账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?

 火... [复制链接]
     
发表于 2012-11-23 09:14:26 | 显示全部楼层
回141#大鼻山发言:三级负荷时,哪怕你不搞自动点亮,都无问题;何况你还点亮它呢

  这里消防部门要求:三级负荷的厂房、仓库都必须设置消防出口指示灯、疏散指示灯、应急照明灯。难道这些灯在火灾时,没有强制点亮要求?难道这些灯在火灾时,要求正常电源切断后,没有由第二电源供电点亮消防灯的要求?
  三级负荷的应急照明系统设置的目的是什么?消防部门要求是错的?



你不要断章取义喔,我说的明明是“不搞自动点亮,都无问题”;你怎么把“自动”漏掉,变成“强制点亮”了呢?
发表于 2012-11-23 09:21:58 | 显示全部楼层
回149#大鼻山发言:还是偷换概念。两个回路跟两个电源,能是一回事吗?

   怎么能说别人是偷换概念。看看你在143#的发言:而对于一二级消防负荷,要求为两个电源(或两个回路),

   (或两个回路)是不是你的观点,白纸黑字啊!
     
发表于 2012-11-23 09:34:30 | 显示全部楼层
回149#大鼻山发言:还是偷换概念。两个回路跟两个电源,能是一回事吗?

   怎么能说别人是偷换概念。看看你在143#的发言:而对于一二级消防负荷,要求为两个电源(或两个回路),

   (或两个回路)是不是你的观点,白纸黑字啊!入门者 发表于 2012-11-23 09:21

一叶障目,不见森林。明眼人一看就知道我那属于简化说法。本意是:一级负荷(两个电源)、二级负荷(两个回路)。
发表于 2012-11-23 09:39:20 | 显示全部楼层
回147#大鼻山发言:这里帖子说的是三级“消防应急照明”,那个帖子说的是作为三级负荷的“消防泵和消防电梯等消防设备”。能一回事么

   这是一重要的观念,“消防应急照明”和“消防泵和消防电梯等消防设备”,应区别对待。

   同意这种说法,应该适用于一、二、三级负荷,不能死扣规范条文,“消防应急照明”没有必要:必须保证任何时候有二回路供电。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
尺短寸长 + 20 应区别对待——认同!

查看全部评分

     
发表于 2012-11-23 10:00:43 | 显示全部楼层
但是区别对待,其实也仅限于“三级负荷”时(解读《建规》得知);而解读《高规》,看不出:作为一(二)级负荷的应急照明,仅配置一个电源(一级负荷)或一个回路(二级负荷)就足够了。
发表于 2012-11-23 10:50:37 | 显示全部楼层
回155#大鼻山发言:但是区别对待,其实也仅限于“三级负荷”时(解读《建规》得知);

   说说如何解读《建规》得知的。

   说说为什么不能从解读《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》得知的理由。
     
发表于 2012-11-23 11:12:57 | 显示全部楼层
这个问题恐怕永远也没有结论,除非《建规》的11.1.5条的条文解释中增加《民规》13.9.6条的条文解释中“此条为消防负荷为一级、二级负荷时的情况”的文字。
     
发表于 2012-11-23 11:38:02 | 显示全部楼层
说说为什么不能从解读《GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统》得知的理由。入门者 发表于 2012-11-23 10:50

GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统,属于产品制造规范,但不属于工程设计规范。作为设计人员,你优先遵守哪个?
     
发表于 2012-11-23 11:50:42 | 显示全部楼层
GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统,属于产品制造规范,但不属于工程设计规范。作为设计人员,你 ...
大鼻山 发表于 2012-11-23 11:38


希望《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》早点出台,这个应该不属于产品制造规范了。到时候结合这两本规范再讨论吧。
发表于 2012-11-23 13:26:14 | 显示全部楼层
回158#大鼻山发言:GB 17945-2010 消防应急照明和疏散指示系统,属于产品制造规范,

   设计说明中必须写上“还应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 和《消防应急灯具》GB 17945的规定。”你们那里可以不写吗?

   这可是《建规》有关条文的要求,可不遵守?只能按你个人的解读来审图?
     
发表于 2012-11-23 14:17:24 | 显示全部楼层
前天咨询江苏如东消防局,消防局负责人明确说了:符合消防制造标准的产品,必是允许采用的。
     
发表于 2012-11-23 14:27:55 | 显示全部楼层
前天咨询江苏如东消防局,消防局负责人明确说了:符合消防制造标准的产品,必是允许采用的。
尺短寸长 发表于 2012-11-23 14:17


如果符合消防制造标准的产品,不允许采用事就大了{:smile:}。
     
发表于 2012-11-23 14:29:46 | 显示全部楼层
目前,标准有矛盾,制造标准与设计标准不对接,害苦大伙啊。
     
发表于 2013-8-9 20:35:12 | 显示全部楼层
回复 55# yangyang7201


    此图大好啊,就是没看懂{:funk:}
     
发表于 2013-8-9 21:15:49 | 显示全部楼层
回复 164# daxia4000

没看懂怎就判断大好?{:lol:}
文字说明对此图有粗略解释,可以仔细看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 00:03 , Processed in 0.188347 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表