账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 闻见知行

封闭楼梯间应双头灯不算应急照明?

 火... [复制链接]
发表于 2012-11-14 16:48:03 | 显示全部楼层
10.1.6 实践中,尽管电源可靠,但消防设备的配电线路不可靠,仍不能保证消防用电设备的安全供电。建筑火灾可能会造成电气线路短路和其它设备着火,电气线路可能使火势蔓延扩大,还可在救火中因触及带电设备或线路等漏电,造成人员伤亡。根据实战需要,消防员到达火场进行灭火时,一般要先切断正常供电电源。如果建筑正常用电与消防用电的配电线路混合敷设,不易分清消防用电设备的配电线路,很容易导致消防用电设备不能正常运行。因此,本条规定消防用电设备均应采用专用的(即单独的)供电回路,电源直接取自建筑内设置的配电室的母线,当切断(停电)工作电源时,消防电源不受影响,保证灭火救援和消防设备的正常运行。本条规定的供电回路,是指从低压总配电室或分配电室至消防设备或消防设备室(如消防水泵房、消防控制室、消防电梯机房等)最末级配电箱的配电线路。
     
发表于 2012-11-14 17:31:01 | 显示全部楼层
回复 135# yjgabc


    主要意思就是经常检修维护的蓄电池比双电源可靠,毕竟蓄电池是否有电,当前管理人员是维护好就可以的,双电源的停电时当前管理员无法知道的也是不可控制的,至于说的爆炸只是一个特例,突出了蓄电池的好处。仅此而已。
发表于 2012-11-21 16:53:34 | 显示全部楼层
回复 13# 大鼻山


    假设设计在一个总照明配电箱内,消防状态下此总箱开关分励脱扣失电源,此配电箱断电,双头灯自动点亮。这个应该算满足要求把?
     
发表于 2012-11-22 08:06:25 | 显示全部楼层
  假设设计在一个总照明配电箱内,消防状态下此总箱开关分励脱扣失电源,此配电箱断电,双头灯自动点亮。这个应该算满足要求把?南山一剑 发表于 2012-11-21 16:53

估计消防负荷为三级负荷时,才可能如此设计;而一级或二级消防负荷的配电箱,不可能、也不允许在消防发生时被分励脱扣。
发表于 2012-11-22 10:42:37 | 显示全部楼层
请教139#大鼻山:

   多次见到这种说法----估计消防负荷为三级负荷时,才可能如此设计;

   三级负荷时,允许断电强制点亮消防应急灯,出于哪一本规范的条文?
     
发表于 2012-11-22 12:08:22 | 显示全部楼层
三级负荷时,哪怕你不搞自动点亮,都无问题;何况你还点亮它呢
     
发表于 2012-11-22 14:10:48 | 显示全部楼层
三级负荷时,哪怕你不搞自动点亮,都无问题;何况你还点亮它呢
大鼻山 发表于 2012-11-22 12:08



    点亮与否和负荷等级有关吗?
     
发表于 2012-11-22 16:13:38 | 显示全部楼层
三级消防负荷,没有要求设置第二电源。因此,你把双头灯接在哪里无所谓;而对于一二级消防负荷,要求为两个电源(或两个回路),但谁也不能把“充电器”当作其供电电源(或供电回路)之一。就这意思
     
发表于 2012-11-22 18:09:06 | 显示全部楼层
三级消防负荷,没有要求设置第二电源。因此,你把双头灯接在哪里无所谓;而对于一二级消防负荷,要求为两个 ...
大鼻山 发表于 2012-11-22 16:13


既然三级消防负荷没有要求设置第二电源,那鼻总为何一直坚持三级消防负荷(消防泵等)末切?源头就是单电源,双回路切换的意义何在?
     
发表于 2012-11-23 08:21:00 | 显示全部楼层
既然三级消防负荷没有要求设置第二电源,那鼻总为何一直坚持三级消防负荷(消防泵等)末切?源头就是单电源,双回路切换的意义何在?hbsjzsjy 发表于 2012-11-22 18:09

无中生有。我在哪里说三级消防负荷要末端切换了?
     
发表于 2012-11-23 08:27:57 | 显示全部楼层
无中生有。我在哪里说三级消防负荷要末端切换了?
大鼻山 发表于 2012-11-23 08:21


难道是我的理解有误?http://www.jzdq.net.cn/club/viewthread.php?tid=14415
     
发表于 2012-11-23 08:39:11 | 显示全部楼层
难道是我的理解有误?
hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 08:27

偷换概念。这里帖子说的是三级“消防应急照明”,那个帖子说的是作为三级负荷的“消防泵和消防电梯等消防设备”。能一回事么
     
发表于 2012-11-23 08:52:01 | 显示全部楼层
哈哈,不管是“消防应急照明”还是作为三级负荷的“消防泵和消防电梯等消防设备”都是消防用电设备吧?借用您143楼的发言”三级消防负荷,没有要求设置第二电源“,那”消防泵和消防电梯等消防设备“设置末端自切的意义何在?
     
发表于 2012-11-23 09:00:36 | 显示全部楼层
哈哈,不管是“消防应急照明”还是作为三级负荷的“消防泵和消防电梯等消防设备”都是消防用电设备吧?借用您143楼的发言”三级消防负荷,没有要求设置第二电源“,那”消防泵和消防电梯等消防设备“设置末端自切的意义何在hbsjzsjy 发表于 2012-11-23 08:52

还是偷换概念。两个回路两个电源,能是一回事吗?
发表于 2012-11-23 09:01:45 | 显示全部楼层
回141#大鼻山发言:三级负荷时,哪怕你不搞自动点亮,都无问题;何况你还点亮它呢

  这里消防部门要求:三级负荷的厂房、仓库都必须设置消防出口指示灯、疏散指示灯、应急照明灯。难道这些灯在火灾时,没有强制点亮要求?难道这些灯在火灾时,要求正常电源切断后,没有由第二电源供电点亮消防灯的要求?
  三级负荷的应急照明系统设置的目的是什么?消防部门要求是错的?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 20:41 , Processed in 0.088675 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表