账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-4-12 10:44:45 | 显示全部楼层
设计师经常需要把握度的,素质还是很重要的哦
     
发表于 2012-4-12 10:52:41 | 显示全部楼层
单短按两相短算,还真佩服你哦,比砖家的安全度高哦
 楼主| 发表于 2012-4-12 13:33:12 | 显示全部楼层
回复90号JHL123321: 短路会发生在哪段没法预测,

   入门者在73#指出: 其余的,直至电线、电缆终端,都有绝缘层分隔保护的,按线缆产品标准,在小于持续载流量运行和正常寿命期内,一般不可能在中间段发生短路的。短路会发生在哪段可以预测的。

   如果因绝缘材料老化引起的短路,说明整根电缆的绝缘材料处处老化了,还严格要求的时间来限制导体温度升高有多大意义。开关开断后,还能使绝缘材料恢复到出厂水平,能继续使用吗?

    还有一个重要的设计理念要提一下,“万一”问题。就保护范畴而言,小概率事件不必过分的、专门的、硬性考虑。
   “万一”漏电保护器失灵,死人怎么办?串联一只,现在有人提出同时发生故障可能存在,再串一只才保险。有这样设计吗?
   “万一”断路器失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也串联三只。
   “万一”启动防火设备的接触器在火灾时失灵怎么办?为了保险,每一出线回路也并联三只。
   ......  没完没了了,谁能考虑周到。

   应该相信产品标准、产品的质量。
 楼主| 发表于 2012-4-12 14:13:53 | 显示全部楼层
回复92号JHL123321: 单短按两相短算,还真佩服你哦,比砖家的安全度高哦

   请睁大眼睛看清楚。入门者说的是三相进线单相出线的终端配电箱,出线用的BV型单芯线。出线时二条相线碰在一起是很正常的事,相相之间电压为380V,远比线中之间220V要高,哪里错了。

   说话文明点,不要“砖家”“砖家”的,污蔑人。本人发言有不对之处,善意指正,欢迎。
     
发表于 2012-4-12 14:48:34 | 显示全部楼层
污蔑之意是觉得没有的,坛子里都是兄弟,大伙交流交流,娱乐娱乐,其乐融融的好
     
发表于 2012-4-12 14:51:55 | 显示全部楼层
只是觉得一般低压都是只算单三,出现算两相得觉得新鲜,调侃了一下,
     
发表于 2012-4-12 14:54:53 | 显示全部楼层
自我理解此话还是好话
     
发表于 2012-4-12 14:59:36 | 显示全部楼层
个人认为保护还是要考虑保护目标价值等因素的,应该有个保护价值比的观念,
     
发表于 2012-4-12 15:05:58 | 显示全部楼层
保护区有点盲点盲区也是合理的,主抓重点才是真道,
     
发表于 2012-4-12 15:07:21 | 显示全部楼层
刻意追求面面俱到,不是顾此失彼就是丢了西瓜,特别是我们从事的这种庞杂的大系统
     
发表于 2012-4-12 15:14:36 | 显示全部楼层
再看一下,是那个图标好像不太贴切
 楼主| 发表于 2012-4-13 09:20:10 | 显示全部楼层
为什么会发本帖?

   本帖关心的人太少,有必要说说发本帖的原因。
   本人入行不久,做过一项目,配电房附设在主厂的偏房内,配电房内、近配电房的附房内、靠近配电房主厂房内的终端配电箱,内部开关均用的分断能力为6kA的微断。
   审图意见,认为断路器分断能力不符合要求。(没有提出导线线径问题)
   审图意见是对的,后改用分断能力为15kA的微断。

   为了防止审图按导体热稳定校验取电缆的始端要求,来提审图意见的话,要吗加大照明插座分支线线径,要吗走华山一条道----采用有级联技术的独家产品。
     
发表于 2012-4-17 16:41:12 | 显示全部楼层
此贴的问题还是相当的好,相当的有档次
     
发表于 2012-4-17 16:44:36 | 显示全部楼层
入行不久就如此造诣啊,建筑电气行可不是青春行啊
     
发表于 2012-5-19 21:04:27 | 显示全部楼层
呵呵,迄今为止,我感觉比较实用的还是拙文中速查表格啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 10:57 , Processed in 0.250368 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表