账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 29768|回复: 33

[问题探讨] 住宅开关选择的问题

  [复制链接]
发表于 2012-1-9 11:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
建筑电气官网中有一篇专家答疑谈到"住宅开关选择的问题"。对于其中的“当表箱位于住户外时,建议表箱处采用1P+N微断,户箱采用2P隔离开关。”观点,谈一谈个人观点。
1、我们的设计应该本着用户使用方便、安全的原则,并且应认识到住户为非专业人员。
2、”户箱采用2P隔离开关“,当户内出现电气故障时,户外表箱内断路器保护动作,不便于住户恢复用电。
3、隔离开关无分断电流能力,住户在平时的生活中,特别是在应急停电时,有可能带负荷分断隔离开关,从而产生意想不到的安全问题。
因此,个人建议,户内箱采用2P带隔离功能的热磁脱扣型断路器,表箱内采用1P电磁脱扣断路器(仅为表箱至户内箱线路短路保护)。
     
发表于 2012-1-9 12:44:00 | 显示全部楼层
《住宅建筑电气设计规范》8.4.3家居配电箱应装设同时断开相线和中性线的电源进线开关电器
条文说明:每套住宅可在电能表箱或家居配电箱处设电源进线短路和过负荷保护,一般情况下一处设过流、过载保护,一处设隔离器。
发表于 2012-1-10 14:49:54 | 显示全部楼层
“2、”户箱采用2P隔离开关“,当户内出现电气故障时,户外表箱内断路器保护动作,不便于住户恢复用电。”
纠正一个问题,低压的所谓隔离开关都可以分断负载电流,区别高压系统的隔离开关!

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 善!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-1-16 16:10:55 | 显示全部楼层
纠正前,首先应搞清概念.给你普及一下.
隔离开关---无分断电流能力.
负荷隔离开关----能分断负荷电流,无分断短路电流能力.
断路器----能分断短路电流.
三种开关性质不一样,作图符号也不一样
     
发表于 2012-1-16 23:38:35 | 显示全部楼层
隔离开关有个额定短时耐受电流,这个量有什么意义呢?以前看过资料给忘了。{:cry:}
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:08:29 | 显示全部楼层
回复 6# 老康阁楼


    也就是它能承载的最大短路电流
发表于 2012-1-17 09:39:11 | 显示全部楼层
耐受电流不是分断电流,两者不是同一个概念。中高压和低压开关电器确实存在名同而实异的情况。低压开关相当于中高压负荷开关,中高压隔离开关在低压叫做隔离器。
     
发表于 2012-1-17 09:48:42 | 显示全部楼层
回复 4# lw3351545
概念没用错,但实际上除了以前常用已经被淘汰的铁壳开关外,现在和各种品牌微断同系列的所谓的“隔离开关”不能带负荷分断的你找得出一个吗
 楼主| 发表于 2012-1-17 09:57:05 | 显示全部楼层
专业人员概念不严谨,谈何专业.
     
发表于 2012-1-17 10:19:43 | 显示全部楼层
回复 10# lw3351545

你的概念是否准确也在两可。查施耐德,ABB样本,都把你认为只能叫做“负荷隔离开关”的东东称为“隔离开关”,要么他们也都不专业吧。
发表于 2012-1-17 10:34:54 | 显示全部楼层
lw是按电力行业惯例说的,无忧无虑是按IEC和国标低压电器相关标准说的,这是行业术语的混乱,他们概念都没错。
    低压开关=高压负荷开关
    低压隔离开关=高压带隔离功能的负荷开关
    低压隔离器=高压隔离开关
 楼主| 发表于 2012-1-17 11:10:18 | 显示全部楼层
回复 12# dmd888

无论是IEC还是国标低压电器相关标准,对于开关的定义都是同样的,非常明确。隔离开关与负荷隔离开关的区别就是前者不要求具有灭弧能力。之所以“行业术语的混乱”,我想可能是咱们行业内的人云亦云之风吧。
另外,我也是建筑行业的,而非电力行业。
 楼主| 发表于 2012-1-17 13:15:16 | 显示全部楼层
回复 11# rainmen_73


    隔离开关和负荷隔离开关都称为隔离开关,但作为专业人员在正式的表述中特别是在设计作图时应对它们有所区别。就像断路器与具有隔离功能的断路器一样,尽管目前大多数断路器都具有了隔离功能,你也不能将断路器与具有隔离功能的断路器混为一谈吧。
发表于 2012-1-17 13:29:30 | 显示全部楼层
回复 13# lw3351545
    可以肯定你没有认真阅读过低压电器国家标准。请参阅GB/T2900.18-92(这个是全面与IEC标准接轨的开始版本,虽然老,但很有意义)4.2“低压空气式隔离器、开关、隔离开关及熔断器组合电器”。你应该会修正你的观点。
    摘引该标准4.2.1"(机械)开关:在正常电路条件下(包括规定的过载工作条件),能接通、承载和分断电流......的机械开关电器”。开关是可以分断负荷电流的。
    再摘引4.2.3条“隔离开关:在断开位置上,能符合规定的隔离功能要求的一种开关。”该条说明,隔离开关是开关的一种,据上条,开关可以分断负荷电流。
     
发表于 2012-1-17 14:15:12 | 显示全部楼层
早年从制造厂家技术人员听到过低压电器中的隔离开关与负荷开关概念一致的说法,但未援引出处。LS当为正解!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-23 18:00 , Processed in 0.080917 second(s), 34 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表