[求助] 这个泵房属于消防泵房吗?

[复制链接]
     
发表于 2011-10-21 15:43:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
某办公楼,室内有消防水池和消防泵房,其中消防水池承担室内消防用水和部分室外消防用水(有接合器)。

但是沿办公楼设置了一圈环形消防专用管道,有数个消火栓。由于市政管网未建设到位,暂时打算利用水库水给此管道供水,通过变频恒压保持一定压力(也往室内消防水池供水)。

水库旁拟新建一泵房,此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水,请问这个泵房属于消防泵房吗?
     
发表于 2011-10-21 16:35:16 | 显示全部楼层
此泵房不仅为上述消防管道供水,也为附近锅炉房供水——以消防泵房对待处理不会错。
     
 楼主| 发表于 2011-10-21 16:49:10 | 显示全部楼层
谢谢尺兄!我还有个疑问就是,消防泵不用变频供水,但这里采用变频恒压供水,那是不是也要把变频保护设置为,电机过载时只报警不跳闸啊?
     
发表于 2011-10-21 17:28:39 | 显示全部楼层
1、应该有备用机组吧?

2、此泵房有人值班吗?
     
 楼主| 发表于 2011-10-21 17:40:24 | 显示全部楼层
1、有备用机组

2、无人值班

变频长期带电,只要压力低于消防管道要求的压力就启动运转,保持消防管道恒压。

这种情况,用变频控制有没有问题?是水专业提的变频恒压。
     
发表于 2011-10-21 17:55:45 | 显示全部楼层
1、有备用机组——常用泵发生过载,退运,备用泵投运;备用泵再发生过载,应坚持工作。

2、无人值班——
应该考虑:电机过载时的报警信号——报到哪里去?
     
发表于 2011-10-21 18:31:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-10-21 18:34 编辑

回复 3# TNS

消防时建议把变频器断开,接上热继电器过载报警。途中KM1、KM2闭锁
1.jpg
     
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:03:23 | 显示全部楼层
回复 6# 尺短寸长
报到办公楼里去啊

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 要报到有人值班的值班室才行。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-10-21 20:05:29 | 显示全部楼层


如果旁路掉变频器,则不能保持水专业要求的恒压啊

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 消防时不用变频,给排水意见?

查看全部评分

     
发表于 2011-10-21 21:14:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 sgf2002 于 2011-10-21 21:16 编辑

回复 9# TNS

平时恒压,消防时应该不用了吧?问下水专业
就跟屋顶生活水箱兼做消防水箱一样,给水箱补水的变频生活泵应该不算消防水泵
     
 楼主| 发表于 2011-10-23 18:59:23 | 显示全部楼层
08<<民规>>13.9.6消防水泵、消防电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路,应在最末一级配电箱处自动切换。消防设备的控制回路不得采用变频调速器作为控制装置。
     
 楼主| 发表于 2011-10-23 19:01:54 | 显示全部楼层
水专业要求用变频恒压控制,他们的意思是不按照消防泵房老考虑,只按照市政泵房考虑。

但是我觉得是应该按照消防泵房来考虑的,这样应用变频控制就不符合民规要求了。
     
发表于 2011-10-23 19:48:32 | 显示全部楼层
sgf2002 在7#楼图示,就是为了满足JGJ 16-2008《民规》13.9.6的规定,在火灾发生时弃用变频调速控制,确保可靠直接采用工频,应该能满足水专业要求。

听听给排水意见如何?
     
 楼主| 发表于 2011-10-23 21:59:41 | 显示全部楼层
水专业的意思是,既然不属于消防泵房,就一直按照变频恒压供水考虑,火灾时仍然用变频恒压方式控制水泵。

给室外消火栓供水的泵房,到底算不算消防泵房,是水专业确定吗?

另外7楼sgf2002 兄的图纸,工频启泵信号是什么?电接点压力表?消防控制室?
     
发表于 2011-10-23 22:21:21 | 显示全部楼层
示意图:二次示意,KM2优先于KM1。没画过二次
示意图.jpg
示意图2.jpg
示意图3.jpg