小弟最近为了一个问题纠结不清,根据根据建规GB 50016--2006,“11.1.5 消防控制室、消防水泵房、防烟与排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。”有的人认为这个配电箱不等同于控制箱,电源箱双切即可,有的人(含审图的)认为这个配电箱为控制箱,故此,我比较疑惑。到底以什么为准。一种做法如图1.这种做法各个控制箱拼接在一起,这种是不违反规范的,但是如果集水井里控制柜比较远,这个消防潜水泵控制箱的液位控制线敷设那么远,跟实际安装有点出入,一般厂家喜欢把潜水泵控制箱放在集水井旁边(我听施工方说的)。
另一种做法是,消防泵和喷淋泵控制拼接,单拉一根支线到潜水泵的控制箱,控制箱设置集水井附近。这种做法可能会被某些人认为违反规范。还有一个是我设想的,满足配电级别为三级的要求,不过水泵房多了两个配电箱,和其他双切开关,不知道甲方同意与否,希望大家帮我这个纠结的人,一个解答。 |
|