账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-5-25 14:15:38 | 显示全部楼层


温升低是数据取值问题。因为所举的例子排除了过负荷的影响,也不考虑迟总先前提到的其他因素,我仅仅想从短路电流这个角度作一探讨,说明末端短路电流也如同过负荷电流一样是影响电缆寿命的一种可能因素。16A开关配6mm2的电缆,或者我为方便换成10mm2,都是按末端短路电流作热稳定选择,都与过负荷要求相比放大了电缆。对于YJV电缆,校验都是按初始90度到最终250度,那么总可以找出一个长度其短路电流使相应截面电缆在分断时间内温升更接近250度。
     
发表于 2012-5-25 14:25:42 | 显示全部楼层
个人觉得叶工的那篇文章是好文,文章中提到过负荷温升对电缆寿命的影响,按文章所述,180度寿命96h,我不知道是不是可以这样换算,180度运行1h,等于损失1h/96h*30y=0.3年。如此,250度电缆坚持5s,则250度运行0.1s换算为0.1s/5s*30y=0.6年。温度越高、持续时间越长,损坏越大。虽然一次故障本身对绝缘寿命的影响是很小的,但是在高温下,电缆绝缘层的机械性能将显著降低,其他原因更容易引起绝缘老化。也有文献说超过最大允许温度8%,电缆正常寿命减少50%,超过15%,电缆正常寿命减少75%。这样看来,对一根有一定运行时间的电缆,第几次故障是造成其绝缘失败的最后一根稻草,我真说不好。
发表于 2012-12-6 15:25:15 | 显示全部楼层
电气设计真的是难搞
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 10:59 , Processed in 0.102369 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表