苏州供电公司的<<关于多层居民住宅楼;住宅小区;小高层住宅楼;高层住宅楼,用电申请;设计;安装;验收规范的暂行规定>>
6.三相四线制架空进户线在入户处零线上.应采用多股绝缘铜线(截面与相线相同),连接重复接地装置(三相四线制电缆进户.应在表箱零线端子重复接地),其接地电阻应小于10欧姆。
尺短寸长 发表于 2012-3-5 21:14
苏州供电公司的<<关于多层居民住宅楼;住宅小区;小高层住宅楼;高层住宅楼,用电申请;设计;安装;验收规范的暂行规定>>
7.住宅楼每个进户点应有单独的保护接地装置,且其接地体与进户线零线重复接地装置接地体之间的地中距离应大于3米.保护接地线可采用扁钢;钢管;或多股绝缘铜线(截面不小于6平方毫米),每户分户配电箱应单独放绝缘铜线(2.5平方毫米)与接地体连接,接地电阻不大于4欧,并不准与进线零线有金属性连接.
gdx8785 发表于 2012-3-5 21:24
这个6、7点一起看,我觉得是这样的:
6、N线经过“进户线零线重复接地装置接地体”接地,接地电阻应小于10欧姆。
7、单独保护接地装置引出PE线,接地电阻不大于4欧。且保护接地装置与零线重复接地装置距离大于3米,并且不得有金属连接。
这样看来,并没有太过违背TT的原则,可以这样做:
1、利用大楼接地体做保护接地装置,引出PE线,并做总等电位。
2、在距离大楼3米的大地处打人工接地极,作为零线重复接地装置。
但是这个10欧姆、4欧姆、3米是怎么来的,做出来的TT效果好不好,会不会侧漏,就是另外一个问题了。 |
|