账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

[问题探讨] 导体热稳定校验取电缆始端的疑惑

 火... [复制链接]
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:53:13 | 显示全部楼层
请教尺总:

   请尺总告知一下:
   1楼户箱分支线始端短路电流为10kA(初始条件为1250kVA变压器,计量箱离配电房低压母线为30m,供电线为YJV4*95),出口用C65N微断,这时短路允通能量是多少?
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:58:10 | 显示全部楼层
回复45楼尺总:

    你没有回答41楼的问题。不会保密吧!
发表于 2012-4-6 10:18:25 | 显示全部楼层


当然不允许。你可以骂国家规范GB级的,可以质疑规范,但是,你不可以不执行。
有骂的自由,没有不执行的自由,更没有地方标准与国家规范对着干的自由。

国家规范面对的是业主、设计、安装、质检........财产保险.........等所有环节中所有人。不能因为你一个人认为错了,你就对着干,你一旦违反规范做设计,你就必须给所有环节中所有人讲解,你对着干的理论,你的理论即使完全正确,他们中的任何一个人都有充分的理由,否决你的设计。让你依照国家标准做设计。
任何人没有任何理由盲目相信你。
     
发表于 2012-4-6 10:45:25 | 显示全部楼层
捕获1.PNG
捕获2.PNG
这是施耐德NSX的限流曲线和允通曲线,请教各位,如何看出有15kA或是20kA的限制?
发表于 2012-4-6 10:46:38 | 显示全部楼层
允通能量曲线

对应的是一个特定短路电流下的示意,因为是通用公式推导结果,其比例关系适用于限流动作值下的所有短路电流值。

以不含直流分量的短路电流为例,推导过程是:
计算切断电流时间内,比如4毫秒,电流的均方根值。
I瞬时=Im  SIN(314t)  
t=20毫秒 推有效值
I=0.707Im

t=5毫秒 推有效值
I=0.88Im

t=4毫秒 推有效值
I=0.80Im

以最后一个计算,0.80Im*0.80Im*4=I*I*20(以不限流20毫秒切断电路计算)
I=0.35Im=0.5未限流时电流值。这是限流断路器宣称,限制多少多少倍电流的依据。

能量与电流平方成正比,0.5*0.5=0.25,即能量是不限流的0.25倍。
因为我对制造技术不懂,理论上与厂家所持也有区别。本推导没有完全与厂家的说法相吻合。(个人认为厂家与我在不限流时切断时间的长短选定上存在不同。)

厂家认为。限流后,电流是不限流的0.3倍。能量是不限流的10%。
发表于 2012-4-6 10:48:04 | 显示全部楼层
国内厂家制造限流断路器是完全没有技术障碍的。只是依从不同的产品标准,产品功能上会有取舍。
发表于 2012-4-6 11:19:23 | 显示全部楼层
第一个图片中的淡红线,就是预期短路电流线,本线上查100KA。查竖线横坐标就是实际通过的电流值,此值是4毫秒内的方均根值。所的型号的断路器面对同一个电流100KA,在本图中查出限流电流均相同50KA,因为切断时间相同,热效应必然相同。

以NS400为例,图中BFNSHL,是型号类别。F方块处横坐标是31KA,31KA左边峰值下限流不动作。
发表于 2012-4-6 11:25:04 | 显示全部楼层
F方块处纵坐标是29KA,29KA下边峰值下限流不动作。

52楼坐标看反了,限流动作不动作看方块交纵坐标值。
发表于 2012-4-6 11:26:47 | 显示全部楼层
NS100B型的限流动作方框对应的纵坐标是15KA峰值
发表于 2012-4-6 11:32:01 | 显示全部楼层
1、不同意首端校验,及时有也应该限定条件,哪些情况首端校验,不能一刀切。
2、对于变压器低压柜出线一般都是塑壳,校验只能查允许通过能量曲线,有延时的按公式校验。
3、我反对那些专家就拿公式来反复说,我自己是没试验条件,找个1000kVA变压器,做几个短路热稳定试验很容易验证开关和导线的对应关系,就是不搞这些试验,然后讨论来讨论去,没有结果。难道中国的电气技术都是建立在理论研究阶段吗?
发表于 2012-4-6 11:34:11 | 显示全部楼层
NS100B型在16KA时,肯定要动作,根据50楼,16*0.3=4.8KA。因此,曲线把4KA作为了起始点。
发表于 2012-4-6 11:52:20 | 显示全部楼层
49楼图中为什么采用了方框不采用实点。方框表征的是测量误差。
发表于 2012-4-6 13:37:10 | 显示全部楼层
细看了一下49楼图一,20-300KA部分。淡红线满足
Y=2X
与50楼“I=0.35Im=0.5未限流时电流值。”结论相同。说明,施耐德技术人员的神通没有我想象的那么大。他们也是完全忽略了
1、短路瞬时相位角。
2、电路中的直流分量。

两个因素。
     
发表于 2012-4-6 15:04:15 | 显示全部楼层
我以为 F表示其分断能力是36kA,再大的短路电流它就坏了。
     
发表于 2012-4-6 15:22:10 | 显示全部楼层
低压断路器的限流技术及现状-----连理枝
http://wenku.baidu.com/view/0243 ... eight=4&count=5
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-23 10:56 , Processed in 0.092875 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表