消防控制室。
问题2:非超高层的高层住宅,难道要在前室和疏散通道都要设置声光报警合理吗?
住宅一般都是合用前室,疏散通道一般都是通过消防电梯前室疏散,难道这样的两个地方都要设置声光报警。
     
发表于 2011-10-21 16:44:06 | 显示全部楼层
住宅设计参照国家标准和地方标准即可。
专门的系统参照专门的国家标准设计即可。
     
发表于 2011-10-21 21:29:45 | 显示全部楼层


规范扯大了,恐怕是从另外某个规范条文抄来的,又曲解了原条文本意吧?
见过一个住宅小区设了几个消防控制室的.
我问值班怎么办?开发商跟我讲,消防验收时派个保安在里面做个样子,平时没人的.
我问发生火警怎么办?他跟我讲,在门卫又设了个显示器.
.......我没继续问联动怎么办?问了估计也白问......

我设计一个小区只设一个消防控制室,小区实在太大了,顶多再设个分控.
超高层小区也是一样,消防局也没说要一栋楼设一个消控室

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 嗯!

查看全部评分

发表于 2011-10-22 16:49:29 | 显示全部楼层
一个小区宜设一个消防控制室,单体建筑宜设区域火灾报警控制器,通过通信总线与消防控制室传递信息。
支持楼上做法。
     
 楼主| 发表于 2011-10-30 20:54:51 | 显示全部楼层
看看宣贯班是怎么讲得把。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-5-29 10:58 , Processed in 0.077055 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表