请教这样画楼梯灯用双控开关有没有问题?跪求正确画法
@(15ZH_ZS_8@I_PZN2$3`E9.jpg
RQKVE[2`4`3_VJVK8JUDL4R.jpg
     
 楼主| 发表于 2012-5-11 17:49:09 | 显示全部楼层
求正确画法
     
发表于 2012-5-11 19:58:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 gdx8785 于 2012-5-11 20:05 编辑

在这论坛上说事最好别提这"跪"字.
     
发表于 2012-5-11 20:07:47 | 显示全部楼层

.........求正确画法
    ----------------你认为这图什么地方不正确了呢?
     
 楼主| 发表于 2012-5-11 21:14:44 | 显示全部楼层
回复 4# gdx8785


    我自己认为这么画的,不确定对不对,因为和别人画的不一样,别人画的我也看不明白
发表于 2012-5-13 14:11:50 | 显示全部楼层
楼梯灯图集上面一直都有的。至少2本图集见到过。
发表于 2012-5-13 16:38:58 | 显示全部楼层
你这种搞法,出去了肯定没人会说你这是优秀的设计,首先,这种两地控制一盏灯的做法早已是淘汰落后的做法了,这种做法是纯手动控制照明,你不要以为人从下层走到上层会关掉灯再出去,实际上100%没有人会去关灯,设想一下假如是你,你去一座大厦里,走了一段楼梯间,你会主动把灯关掉吗?这种楼梯间的照明控制,普便可行的做法是:声光控开关,或者红外线感应开关,或者QLS智能照明开关控制照明灯,这些开关都应具有强制点亮的功能,由应急照明箱里还要去一根强制点亮线,在火灾时使楼梯间的灯不受开关控制强制点亮,因为楼梯间都是火灾时疏散用的,所以这种强制点亮的功能是必不可少的。
其次,就你这种画法也有问题,一个平台处的灯由上下两处控制,你仔细看看单联双控开关的控制图,两个开关之间是要有两根连络线的,如果按你的画法,这两根线都要绕道灯处过渡,线路就太长了,而且灯处的线太多,容易出错,如果一定要上下两处控制,比较合理的做法是这两个开关垂直上下两层布置,两个开关之间的两根连络线直接在墙内垂直走线,不必绕道灯头处过渡。
第三,你这种做法根本是不可取的,一个平台的灯由上下两处控制,在一个装开关的地方会有两个开关,一个控制上层的灯,一个控制下层的灯,人们搞不清楚哪一个是上层,哪一个是下层,除非做出特别的区分标记,不美观。
     
 楼主| 发表于 2012-5-13 21:16:25 | 显示全部楼层
回复 7# lingyan


    我明白了,我这种画法没问题,就是一般不会这么画,所以我在这想知道通常的画法,因为不一定都会用声控控制开关,我上班的地方就是这种形式的,我试过靠近向上方向一个开关,向下方向一个开关,灯也基本是这么控制的,但是我就是不知道实际施工的时候两根控制线是走灯还是从墙这引上去。
发表于 2012-5-13 23:54:14 | 显示全部楼层
真是苦命的人啊,看看这个图吧,但愿对你有用。。。。 179-227 Model (1).pdf (98.36 KB, 下载次数: 128) 179-227 Model (2).pdf (83.11 KB, 下载次数: 100)
     
 楼主| 发表于 2012-5-14 14:29:15 | 显示全部楼层
回复 9# han2003


    慌了
发表于 2012-5-15 19:46:12 | 显示全部楼层
真是苦命的人啊,看看这个图吧,但愿对你有用。。。。
han2003 发表于 2012-5-13 23:54



    {:titter:}
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-19 06:02 , Processed in 0.086849 second(s), 32 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表